21 水电验收啦(6/5)
上周六晚上,项目经理通知我水电已经走好了,可以验收了。刚好周日有事,也懒得匆匆忙忙的去确定时间,于是约在了这周二。
施工验收注意点:
● 冷热水管不得同槽,间距大于100mm;
● 打压试验,0.6-0.8MPa,保压30分钟,压力不下降,接头无渗漏;
● 厨卫线管走顶面,顶面电上水下(线管在水管上方)
● 给水管使用专用吊卡,间距不大于1m;
● 厨房插座、卫生间插座,各空调插座单独4平方回路,冰箱建议单独2.5平方回路;
● 卫生间等电位装置要与混水阀连接;
● 电线管用线卡固定,间距小于1米;
● 电线管与配电箱,线盒须用锁扣连接;
● 电线管拐弯处不能皱褶;
● 强弱电不能同底盒同管,电管与水管不得同槽;
● 新增电器开关插座与燃气口间距大于300mm;
● 强弱电相距300mm,交叉用锡纸包裹300mm;
● 一根管不能穿线太满,不超过管径的40%;
● 墙面少开横槽,开槽长度不能超过1.0m;
● 地线要求与相线和零线同径,不低于2.5平方;
● 厨房、卫生间、空调插座单独4平方回路、客厅、餐厅、卧室插座、浴霸线径不低于2.5平方,灯线主线2.5平方,控制线不低于1.5平方;
● 厨、卫插座用漏电保护
一去,陈工就开始给我检查回路和用的线正不正确,将每个回路标注了出来。我总共有15个回路,3*2(3房,每房开关插座一个回路,空调一个回路)+1(卫生间一个回路)+2(厨房两边一边一个回路)+3(餐厅冰箱1个回路,嵌入式烤箱蒸箱1个回路+餐厅开关插座)+1(风管机)+1(客厅阳台)+1(弱电箱)=15个
厨房插座较多的回路,嵌入式烤箱蒸箱,空调的回路都是4平方的线,其他的都是2.5平方的线。
之前强弱电同槽的地方,水电师傅已经给我改了,在旁边开了个槽,从侧边进了弱电箱。
因为担心屏蔽效果,即使有了金属过桥,还是要求在另外一根管子上加了锡箔纸,虽然不一定有啥用,但总归比没有好吧。。
因为临时要求的,现场好多人在那给我包锡箔纸。
不知道从哪得来的结论,电线管应该在水管上面,之前有次看了后,一直心心恋恋着这个地方。。水电师傅还一直给我解释,他这是为了让管子不突出地面,特意花功夫在下面开槽,把线管穿过去滴。。结果还被我说了。
我也不晓得这样坚持对不对,监理和水电师傅沟通把几个好抽线的地方,改成线管在水管上面,让线管直接凸出来了。。
封槽的时候说也会封个小凸包出来。。。
中午,亲属过来送蹲便器,看到这个凸出的线管。。。把我喷了一顿。。。哎。。。
阳台下水的地方,之前本来没准备要地漏的,几天监理过来说还是得要个地漏,而且因为阳台的下水拐了好几道弯弯,得把管子加长,不然会返水。
改之前忘记了拍图片,第一次改完这个样子,监理说地漏和洗衣机下水有点近
项目经理又给我改了一版,基本上地漏到包管的尽头了。这版就OK了。
改完之后,我发现因为侧面墙的保温层还没有拆,拆完之后,下水管就在墙外面了,又跟项目经理说,让把T型那的槽子切一点,管子往里面挪一点。。改天去验收下。。
卫生间的管道看了下,蹲便下水没有问题。就喷枪的热水冷水管子那,好像宽了一点,师傅说,封槽的时候会调整。下次去验收。。。