历经波折的水电第二更(验收&整改篇)

水电验收篇

验收前一天下班后,约了朋友带着整理好的水电验收注意事项,提前去家里预验收。总体来看,我家的水电还是比较规范的,当然,也发现了一些问题。

部分验收规范:

1、开槽横平竖直,槽深合适,宽度合适,线管与线管间缝隙不小于5mm。强弱电平行间距不小于300mm交叉处用金属桥弯。

2、墙面无大面积横槽,墙面横向开车跨度不可太大,否则易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,日后出现裂缝。若施工中必须要横向开槽,长度不得超过一米。

4、厨卫阳台地面不得铺设电线。电线分色规范,套管内穿线数量不可过多。空调、厨卫、冰箱等大功率使用4平的线。强弱电不能穿同一根管内,不同回路电线严禁穿同一线管内。

5、冷热水管间距不小于100mm,水管与线管不得同槽且平行间距不小于100mm;当水管与线管交叉时,水管在下,线管在上,水管在合适间隔设置管卡。

6、冷热水管的安装遵循“上冷下热,左热右冷”的规则,堵头使用生料带缠绕后密封,水管交叉处使用了过桥弯。

7、进水管不得从地面穿墙进入卫生间,水管走天需用专用配套固定管卡,水管在天部分全程做保温处理,走天水管在横梁处,冷热水管应分别开孔。

8、吊顶内不得使用黄腊管,严禁线管搭置在其他管道上,严禁有裸线。吊顶内灯线必须使用分线盒。

9、底盒、电箱里的线头绝缘包扎并卷入盒内,不得随意散落,并使用盖板保护。

10、PPR管道接头热熔完整,接头处无灰尘、头发等杂物。

11、排水管道铺设要牢固,管道安装不得靠近电源。

12、存水弯不得过深,易有赃物沉淀,后期易堵塞。

13、下沉式卫生间应设暗地漏,坡度符合要求;排水管固定,安装完毕应对洞口暂时封闭,避免后期施工中水泥砂石等杂物进入

14、排水管排水畅通,拐角处Z好不要使用90度三通连接。卫生间等电位是否连接。

在检查的过程中发现的一些问题

1、厨房水管分布不合理,挡住了天然气表,并导致水槽右侧橱柜整体无法使用。如下图,这样走水管,整个水槽下方及右侧橱柜全部给水管和下水管占据,厨房的收纳空间原本就不太够,所以这是我坚持要改的一个地方。

2、进门处强弱电间隔太近,不足15cm,会有干扰,要改

3、垂直部分水管、电线未固定;干区面盆到客卫处沉水弯过深,超过10cm

4、主卫马桶与蹲便下水连接处使用90度三通,这样连接,后期蹲便处易反水,会影响蹲便的下水速度。

5、卫生间等电位未连接;主卫面盆处未留暗地漏

6、全房冷热水管未全包保温管

7、北阳台无地漏,后期晾衣服水如何处理

水电整改篇

第一次验收当天,项目经理、监理以及设计师悉数到场,对全房水电进行了验收。我将头一天自己发现的问题一一提出,项目经理和监理对部分问题进行了解答,并保证尽快改好,主要包括

1、进门处强弱电间隔太近,要求我尽快购买弱电箱,让师傅改好

2、垂直部分水管、电线未固定,承诺后期固定好

3、主卫面盆处未留暗地漏,项目经理表示后期增加

4、全房冷热水管未全包保温管,胡工表示后期全部安装公司要求包好

5、北阳台无地漏的问题,由于阳台原本的地漏被接到了洗衣机下水处,若再增加地漏,会离地有一定高度,不建议。且北阳台水不多,无需再留地漏也可满足排水需求。

6、客卫沉水弯,由于下水管高度固定,所以将沉水弯改浅有点困难,改为了弯管直接连接。

但是对于其他几个问题(厨房水路的布置、客卫沉水弯、主卫90度三通及卫生间等电位连接),当天没有讨论出结果,所以暂时搁置,等老爸周末来现场再另行沟通。

厨房的水路,是我坚持必须要改的地方,但项目经理和监理认为改不改意义不大。就如何改,我们讨论了很久,考虑水槽下方的前置和直饮机,一直没达成统一意见,于是我另约了橱柜设计师到现场查看,他根据他的经验给出了修改意见,并结合我自己的想法和要求,给出了拟修改方案。

卫生间三通的修改,胡工和监理认为用直角三通是没有问题的,符合他们常规施工规范,但我坚持认为我家的情况,必须改用斜三通,以保障后期蹲便排水的畅通,具体修改方案如下。

周末,待老爸与胡工沟通后,我们提出的所有问题,Z终均按照要求全部改好,虽沟通过程中有波折和争议,但Z终胡工还是全部接受了我们的要求,并全部整改,这点上我要给胡工十朵小花花~

9月13日,历经波折的水电,终于迎来了Z终的验收。我家水管选择的伟星,由伟星的工作人员上门验收,伟星小哥很负责的对全房的水路进行了验收,并按照要求打压,我家水管压力测试合格,所有材料均为正品,Z后给了我一张伟星的质保卡。一周后,还收到了伟星的短信,提醒我关注公众号即可以下载我家的管路图,这服务简直满分。

上点我家水电的图,拍摄于不同时期,部分来自监理和胡工,请无视小师傅开出的坑坑洼洼无力吐槽的槽

一点小感想

虽说我家水电历经波折,前后施工周期达到三周,中间也出现了大小问题和不少槽点,但Z终,也算是圆满解决。装修到目前,我Z大的感想就是,一定要及时沟通,发现问题,第一时间告知项目经理,才能尽早止损;另外,要坚持自己的想法,如果觉得是务必要整改的大问题,就要和项目经理据理力争,讲清楚为什么要这么改,虽应适当听从项目经理和师傅的专业建议,但,也要坚持自己的要求,因为,以后这将是我自己要生活的家。

本帖Z后由 jmjwybj 于 2017-9-27 15:54 编辑

锅巴大虾 高中二年级
jmjwybj发表于 2017-09-21 12:24 历经波折的水电第二更(验收&整改篇)水电验收篇 验收前一天下班后,约了朋友带着整理好的水电验收注意事项,提前去家里预验收。总体来看,我家的水电还是比较规范的,当然,也发现了一些问题。 ...

收藏了,以后走水电对着这个验收

云游四海2009 大学一年级

求暖气公司联系方式,价格还有具体炉子啊材料什么的。你写的详细又专业,后面跟着装就行,万分感谢

心有心杨 初中二年级

亲你有价格清单吗?我想了解一些。

jmjwybj 初中一年级
yearofcrane发表于 2017-09-20 14:17 字写得不错。

哈哈,谢谢山人

jmjwybj 初中一年级
xmcrystal发表于 2017-09-21 10:39 楼主,求短

你个水军快走开

jmjwybj 初中一年级
锅巴大虾发表于 2017-09-21 12:34 收藏了,以后走水电对着这个验收

哈哈,邻居你家开工了嘛?

jmjwybj 初中一年级
云游四海2009发表于 2017-09-21 13:02 求暖气公司联系方式,价格还有具体炉子啊材料什么的。你写的详细又专业,后面跟着装就行,万分感谢

短给你啦

jmjwybj 初中一年级
心有心杨发表于 2017-09-21 13:15 亲你有价格清单吗?我想了解一些。

你想要啥价格清单呢?我没有整理过呢,你想了解什么我短给你吧~

锅巴大虾 高中二年级
jmjwybj发表于 2017-09-21 16:24 哈哈,邻居你家开工了嘛?

刚刚开工,还在拆墙

心有心杨 初中二年级

因为我也想要装修的~所以我想问你关于暖气价格,橱柜衣柜等等,了解一下行情

蟹霸霸丶 小学五年级

厕所 厨房 客厅 水管全部走天吗

jmjwybj 初中一年级
锅巴大虾发表于 2017-09-21 16:44 刚刚开工,还在拆墙

要开始操心了~~

上一页
7/10
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载