建材/家电市场
武汉防火涂料厂 高中一年级

城市综合体防火

我们的生活离不开商场.学校、医院、电影院等这样的公共场所,而这些公共场所大多是大型综合体建筑。那么,这些城市综合体该如何防火,一且发生火情,又该如何应对,以下进行具体分析:

1城市综合体危险性分析

(1)火灾特性。大型城市综合体中,包括寞馆、商场、饭店公寓、地下车库的等,这些单个场所都有其火灾特点,但当这些场所被相互连接在一一个综合建筑体内时,这些火灾的特点会在同一个空间内相互叠加和放大,火灾危害极大。

(2)人员聚集,空间复杂,疏散救助相当困难。大型城市综合体中人员成分复杂,且人员密度高、流动性大。据统计,一般大型城市综合体每天的人流量可达20万人次,营业高峰时每平方米可达5~6人,一旦发生火灾,人员恐慌拥挤,秩序混乱,极易出现拥堵和踩躋。

(3)为达到舒适豪华的要求,不少城市综合体采用大量可燃易燃材料进行装修装饰,增大了火灾荷载,一旦发生火灾,不但燃烧猛烈,蔓延迅速,还会释放大量有毒气体。

(4)内部竖向管井多横向通道多,火势蔓延迅速快。电梯井、电缆井、管道井、各种楼梯通道、玻璃幕墙缝隙等使得建筑竖向贯通。中庭等共享空间使各楼层间相互连通,把上下空间连为一个整体,成为高温有毒烟气流动的主要途径,助推了火势的快速发展与蔓延。

消防提示

(1)夜间发生火灾,切断电源后,不要盲目趋光,因为光亮方向可能正是起火点。也不要盲目随人群拥挤逃生,以免发生踩踏。

(2)城市综合体相关管理人员,要定期对员工进行消防安全培训。一旦发生火灾,各司其职。立即报警,并通过广播、现场指引等方式对现场人员进行疏散。

(3)疏散逃生的同时,须做好防烟工作。如烟雾过大,顾客可利用湿毛巾、衣服等捂住口鼻,抵挡烟雾。管理人员除了向顾客提供湿毛巾、防毒面具外,在引导疏散逃生的同时应采用多种途径加大火场排烟力度,已给更多人员提供安全疏散的机会。

http://www.xinghaixf.com/news_view.asp?id=392

武汉防火涂料厂 高中一年级

随着城市人口的快速增长、商品住宅用房的高层化和装修建材的大规模使用,防火涂料的研究仍将继续深人,由于环境保护的要求,其中的水性膨胀型防火涂料由于具备低毒、综合防火性能好等优点仍会吸引研究人员的关注。

武汉防火涂料厂 高中一年级
武汉防火涂料厂 高中一年级

随着城市人口的快速增长、商品住宅用房的高层化和装修建材的大规模使用,防火涂料的研究仍将继续深人,由于环境保护的要求,其中的水性膨胀型防火涂料由于具备低毒、综合防火性能好等优点仍会吸引研究人员的关注。http://www.xinghaixf.com/news_view.asp?id=393

武汉防火涂料厂 高中一年级

在实际工程中,要求对镀锌钢檩条表面进行清洁预处理,其表面必须无油、油脂及腐蚀性物质,然后才能涂刷防火涂料。该措施有效地保证了防火涂料与镀锌层的黏结力,增加了防火涂料的使用寿命。

武汉防火涂料厂 高中一年级

对防火涂料有关情况了解不深不细不全;相关标准强制性条款少,标准级别低,数量少,更新不及时;检查与监督机制不完善;产品检验环节存在漏洞等问题。

武汉防火涂料厂 高中一年级
武汉防火涂料厂 高中一年级

在工业建筑钢结构厂房中,屋面钢檩条多采用热镀锌处理,具有良好的防锈和耐腐蚀性。然而,由于镀锌层与防火涂料的黏结力不够,在镀锌钢檩条上直接涂刷防火涂料的效果并不理想,容易出现防火涂料附着不均或剥落等现象。

镀锌钢檩条表面较光滑,在压制及运输过程中,又难免沾染油污,这就导致了镀锌层与防火涂料黏结力不足的问题。

因此我们在实际工程中,要求对镀锌钢檩条表面进行清洁预处理,其表面必须无油、油脂及腐蚀性物质,然后才能涂刷防火涂料。该措施有效地保证了防火涂料与镀锌层的黏结力,增加了防火涂料的使用寿命。由于清洁工作量非常巨大,建议广大设计师也将此措施编入设计说明书,这有利于工程量的统计。

武汉防火涂料厂 高中一年级

防火涂料工程的重大危险因素一般为:机械伤害、物体打击、高空坠落。

(一)、员工劳动保护措施

1.员工进场前都必须按规定接受劳动安全健康知识的教育培训,必要时进行考试,保留教育培训考核记录,与项目部签订安全协议;

2.员工进入施工现场都必须按规定佩戴和使用劳动防护用品和用具,正确使用和维护保养设备设施。

3.环境安全负责人协助作业人员对主要安全防护用品实施使用前的检查。确保防护用品完好无损、牢固可靠、配件齐全。尤其是漏电保护装置等应检查有效的检测、检定证书,证实其动作可靠安全。

4.所有作业人员都要熟悉相关安全防护用品的使用、维护方法。环境安全负责人对安全防护用品的使用实施巡查,发现问题立即纠正。

5.洞口、临边的安全防护:施工现场所有的洞口、临边都要按照规定的要求,设置护栏、护围,护栏、护围的高度、密度及牢固度均应符合标准(规范)规定要求,杜绝坠落伤人。

6.高空作业的安全防护:从事高空作业的员工必须按规定要求正确系带安全带;梯子脚部应绑置防滑垫,作业人员上梯施工,梯下应设专人防护,人字梯必须有拉绳拉护;高空平台必须捆绑结实。

(二)、安全用电管理措施

1.施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。

2.施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线,并不得接触潮湿的地面;电缆线如过马路时应设钢管套保护。

3.所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好,特别是移动电器必须作接地或接零保护。

4.施工用电必须使用三相五线制供电,施工用电必须按规范设立分级配电箱(柜、盘),配置符合规定要求的断路设备和漏电保护装置,缆(线)截面积应满足用电负荷要求,线路敷设应符合规范要求。

5.坚持 “一机一闸”,严禁无序拉接电源。

6.带电作业人员必须使用有效的绝缘防护用品,并设专人防护,同时挂上“禁止合闸,有人工作”等标示牌。

7.使用电动工具如必须在潮湿地点或金属结构上作业时,应穿绝缘鞋和带绝缘手套。

(三)、施工设备安全管理

1.严格按设备操作规程的规定要求使用机械设备,防止触电、打击、碰撞等人身伤害事故的发生。

2.进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好。项目部对进场机械的使用性能、环保条件、安全装置和操作人员的资格进行检查,合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制,持证上岗。

3.各种施工机械必须设专人管理,严格按该机械的安全操作规程进行操作,并进行定期维护检修,保持施工机械处于良好状态。

4.施工机械启动前应检查地面基础是否稳固,转动部分的部件是否充分润滑,制动器、离合器是否动作灵活,必须经检查确认合格后方可启动。

5.施工现场的电气设备、线路,必须有持证电工专职维护管理。

6.施工机械在运行中,如有异常响声,发热或其它故障,应立即停车,切断电源后,方可进行检修。

(四)、安全用火与消防安全

1.施工动火应严格执行动火证制度,做到“三不动火”,即没有经批准的动火证不动火,没有防火措施不动火,没有防火人不动火。

2.现场消防设施必须保持完好,并处于备用状态。在使用易燃易爆器材如氧气、乙炔气等时,现场应备有一定的干粉、泡沫等灭火器。

3.施工现场严禁吸烟。

(五)、高空作业安全管理

1.进入施工现场,每一位人员必须遵守甲方的各项规章制度及安全措施。

2.进入施工现场,每一位人员必须戴好安全帽。

3.施工现场的脚手架,防护设施,安全标志和警示牌,不得擅自拆动,如需要拆动要征得工地施工负责人同意。

4.高空作业时必须戴好安全帽,扣好安全带。

5.高空作业不应交叉进行,因施工工序原因必须在同一垂直下方工作时,必须采取可靠的隔离防范措施。

6.高空作业人员在临近有带电导线的场所作业时,必须按有关电业安全工作的有关规定与带电导线保持一定的安全距离。

7.高处作业必须系安全防护绳索,使用的安全防护绳索应符合劳动部有关规定。防护绳索挂钩应挂在构架、管架和比较牢固的柱子上。

8.高空作业时禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

9.高空作业所用材料要堆放平稳,工具随手放入工具袋内,上下传递物品禁止抛掷。

10.梯子不得缺档﹑不得垫高使用,使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施,如需接长使用,要绑扎牢固。

11.脚手架每天使用前应检查,检查合格后才可使用, 使用过程中也应不定时检查。

12.脚手架拆除时应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。

13.拆下的角铁钢管﹑扣件﹑木板等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。

14.电器设备由专门电工负责安装﹑使用和维护,不懂电气的人员严禁使用和玩弄电器设备。

(六)、应急预案处置

1.本项目潜在事故有:工伤事故、火灾、设备事故。可能发生伤亡事故有高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等。

2.火灾、爆炸事故应急预案:

a.现场发生意外火灾时现场所有的施工人员应立即投入灭火,并根据火情必要时报警,拨打119火警电话

b.当火灾处于初期时,可使用砂土、水、灭火机等灭火。

c.发生火灾应立即拨打“119”报警,同时通知上级有关单位领导,在报警时,沉着、冷静地讲清火灾单位地址,联系电话和火势情况,派人到路口号等接消防车辆,并协助消防部门扑灭火灾。

d.处理火灾、爆炸事故做到先重点后一般,优先抢救对事关全局或生命的物资和人员,并做好火灾隔离工作,防止火势蔓延。

e.抢险救灾以救人第一为原则,如有人员受伤,及时拨打120急救电话,或由抢救组将伤者送就近医院救治;

f.维持好秩序,无关人员立刻从危险区撤到安全区。

3.发生食物中毒、突发疫情事故时,应及时拨打120急救电话,禁止人员流动,等待救援。

4.发生高处坠落、物体打击、机械伤害事故,首先应以救人第一为原则,迅速救出受伤人员,及时拨打120急救电话。

武汉兴海消防材料有限公司

武汉防火涂料厂 高中一年级
武汉防火涂料厂 高中一年级

1.超薄型钢结构防火涂料耐火极限随涂层厚度增加而增高,但两者不是纯粹的直线递增关系,而是随着涂层厚度增加,耐火极限增加幅度减小的曲线关系,

2.超薄型钢结构防火涂料在火场中的保护效率随涂层在火场中承受的时间延长而下降。

3.按照目前的实际数据,超薄型钢结构防火涂料比较合理的使用范围应该在90min耐火时间上下。少数品牌涂料可以用于120min或略高耐火极限,例如金楚蓝盾NCB室内超薄型钢结构防火涂料。

4.超薄型钢结构防火涂料的保护效率与涂料的组成、膨胀体碳骨架的热稳定性等因素有关。

5.超薄型钢结构防火涂料膨胀体的碳骨架的热稳定性与涂料原材料的品质密切相关。

6.超薄型钢结构防火涂料的“安全保护区”曲线对安全、可靠、合理使用该类涂料具有现实指导意义。

国内市场上流通的单价为几十元甚至价格更低的产品,这不仅给中国的建筑带来巨大的消防隐患,而且完全阻滞了我国在这个技术领域里的正常发展。

本文结论出自涂料技术与文献《超薄型钢结构防火涂料厚度与耐火极限的关系》。

武汉防火涂料厂 高中一年级

防火涂料与镀锌钢檩条的黏结问题:

现阶段研究较多的膨胀型防火涂料体系,由于含有大量有机物,无论是在室外还是室内环境条件下使用,随着防火涂层长时间收到的侵蚀.其不仅容易出现剥落、粉化的现象,同时,涂层中的有机组分也会发生降解、老化,从而失去防火性能。

武汉防火涂料厂 高中一年级

防火涂料施工前为什么要清洁基层? 金楚蓝盾:在工地现场施工,扬尘大,再加上各工序施工,交叉污染,经常钢结构表面会有水泥结块,灰尘等污染物,清洁不到位,粘结强度就不会达到要求。时间一长,防火涂料就会脱落下来,所以基层的清洁必须到位,这是刷涂防火涂料的关键。

武汉防火涂料厂 高中一年级
武汉防火涂料厂 高中一年级

膨胀型一般的情况不介意在防火涂料的表面再施工做油漆,影响防火涂料的防火性能。

非膨胀型防火涂料可以考虑刷油漆,一般不会影响防火涂料的防火性能。

武汉防火涂料厂 高中一年级

钢结构防火涂料涂层为什么不能漏涂?

金楚蓝盾:钢结构涂层要封闭,不能漏涂。漏涂,未完全封闭就会在漏涂部位形成薄弱点,一旦有火灾,就会在这个部位软化,变形,失去承载力。

武汉防火涂料厂 高中一年级

防火涂料特点:

(1)防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少 燃烧的速度。

(2)防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。

(3)防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢。

(4)含氮的防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度。

(5)膨胀型防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。

武汉防火涂料厂 高中一年级

防火涂料进场后,还需要取样进行送检吗?

现场材料监理见证送检 由技术主管监理工程师在施工现场对防火涂料产品进行抽检取样(1.5KG左右),并上封条,由见证单位(监理公司)委派见证员保管材料随施工单位(防火涂料公司或相关工程公司也就是自己)送往具备防火涂料检测资质的检测站或科研所进行检测,所检测项目为常规检测主要针对黏结强度和相溶性(即与底漆会否发生化学反应)如做相溶性测试要自带现场底漆或面漆1KG实验样品,检测费用1000以内,其他费用自理。