5马2甲
硕士一年级
再说一下漏电。
1.一般的家里都是总空开上漏电,其他空开不上,如下图,好处就是省钱,安全。坏处就是一旦漏电,全房都黑了。小户型可以考虑这种方式

2.高级一点的是总空开不要漏电, 其他的厨房、卫生间、插座上漏电,照明和空调不需要漏电(有些空调需要漏电),有钱的建议都上漏电。如下图

3.再高级一点的,在方案2的基础上,在总空开之后,添加 高低压保护, 防雷保护(高楼层,低楼层就不用了)。如下图。

有人说,那就全部空开全用漏电吧(包含总空开), 其实这样的漏电保护是和方案二一样的,但是还多了个缺点,就是一旦漏电, 漏电的空开和总空开都会跳闸,导致全房都黑了。所以并不推荐总空开上漏电(分空开要上啊)
5马2甲
硕士一年级
Ang 绿地的邻居吗, 多多交流
5马2甲
硕士一年级
沉静2016 是的,需要勇气, 欢迎来访
5马2甲
硕士一年级
苏多多_7 恩,多谢邻居指点。
5马2甲
硕士一年级
今天跟老杨讨论了下等电位的问题, 八号默认的是不包含等电位链接的,如果要搞的话,一个卫生间600块。 八号的客户很少有人要做这个, 所以现在也没有工地可以让我去参观学习下。后来在网上问了下懂强电的大神, 得到的统一的回复是, 如果要是能按标准进行等电位连接是Z好的,如果做的不标准的话, 比不连还要危险些。 比如你的卫生间有10个东西是外漏金属,结果你就连了9个,有一个漏了,这样这9个是等电压, 漏的那个不是等电压, 危险系数更大。 而且这个等电位箱要开发商连接到钢筋里面,如果开发商没连钢筋,只是搞个盒子装装样子,那你就算连了也是没用。 考虑到我家卫生间基本上没什么电器(没有电热水器),后来想想就算了,不搞等电位了。
5马2甲
硕士一年级
Ang 哈哈,多谢邻居, 大家多多交流经验
5马2甲
硕士一年级
武汉大麻花 欢迎光临,多谢顶贴
5马2甲
硕士一年级
从8月5日定位开始算, 除去停工的日子, 已经走了6了, 估计还要几天
5马2甲
硕士一年级
项目经理说今天下午进水管, 意大利拖乐的,明天上图
5马2甲
硕士一年级
黎小二 欢迎光临,多谢帮顶
5马2甲
硕士一年级
说好的拓乐水管高清图来了。
拓乐是意大利的牌子, 现在很多装修公司的普通水管一般用爱康和伟星的,高级的就是拓乐的了。特色就是铜水分离技术,请看下图。 铜质螺纹在外,ppr水管在内, 解决了金属与水接触问题,避免了饮用水在自家管道中二次污染的可能性


根据欧洲Z新颁布的饮用水标准要求,自2005年1月1日起,饮用水中的镍离子含量不得超过0.02mg/L,而目前市面上所见的PP-R管道的金属接口均采用镀镍层,所以都不能达到欧洲饮用水标准。意大利拓乐管道系统不仅采用铜不镀镍,配件接口采用PP-R无缝对接技术,实现水与金属分离,杜绝饮用水二次污染。
用于TORO 25系统接头配件的金属镶嵌物Z大限度地保证了安全可靠性. 该镶嵌物用黄铜镀镍并由"压膜铸造".本品以内外部加工为特点,因为这样使塑料能够完美地固定住从而Z大限度地防止可能发生的渗透以及对于内外部使受应力的Z大柔韧性.
全球首创金属与水分离技术并采用全球Z好聚丙烯原料(美国巴塞尔),保障饮用水卫生安全;
PH值介于1-4之间的国际标准内,具有在高温和介质高浓度环境下的抗酸性和高亢碱性;
采用热熔技术,可缎性和可焊性极强,操作简便,焊接部位抗压性能是管材正常压力值的10倍以上;
管材及管件内壁光滑,避免介质侵蚀和水垢形成,保障水流更加流畅;
具有极高的绝缘性能,保证管道系统漏电情况下的饮用水安全;
线性膨胀系数仅为0.15mm/m℃,导致系数为0.15w/mk,确保管道系统抗压性能;
意大利ATP公司所有管道系统都被CAD/CAF及FEM设计技术保持在Z佳状态,以满足意大利ATP公司Z严格的工厂设计要求
好了,粘贴了一大堆废话,还是上图吧。












5马2甲
硕士一年级
补两张横槽图, 八号的强弱电是比较规范的,我家是一个师傅默默的走了好几天, 家里唯二就是这2条横槽,都是厨房的,留着做个纪念吧。


5马2甲
硕士一年级
maya玛雅 欢迎光临,谢谢顶贴
5马2甲
硕士一年级
昨天跑到小东门把磊姐家的瓷砖都定下来了, 周末就要用砖,因为有需要加工的转,要提前3天给磊姐打电话。
5马2甲
硕士一年级
中午大热的天,跑去工地看了下, 跟师傅探讨了下前置净水器是怎么走水管的。
请看下图, 左边是进水管, 右边是出水管。红色的圈是水阀,蓝色的是净水器。
在黑色的点 1,2 之间,有2个水路, 1个是上面的 2个水阀+净水器的水路, 另一个是下面的 单独一个水阀的回路。
为什么要这样设计呢?
原因就是,净水器不可能一辈子不坏吧,要是没有下面的单独水阀回路,净水器一旦坏了(比如漏水)那你家就只能把水表箱里面的水阀关掉,然后全屋用不了水。
如果按图的方式,走2个水路,如果净水器坏了,就把净水器2边的水阀全关掉,然后把下面的单独水阀打开,水就可以不通过净水器,直接使用。这样虽然不能净水了,但是不影响使用。 (净水器如果没问题,就把单独的水阀关掉,净水器两边的水阀打开,水就从净水器走了。)

我家的还没装, 先来几张其他日记中分享的帖子,供大家学习。





5马2甲
硕士一年级
水电师傅一开始走了厨房水路的出路(就是从净水器出来,进路还没走),是按照一般的净水器右进左出走的, 可是我买的BWT的净水器,正常是左进右出, 还好BWT的净水器是万向的,吧稳压器旋转180朝下就可以解决问题了。 虽然丑了一些,但是总比多几个接口好,Z起码漏水的可能性就少了很多。等贴了瓷砖之后,再上图吧。
5马2甲
硕士一年级
兔兔狼 我赶上5.1的活动了, 设计费5折, 总价没折扣,免了管理费, 水管是升级的
5马2甲
硕士一年级
周小娟 多谢皇上翻牌
5马2甲
硕士一年级
沙场美女聂江鄯 欢迎光临,多谢帮顶