验收钢结构防火工程时,施工单位应具备下列文件:
一、国家质量监督检测机构对所用产品的耐火极限和理化力学性能检测报告。
二、大中型工程中对所用产品抽检的粘结强度、抗压强度等检测报告。
三、工程中所使用的产品的合格证。
四、施工过程中,现场检查记录和重大问题处理意见与结果。
五、工程变更记录和材料代用通知单。
六、隐蔽工程中间验收记录。
七、工程竣工后的现场记录。
室外适合使用膨胀型防火涂料吗?
室外不宜使用膨胀型防火涂料!
膨胀型防火涂料起先用于木结构,由于用于室外耐候性差,易老化、起皮,在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题,以及在高温火焰烧烤发泡过程中,树脂分解产生浓烟和有毒气体等,因此若无特殊措施,在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内,不宜使用膨胀型防火涂料。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型防火涂料为主。
钢结构防腐又防火的情况下,正常顺序是:除锈、防腐底漆、防腐中间漆、防火面漆。有防火涂料时,理论上可以不涂防锈中间漆及面漆,而只在涂防锈底漆后涂防火涂料。考虑到防火涂料表面不够平整,如有一定装饰要求,防火涂料可涂在中间漆与面漆之间或底漆与中间漆之间。防火涂料与接触到的各层防锈涂料之间都不应产生化学反应。因此,防腐涂料和防火涂料配合使用时要注意相结合的问题。
钢构件性能随温度的变换而变化,当温度升高时,钢材的屈服强度,抗拉强度和弹性模量的总趋势是降低的。当温度在 250℃左右时,钢材的抗拉强度反而有较大提高,但这时的相应伸长率较低、冲击韧性变差,钢材在此温度范围内破坏时常呈脆性破坏特征。当温度超过 300℃时,钢材的抗拉强度、屈服强度和弹性模量开始显著下降,而伸长率开始显著增大,钢材产生徐变;当温度超过 400℃时,强度和弹性模量都急剧降低;到 500℃左右,其强度下降到 40%~50%,钢材的力学性能,都迅速下降,低于建筑结构所要求的屈服强度。一般火场的温度是在 800℃- 1000℃,因此,钢构件建筑若没有进行防火保护,发生火灾时,火场温度高,很容易使钢构件变形引起坍塌。
根据GB50222—2015《建筑内部装修设计防火规范》第3.4节要求,对地下建筑内部装饰装修材料耐火等级要求比地上建筑更高。在地下建筑发生火灾时,其内部的装饰装修材料首当其冲的要面临火焰的烘烤,而普通的装饰装修材料都是易燃烧的有机物、木质等材料组成,会加速火灾的蔓延,并且在燃烧过程中会产生大量的烟气和有毒气体,而地下建筑空间一般比较封闭,烟气很难排出,会在地下空间内流动增大受害面积,因此需要必须采取有效的措施,以增强地下建筑内部装修装饰材料的防火阻火性能。
钢结构厂房在处于温度过高的情况下,容易改变钢结构的强度,从而出现厂房崩塌的情况,钢结构厂房通风效果良好的情况会加剧火势的蔓延,厂房内设备错综复杂,增加了厂房救灾的难度,消防人员无法进入火场彻底消灭余火,因此要做好钢结构厂房的防火工作,提高施工的可靠性。钢结构厂房容易发生腐蚀的主要原因分为物理原因、化学原因和周边环境,自然环境中的雨水、温度和太阳照射等问题对厂房的腐蚀性影响很大,使用环境也容易造成钢结构材料腐蚀,随着科技的进步,钢结构防腐技术逐渐发展起来,其中最先进的技术为非晶态合金化学层和新型水性无机富锌涂层技术,该技术为新型技术,成本和工程造价较高,未广泛应用于建筑中。
防火涂料施工中注意事项
1、防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。
2、防火涂料当出现固化、结块时不得使用,刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
3、若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
4、涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
5、不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
6、喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
7、施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
8、防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
9、施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。