今天下午水电验收,从8月5日水电定位开始,加上中间停了几天时间, 现在已经有13天了,不过水电我是不会催的, 出了问题以后再来整改就太麻烦了,就当慢工出细活吧。
今天下午水电验收,从8月5日水电定位开始,加上中间停了几天时间, 现在已经有13天了,不过水电我是不会催的, 出了问题以后再来整改就太麻烦了,就当慢工出细活吧。
多谢指点
多谢皇上
昨天水电才验收完成, 后面还有很长的路。
小阳台的黄色,是开发商做的防水涂料
昨天下午水电验收, 监理张工根据八号空间的验收单一项一项的跟我对,完成一项打个勾, Z后让我签字确认。整个验收过程十分满意。
水路来了1个压, 差不多40多分钟吧,基本上没掉。
上图上图。
水电验收三步骤
验收第一步:对材料进行验收
施工前需验收的材料有水管、电线、开关插座、木板、腻子、水泥、沙子等。随着工程推进,后期会陆续验收瓷砖、油漆、涂料等材料。从健康安全的角度考虑,家居水电系统专家龙胜建议业主,购买水管、开关插座时,Z好选择知名品牌的可靠产品,比如因质量稳定、技术先进,被评为“上海名牌”称号的龙胜开关插座、龙胜PP-R给水管。值得一提的是,于日前刚刚获得“中国十大名牌”荣誉称号的龙胜管材,其环保耐热的产品品质值得信赖!
正规装修公司与业主签订合同时,会同时签订一份材料说明单,详细表明所需材料的品牌、规格和质量等级,双方应根据材料说明单来验收材料。由于材料单一般对材料数量没有说明,因此业主应在验收单中写明验收材料的数量。
验收第二步:对水电等隐蔽工程进行验收
如果水电被隐蔽后才发现问题,需要拆掉表面的瓷砖、腻子等,再进行修理,不仅十分麻烦,还将产生一系列费用。
水路改造完工后,需进行水路加压试验,一般加压试验的水压要达到市政供水的1.5倍才算合格,水压保持一小时不掉压或平均掉压≤0.05兆帕才合格。此外,龙头、配件等安装是否放正,是否完整、无破损,出水是否顺畅,地漏是否通畅等都应仔细检查。检查地漏是否通畅,Z简便的方法就是往地上倒一桶水后,看水是否顺利流下。
水路验收标准
1、首先检查地面及顶部是否有裂缝,橱卫地面要做蓄水试验,随时注意观察楼下渗漏情况,同时下水管道做通水试验,确认不漏水后,才能进行下一道工序。
2、供水系统安装后,必须检查水管、配件是否有破损、砂眼等现象,水管及配件连接必须正确牢固,做试压检测,试压压力为0.6Mpa,半小时不掉压为合格。
3、排水系统只用直径50MM或110MM的管,安装后做试水试验保证下水畅通,无渗漏及倒溢现象才可埋没。
4、供水管道布局走向要合理,不得交叉、斜走,布管不能破坏防水层,在墙体内尽量少用连接配件,供水管出口一定要预埋在地柜背后的墙体内,在柜内应看不到管体,水表安装后,应便于读数及维修,龙头安装也应便于维修及更换。
5、大便器下水应直接排到主下水管,不能与洗脸盆等下水管连通。
6、地漏安装必须在所在地面的Z低点,并使地面砖保持一定的坡度,保证地面一旦有水便从地漏及时排干。
7、洗脸盆、洗菜盆的下水管要移位接长时,所接长不管Z低点不能低于原出水口,否则下水管易堵塞。
8、卫生洁具及龙头的安装,应参照说明书进行,同时应加强保护,用布包好,再用扳手把它。
电路改造同样隐蔽而尤为重要。家装施工中,几乎所有电线都是穿在套管中,暗埋在墙壁内的,套管以PVC材质为佳。电线穿进套管后,业主根本看不见,也就无从谈起验收合格了。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根套管内,一旦发生问题,更换也比较难。
电路验收标准
1、 材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
2、 电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、黄色、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。
3、 插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管。同一房间开关线路一般从顶往下走,插座线路从地往上走,弱点线路从地往上走。如果不吊顶强弱电都走地面。开关插座位置应保持在同一水平线上,目视无明显偏差。卫生间开关插座应采用防水措施的面板。并应有漏电保护措施。厨房、卫生间电路必须走天棚放线。电线与水管、气管不得同槽。
4、 强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.
5、 接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电。地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙、顶面线管要用线卡固定。布线完工后必须用兆欧表测试。各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间。
6、 施工人员现场临时用电,电线不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛网现象,一定确保安全。
7、 灯具、洁具安装牢固,连接紧密,无松动,无渗漏。您可以在我的百度空间中看到相关内容,希望对您会有所帮助,“家之舞”并不是偷懒,因为内容比较多,逐一复制可以写下一本书了,所以只能您自行前往查看,“家之舞”认为,装修一个家是一体系,而不是单独的一个什么内容。再有不明白的或者需要“家之舞”帮助的地方,可以与“家之舞”联系。
因此,家装网建议业主,尽量抽时间到现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,检查是否所有电灯都能正常发光,测试插座可用带插头的普通白炽灯进行测试。另外,业主一定要让施工方留下一张“管线图”。这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。还要查看管路排列是否有序:水管排列应左热右冷,水电管同时在顶部排列时电管在上,水管在下。而且电路都要装有接线端子,避免发生意外;固定牢固不松动,水电管道的固定必须用卡子,且卡子要用螺丝固定,卡子间距不能超过一米,在管道接口处的两边必须使用卡子。
验收第三步:竣工后需对水电工程进行再次验收
对于竣工验收来说,重点是对“表面”工程和装修中的“里子”增减项进行验收。因为水电工程涉及到水路配件、电器配件、灯具、电器产品等的安装问题,所以仍然是装修工程竣工验收的重点之一。
水路安装验收主要是查看管路是否牢固,看水管给水是否畅通,有没有漏水现象;检查有地漏的房间,是否存在“泛水”和“倒坡”现象,可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。此外,还应对地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅进行试水检验。
电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看是否通电,打开所有开关看看有没有问题。
多谢传说版主支持
昨天停工了一天, 开的槽子封了一般,凉在哪里了
欢迎光临,谢谢帮顶
八号的水路是走天的, 我家是从进门口就吧原来的水路切断了,直接上天, 监理说这样是方便分清责任, 屋内出现问题就是 装修公司的责任,屋外就是物业的责任
欢迎光临,多谢帮顶
嗯,现在开始搞吊顶了,今天就是把木方涂了防火材料
17号水电验收,下午4点左右,来了个师傅把开的槽子用水泥封了一小部分。
18号本来说是吧槽子都封上,结果师傅没来,停工一天。
19号师傅把槽子封了,但是质量不好,有些地方管子都还露出来了。昨天没去工地没发现,今天下午和女王大人去工地看了下,女王大人当场就发飙了,让我给项目经理打电话,要求他们把没搞好的要整改。
19号下午进的吊顶的材料, 圣戈班。杰科 的9mm石膏板, 汉港环保白乳胶,球盾膨胀防火材料,还有木方和轻钢龙骨。20号,今天本来说是要吊顶的,结果下午4点多去房里看师傅不在,就是把木方涂了防火材料,其他的都没动。
17号水电验收之后到现在, 阳台的下水还没走, 2个卫生间的回填也没搞完,用于回填的建筑垃圾也还堆在家里。 这是要拖到什么时候。
先上吊顶材料吧
本帖Z后由 5马2甲 于 2016-8-20 21:23 编辑
话说哪位知道 圣戈班的石膏板 怎么辨别真伪
嗯哪,今天家里Z多有6个师傅,水电、木工、泥工 都一起
今天来的师傅很多,水电、泥工、木工师傅个2个。
水电师傅过来把没封好的槽子用水泥加了点801胶水搞的稀稀的,女王大人的脸瞬间就白了,为啥有801胶水? 师傅说缝隙很小,不用胶水没法补,反正你家贴砖也要刷的, 纳尼??? 贴砖为什么要刷801, 然后就跟泥工师傅沟通了下,说贴墙砖之前要刷一层,然后再贴砖,不如墙面会吸水泥里的水,墙面会不平。我就跟项目经理大电话,项目经理也说是墙面会吸水,导致水泥、沙、水的比例不对,然后容易墙面不平,容易出空鼓,经过好多师傅的验证,刷801胶水,然后再贴砖,贴的转效果好。
我就晕了,买贵的油漆(福乐阁objekt05 也不算Z贵,但是也不便宜),买德华兔宝宝e0的生态板,就是因为家里有小宝宝,所以愿意多花点钱,用环保的材料,结果你在家里给我用801胶水,那我的进口油漆,e0的板材,还有啥意义。
我有跟设计师打电话,设计师说现在各大装修公司都是先刷801胶水,然后再贴砖,我就说不能不刷801胶水吗,邓工说可以在墙面浇水, 然后再贴砖,不过效果也不好。
后来我在群里说家里有小宝宝,希望不环保的材料不用, 老杨果然是老板,就是大气,问到我家用的是 百得的无荃胶水,就说贴砖的墙面也用这个胶水,而且是免费升级。 给力!
至此,此事件顺利解决。
本帖Z后由 5马2甲 于 2016-8-21 19:07 编辑
泥工今天过来是做卫生间回填的,按照八号空间的标准流程,要先用砖把下水2边砌起来,然后用黄沙将里面填满,然后转封起来,摸好水泥,用于保护下水管道。之后在用渣土回填。(八号还有高级版本,就是用陶土代替渣土,至于好处,因为比较贵,我家没选择,所以也没去了解).