10月19号 水电验收
早上8点45到的公馆,张监理早早的就到了,不好意思,让张监理久等了!
之前和家里人商量过,因为都不太懂水电这块,而水电这个隐蔽工程又是非常重要的,封槽后那就得用几十年了,所以必须坚决得找个懂行的帮我们验收水电。于是乎,我们帅气又认真负责的项总登场了!项总真的很专业,很负责,一些小细节咋看不觉得,但是实际上时间久了就会对后期的日常生活有影响,后面我会用图说明的!
先上几张我家水电走线图 横平竖直的,挺美观的,陈师傅手艺很不错的。
验收完毕后,有几点经验或者说是教训跟大家分享下:
1.强电箱里如果要装漏电保护,一定要跟项目经理沟通!!我家就没装,之前小白什么都不懂,也没人问我需不需要装,更别说跟我提醒漏保的作用了。现在发现这个问题,必须要装,可是水电师傅开出的16位强电箱已经装不下了,这个真的很生气!!!就好比,我坐在副驾驶座上,安全带可系也可不系,那系不系安全带是我的事,可是连安全带都不设计就是你们的错了!!
2.零线必须用2.5的(这个是国标)!!我家用的1.5的,之前水电材料验收的时候,只知道不要用到假货,一惯的查防伪,不知道国标这个概念。这回长记性了!!当然,用1.5的零线对整个线路问题影响也不大,这个就不追究了!!3.一定要详细的水电线路图,方便日后出问题了维修!!
接着有三个小地方要整改的:
1.这是客卫的花洒,位置太低了,要上移15cm!可能事先陈师傅不知道客卫要抬高,就以龙经理划的水平线为基础定的位,所以低了点。20号晚上去看的时候,已经上移了,效率蛮快的!
2.这是阳台,左边排水口是拖把池的,中间是洗衣机的,右边是洗衣池的!之前这里有面墙,下水管挨着墙,后来墙拆掉后,陈师傅也费了些功夫把那下水管改到了墙角,拐了几道弯,才有了这么大的位置能放下这三样东东!后来项总来看了之后,提醒我,以后拖把池和洗衣池不能同时使用,不然可能会溢水,Z好把这两个排水管加高点,给水流一个缓冲的时间。(生活小细节,确实也很重要)
3.燃气热水器的进水出水口的位置离烟道口有110cm(国标是90cm,不得不赞一句,项总真专业,O(∩_∩)O~~),这个管道移动就麻烦点,所以干脆就后期加长烟道!!
总之,一句话,水电这种隐蔽工程灰常灰常重要,一定要争取精益求精!!再次,感谢我们帅气负责的金牌监理项总!!