重点说一下这2张照片:我的强电箱和弱电箱原来在进门的餐厅墙面,项目经理把他改到餐厅墙的背后的次卧了,这样餐厅墙面就非常整洁,不管我将来在这里是挂画还是贴墙纸,都非常大气。
。 下面这张就是让我邻居赞不绝口的次卧空调管道: 不错,不错,真的不错。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-28 12:30 编辑
墙上的钢筋网页定了。今天有2个邻居到我家参观,她们也是对我家的线路赞不绝口,说比她们家好多了。我真的有点洋洋得意了。有个邻居说我家唯一不好的就是墙没粉,我是这样解释的:砌墙要小砖打底,上面必须是斜砌,这样的目的是为了墙面更稳固,避免因为水泥干燥后炸裂;而在水电完工后再粉墙,是为了让墙因为水泥干燥而发生沉降后,粉墙的水泥可以渗透进墙体内,挂钢筋网是为了避免新墙和老墙之间结合不好而发生炸裂。 她们听后都说我懂得好多,其实我哪懂,都是项目经理告诉我的和我在得意上看别人写的。看来经常上得意还是有好处的。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-24 16:53 编辑
得意家大町发表于 2017-8-23 10:04 感谢分享,推送至首页家居版块文字链。
水电安装第六步:进水管安装。我家的进水管全部采用的是伟星的管道,师傅告诉我,标准的配置应该是:冷水管是6分的(也叫25)。热水管是4分的(也叫20)。但我家水管走天,热水管都是6分水管,只是到龙头附近才变成4分管(龙头一般都是4分的)。并且露在空中的水管包括接头全部用保温棉进行了包裹,这样有利于对管道的保护和节能。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-24 10:43 编辑
水电安装第七步:排水管的安装和改造。我去工地的时候,项目经理和电工2个人正蹬在我家卫生间里鼓捣地漏。他解释说,地漏安装其实蛮简单,如果是正常的方地漏,他们一般会安排在靠近墙的地方,然后贴回字形地砖就可以了,但我家长地漏,为了将来贴了地砖后既好用,又美观;必须在安装管道时把砖的铺贴方式就安排好,地漏根据砖的贴法来确定位置。并且要做到分毫不差。 我看他们2个人在那里比划过来,比划过去,又是弹线又是划线,我反正看不懂,拍我的照片去了。
厨房排水管改造前后对比照片。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-24 16:45 编辑
98degrees发表于 2017-8-24 15:55 请问你家是哪个施工队啊?能不能短个联系方式啊?
发你了,
suken发表于 2017-8-25 00:05 求施工队联系方式
发你了,请查收。
水电施工第八步:水电验收。 伟星厂家上门验收水管了,我也带上了我的秘籍:水电验收标准(以晃晃大神的验收标准为模板)一项一项的核对: 1:核对现场施工与设计定位是否相符,是否有遗漏等现象,核对实际使用材料与合同约定是否相符,核对各回路线径是否符合设计合同约定。√【达标】 A: 我家使用的是武汉二厂的单股铜芯线,伟星热水管,中财底盒,其秋叶原6类屏蔽网线,联塑PVC排水管。与合同相符。 B:回路:15个:空调3个,冰箱一个,厨房一个,卫生间一个,主卧照明和插座各一个,次卧照明和插座各一个,客厅照明和插座各一个,餐厅客厅照明和插座各一个,弱电箱一个。超标准。 C:空调,厨房,卫生间使用4平方线配2.5平方地线;插座:使用2.5平方线配1.5平方地线;灯:使用1.5平方线配1.5平方地线。合格。 D:客厅:电视线,网线; 卧室,玄关网线。
2:线管使用PPR管,严禁使用PVC管。强弱电线管,水管严禁同槽布管。水管槽和线管槽需间隔20cm以上。√【达标】 我家水管走天,用保温棉包裹;强弱电间隔20CM以上;强弱电交叉处使用金属过桥。
3:厨、卫、生活阳台是水的重灾区,地面不得铺设电线。√【达标】 我家厨房,卫生间,阳台的电线全部走顶。合格。
4:线管护线应遵循“线入管、管入盒、盒入墙”原则,全程完全护线,如遇现浇层无法开槽穿管方可使用黄腊管。线管与底盒连接,线管与强弱电箱连接必须使用锁扣。以保证电线使用安全。 √【达标】
我家除了屋顶有黄腊管,其他地方全都是线管,线管和底盒之间使用了锁扣。
5:线管应用管卡固定,管卡之间的距离为60--80cm左右。拐弯处应增加固定点。水电施工结束,所有底盒,电箱应用盖板暂时密封,避免后期泥工施工时水泥沙块进入底盒。√【达标】 见照片,合格。
6:地面同类型线管铺设宽度不能超过24CM,每二根线管之间应保证有5-10MM的间隙,以防止线管过于紧密导致水泥无法渗入缝隙,铺贴瓷砖时形成空鼓。√【达标】 7:单一线管内线径不得超过40%的管径空间。√【达标】
我家除了卫生间浴霸外,所有线管内只有3根线。
8:所有电线头加接接线冒或用胶布包裹,顶面线头拧成弹簧状。强弱电箱内电线线头拧成弹簧状放置在箱体内。√【达标】 见上面的照片。
9:在顶上分线或者确定了筒灯位置的,尽量使用分线盒,避免电线分散在吊顶里,出现安全隐患。√【达标】 见白色分线盒。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-26 09:26 编辑
10:承重墙、房梁处不可走管。如一定要经过,需用绝缘的黄蜡管代替PVC管;墙面不宜大面积横向开槽,若必须开槽,长度应该控制在0.6米以下。√【基本达标】 我家一共有4处横槽:一处在主卧书桌旁,一处是冰箱插座,二处分别在阳台,主卧的长度在0.8米,其他都在标准内。合格。
11:电线管与热水管平行铺设,间隔距离不能小于15CM.避免太靠近导致电线管热熔。
√【达标】
12:水管不可架在电线,插座之上。
√【达标】
我家水管全部走天,插座都在水管上面。
13:电器开关与燃气管之间的距离为15CM,√【达标】
14:每一区域的开关插座高度应该统一在一个高度,既符合使用习惯也要美观。底盒埋正,水平,牢固,不许后期调整。√【达标】 我家2个卧室的床头二侧都分别是一个床头柜和一个书桌,这里的插座高度有点高,其他都是在一个水平面上。
15:线管内不得预留或者施工结束后保留铁丝,拉绳。否则后期无法正常更换电线。
√【达标】 16:施工结束,提供水电线路图一份。强电箱内每回路线管应标注线路走向和控制区域,以便于后期安装,验收和业主操作。×【未达标】
没提供水电线路图,但我自己拍了照片,我也没要。电工师傅答应在后期装灯时会在空开上标注每个空开控制的区域。 共16项验收标准,一项未达标,一项有点小问题,其他全部达标。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-8-25 22:44 编辑
给水管验收:
1:进水管全程应使用同一品牌同一系列产品,不得同程异管。主管管径25,支管管径20,。
进水管应横平竖直,不可从地面进卫生间。
√【达标】 我家使用的是伟星管,冷热水管全部是25的,水管从顶部进卫生间。
2:水管走天需用专用配套固定管卡,不得使用铁丝,铁钉固定。热水管在天部分全程做保温处理,不得有间断。√【达标】 我家水管全部用金属吊卡固定,间距60厘米-80厘米;冷热水管都用保温棉不间断的包裹。
3:入户主管应安装总水阀。√【达标】 我家使用的是伟星闸阀,阀门可以全部打开,过水量非常大。
4:ppr管道接头热熔完整,接头不得有灰尘,头发等杂物。√【达标】。 这点我专门请教了伟星厂家验收的师傅。他告诉我好的标准是:一个直线,双眼皮。我家的师傅焊接的非常好,焊接点全部都是双眼皮。合格。
5:冷热水管必须左热右冷。堵头使用生料带缠绕后密封,冷热水管距离Z好保持在15CM,二根水管的出水保持在同一水平线上。所有出水口应出墙体1.5CM.√【基本达标】
阳台洗衣柜龙头间距不够,但伟星验收的师傅说没影响。
6:走天水管在横梁处,冷热水管应分别开孔。√【达标】
7:水管交叉处要用过桥弯,水管不可架在电线之上。√【达标】
电线插座全部在水管上方。
8:冷热水管平行铺设间隔要大于5cm,浴室花洒出水口处的冷热水管距离Z好保持15cm,而且两根水管的出水口应在同一水平线上。距墙面Z少40CM.
√【达标】
9:水管与燃气管间距不少于5CM,水管与电线管间距不少于50--100CM.√【达标】
10;管外径在25CM以下的给水管道在拐角,水龙头或角阀及管道终端的10CM处应设管卡,管卡安装牢固。
√【达标】
11;給水管道及其连接要严密,在安装后试压过程中应无渗漏,试压保持在0.8mpa,30分钟不掉压。检查方法:在试压过程中,用纸巾摸试所有接头,阀门和管道的衔接处,无水即合格。
√【达标】 伟星厂家在我家是打压12公斤,30分钟。合格。
共11项检查内容,全部合格。检查完后,当伟星厂家的师傅知道在我家施工的师傅的姓名后说:原来你家做的这么好,这个师傅在伟星厂家已经挂名了,他做的工地可以免检了。
排水管及等电位的验收
1:排水管铺设要牢固,PVC下水管必须胶粘严密。管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm。
√【达标】
2:存水弯深度要不小于5CM,不高于10CM.
√【达标】
3:下沉式卫生间应设暗地漏,坡度符合35/1000要求;排水管用水泥墩固定,排水管安装完毕应对洞口暂时封闭,避免后期施工中水泥,砂石等杂物进入。√【达标】
我家有2层暗地漏,2次回填,每次回填后都分别做防水。
4:排水管排水顺畅,拐角处Z好不要用90度三通连接。√【达标】 我家使用的全部是斜三通。
5:排水管支管与主管的连接位必须保证在主管的上端,以保证污水不倒流。
排水管路检测:倒入清水,能迅速流走不堵塞,无反水倒灌。√【达标】
6:卫生间等电位必须连接。√【达标】 做了连接。
水电施工是非常满意的,32项检查内容,30项是达标或者超标的,能做到这样已经非常不错了。我ZZ担心防水施工,我希望是100%合格。
得意家大町发表于 2017-8-28 09:22 感谢分享,推送至首页家居版块文字链。
我Z,Z,Z关心的防水施工: 第一步:水电施工前就对卫生间试水了,幸运的是我家的卫生间不漏水,但在水电完工后还是用堵漏王把卫生间地面和墙根刷了一遍,卫生间排水管根部用水泥砂浆堵实,
。 第二步:待堵漏王干透后,用砖把所有的管子包起来,管子四周用黄沙回填,砖外边,没有管子的地方用水电工开槽后剩下的小水泥块回填。
。 第三步:用水泥砂浆把回填的地方抹平,稍微有点坡度,以暗地漏为Z低点。地面和墙交接的地方,所有管子和地面交接的地方堵死,稍稍高出地面。这样做的目的是为了万一有水,水就可以快速地流向地漏,从地漏中流走。
。 第四步:等地面干透后做第一次防水,期待。。。。。。 补:防水第5步:第一次做防水,下转第117楼。
本帖Z后由 跳跳的妈咪 于 2017-9-15 20:54 编辑
csi33发表于 2017-8-28 12:12 楼主,能否把施工队联系方式发我呢?
短你了,请查收。
哈哈,上首页了。
得意家大町发表于 2017-8-29 09:48 感谢分享,推送至首页家居版块文字链。
yearofcrane发表于 2017-8-29 11:11 写的好详细,过来踩一下。
谢谢大神顶贴。