本帖Z后由 vita1208 于 2013-10-16 10:19 编辑
水电快完工了,在网上找了些验收时要注意的一些细节,上传了跟大伙分享下,如果没涉及到的,希望大家补充。
水 电 验 收 篇
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
切记水电改造完毕
一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚
温馨小提示:对选择装修公司的家庭来讲,电线通常属于辅料,所以在电线进场的时候要做好验收,仔细核对并与报价上的写的型号规格对照,电线通常表面都有防伪电话,可以打电话查询。电线材料属于隐蔽工程,电线工程万一出问题维修非常不方便,而且水电项目对装修公司来讲肯定是赚钱的项目,水电水电这一块装修公司报价通常不会太低,这个时候业主不要看到价格高就一味砍价,砍价的结果可能就是装修公司在材料上以次充好,Z后吃亏的还是自己。
8号老杨发表于 2013-10-16 10:33 混泥土的墙面只能用黄蜡管代替,其作用和线管一样!
老杨出现!!逮住!!呵呵,我昨天在群里也问了大伙,已经弄明白了,每家都有这种情况,线管和黄腊管都是起保护作用的,我仔细看过了,我家只有混凝土上开的槽用的黄腊管,其他全是线管,横平竖直的,还挺美观的,嘿嘿!!有些家里居然还在承重墙上开槽了用黄腊管,不可思议!!幸好我家没有!!
是三个卧室一个书房,公摊面积又大,所以每个房间都小,就客餐厅看着大,万恶的资本家!!
我家宝今天刚满两个月,我也好不舍啊,但是木办法
已短
本帖Z后由 vita1208 于 2013-10-21 12:15 编辑
10月19号 水电验收
早上8点45到的公馆,张监理早早的就到了,不好意思,让张监理久等了!
之前和家里人商量过,因为都不太懂水电这块,而水电这个隐蔽工程又是非常重要的,封槽后那就得用几十年了,所以必须坚决得找个懂行的帮我们验收水电。于是乎,我们帅气又认真负责的项总登场了!项总真的很专业,很负责,一些小细节咋看不觉得,但是实际上时间久了就会对后期的日常生活有影响,后面我会用图说明的!
先上几张我家水电走线图 横平竖直的,挺美观的,陈师傅手艺很不错的。
验收完毕后,有几点经验或者说是教训跟大家分享下:
1.强电箱里如果要装漏电保护,一定要跟项目经理沟通!!我家就没装,之前小白什么都不懂,也没人问我需不需要装,更别说跟我提醒漏保的作用了。现在发现这个问题,必须要装,可是水电师傅开出的16位强电箱已经装不下了,这个真的很生气!!!就好比,我坐在副驾驶座上,安全带可系也可不系,那系不系安全带是我的事,可是连安全带都不设计就是你们的错了!!
2.零线必须用2.5的(这个是国标)!!我家用的1.5的,之前水电材料验收的时候,只知道不要用到假货,一惯的查防伪,不知道国标这个概念。这回长记性了!!当然,用1.5的零线对整个线路问题影响也不大,这个就不追究了!!3.一定要详细的水电线路图,方便日后出问题了维修!!
接着有三个小地方要整改的:
1.这是客卫的花洒,位置太低了,要上移15cm!可能事先陈师傅不知道客卫要抬高,就以龙经理划的水平线为基础定的位,所以低了点。20号晚上去看的时候,已经上移了,效率蛮快的!
2.这是阳台,左边排水口是拖把池的,中间是洗衣机的,右边是洗衣池的!之前这里有面墙,下水管挨着墙,后来墙拆掉后,陈师傅也费了些功夫把那下水管改到了墙角,拐了几道弯,才有了这么大的位置能放下这三样东东!后来项总来看了之后,提醒我,以后拖把池和洗衣池不能同时使用,不然可能会溢水,Z好把这两个排水管加高点,给水流一个缓冲的时间。(生活小细节,确实也很重要)
3.燃气热水器的进水出水口的位置离烟道口有110cm(国标是90cm,不得不赞一句,项总真专业,O(∩_∩)O~~),这个管道移动就麻烦点,所以干脆就后期加长烟道!!
总之,一句话,水电这种隐蔽工程灰常灰常重要,一定要争取精益求精!!再次,感谢我们帅气负责的金牌监理项总!!
8号老杨发表于 2013-10-23 10:19 关于空开的问题早上来公司,小施跟我反映了,我也给现场负责人打了电话,了解了详细的情况,你家已经装了总 ...
什么总的漏电保啊,我家是一个都没有!!之前开材料的时候,陈师傅没说,龙经理也没说,问都没问的!!现在龙经理给出的解决方案是:让我换个带漏保的三相四线,但是16位的强电箱就剩一个格,然后龙经理说把2个卫生间合成一个回路。且不说总的漏保不是我们想要的,单是卫生间都装有大功率的浴霸,我就不同意2个合成1个回路!!还有,一般都是装洁具和灯具的时候才会装空开,不知道为啥这么急着就装上了,把多余的线剪了!!问题不在我这,相信意粉给八号空间的口碑不是虚的,期待八号空间给出合理的解决方案。
不知道啊,房产证上写的是95.97额。
欢迎邻居参观,互相学习!!(*^__^*)
小胖胖sj发表于 2013-10-23 12:54 一个小区的,我是12b的,跟你户型很像呢,就是少一个房间和一个卫生间,其他都一样,坐等你跟新学习哇~~~{: ...
不是只有12a嘛,什么时候出了个12b啊?估计写错了吧,欢迎邻居参观,互相学习!
ehuan839发表于 2013-10-24 10:59 回复 vita1208 的帖子求短楼主家强电箱和空开购买地址。。
在珞瑜路的金鑫5楼
本帖Z后由 vita1208 于 2013-10-28 15:33 编辑
10月22号 木工进场,板材验收
金汉E0级指接板
吉象的奥松板
泰山石膏板
金汉的木芯板
犀利道具,闪亮登场!!
哦,原来如此啊,欢迎邻居
没问题啊 ,大家互相学习
全星木门发表于 2013-10-25 12:03 l楼楼:订单已下至厂家,如果在做基层的时候遇到不是很懂的地方,欢迎致电我哟,我们现实沟通,谢谢支持全 ...
好的,没问题。
全星木门发表于 2013-10-25 20:07 回复 vita1208 的帖子在装修过程中会出现很多的惊喜和意外,要淡定点哟,加油
还真被你说中了!开始有点不淡定了,但是我得坚持我的原则。有些事,即使是很细小的,我也必争!!
哆啦小梦发表于 2013-10-25 19:48 水电监理怎么收费呢?求短电话
已短
高丽007发表于 2013-10-25 17:13 支持你家的日志!很好!很有启发项总,是哪个公司的呢?
项总是美加华卫浴的老板,同时还是金坐标监理,水电验收真的很专业。我也是在装修群里问了,别人推荐的,口碑很好!!