楼主真心是个超级大好人啊!!!1
瞬间科普了啊~~~~~
可惜桃先生今年没档期了,我抑郁啊
楼主能不能给说道说道
楼主真心是个超级大好人啊!!!1
瞬间科普了啊~~~~~
可惜桃先生今年没档期了,我抑郁啊
楼主能不能给说道说道
铲墙是按墙上的平方加上顶上的,不是按你房子建筑面积,你自己算算就知道了,我房子还比你小一点,就搞了一千多去了
麦田长实发表于 2013-9-23 08:37 回复 solnkiht 的帖子铲墙是按墙上的平方加上顶上的,不是按你房子建筑面积,你自己算算就知道了,我房子 ...
柜子后面不铲墙嘛,吊顶下面也不铲,厨卫不铲,再加上我家本来原隔墙就不多,新砌的墙也不用铲……我真的算过,实际铲墙面积差不多就100平方米出头。当然了,一般装修公司不这么算,他们按照建筑面积乘以3算,你可以跟他们提嘛,要求精确计算!而且,一般施工队铲墙也都是不算钱的,算在刮腻子里面了。
啊呜啊呜发表于 2013-9-22 23:40 回复 solnkiht 的帖子楼主真心是个超级大好人啊!!!1
桃子他被太多人盯上了!他蛮负责的,随叫随到,估计确实没精力同时做太多家的。所以啊,装修要早作打算,我就是提前很久定的。
lz 谢谢啦
得间设计你了解过没啊? 他们怎么样?
兄弟,请问下你设计费是多少,桃子设计师的电话和那个6万的施工队的电话给我一下嘛。谢谢了
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
mwj3052发表于 2013-9-23 15:49 兄弟,请问下你设计费是多少,桃子设计师的电话和那个6万的施工队的电话给我一下嘛。谢谢了
我当时设计费是8千。现在已经涨价了两次啦桃弥空间里有,你可以自己去看。我把联系方式短你了!
ggongxue123发表于 2013-9-24 11:56 求新进展哈。
今天水电交底了。北风那个呼呼吹啊。。。南北阳台的墙都敲了,毫无遮挡,冷死了!我穿了两件衣服冻的全身发抖……辛苦桃弥跟张经理了,开关灯具定位搞了一上午。太冷了没有拍照,无图无真相啦。
tiaotiaojinxin发表于 2013-9-24 12:27 想到以后可以住着舒服点,花点钱,吃点苦,忍了!
是这话。。。不过超支太严重了
LZ太强悍了,佩服佩服
哇,大名人!问一下你的收费标准是怎样的啊?
谢谢!
内容被自动屏蔽
写的太专业了 我可以转吗?就暖气这篇
求更新~~~十一期间去选了一下瓷砖~~~看上的绝对不是常规的款式哦~~都很特别~~嘻嘻~~期待LZ更新~~~
期待中
本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-10 23:49 编辑
今天咬牙滚上来更新帖子了。。。其实这期间有非常多的东西值得写,但是每次坐在电脑前就开始论坛闲逛,一不小心就该睡觉了。眼看明天水电就验收了,马上接着就是空调、地暖、新风进场了,不把前面的坑填起来,这后面没法写了。。。我可不想烂尾,SO……来吧,还是上来更新吧。
来说说超纠结的水电吧。项目经理肯定烦死我了,各种奇葩的要求。
强点设计看了坛子了 多多布丁的帖子,收益匪浅!参考设计了自己家里的回路。
总空开 40A
中央空调回路3
A 室外机回路32A空开 6.0线
B 室内机回路①客厅+主卧25A空开 4.0线
C 室内机回路②餐厅+儿童房+次卧25A空开 4.0线
照明回路 2
A 玄关+客厅+阳台+衣帽间+主卧+主卫16A空开 2.5线
B 厨房+餐厅+走道+儿童房+客卧+客卫16A空开 2.5线
插座回路:
厨房回路 3
A 冰箱16A空开 2.5线
B 烟机+净水器+电饭煲+电水壶+垃圾处理器16A空开(漏保) 2.5线
C 电烤箱+电蒸炉(微波炉) 25A空开(漏保) 4.0线
卫生间回路 2
A 主卫 浴霸 插座(吹风机 电水壶) 16A空开(漏保) 2.5线
B 客卫+干区
浴霸 插座(吹风机 电水壶)16A空开(漏保) 2.5线
其他插座回路 4
A 餐厅 16A空开(漏保) 2.5线
B 儿童房+次卧 16A空开(漏保) 2.5线
C 客厅 16A空开(漏保) 2.5线
阳台+衣帽间+主卧
16A空开(漏保) 2.5线
共14回路
16A空开 3个
16A 带漏保 7个
25A空开 2个
25A 带漏保 1个
32A空开 1个
40A空开 1个
首先借用西毒大神帖子里的一点核心内容普及下知识:
A、1.5平的铜芯线,40摄氏度满载电流是15A,线芯允许工作温度是65摄氏度,因为我们是预埋的线路,不好维修,必须以装以非常保守的空开来防止过载,(天朝出品的东西,大家一定不要期望太高,号称1.5平的线,可能只有1.45平)所以个人建议装10A空开,超过10A电线将有烧坏的可能;
2.5平的线,40摄氏度时满载电流是21A,必须装16A或者20A的空开才能有效保护电线;
4平的线,40摄氏度时满载电流是28A,装25A的空开才能确保不烧线,装32A还会存在一定概率的风险。
因此1.5平线装10A的空开,该回路承受Z大的功率:220V*10A=2200w;
2.5平装16A或20A空开,承受Z大功率:220V*16A=3520w;
4平装25A空开,承受Z大功率:220V*25A=5500w。(3p的空调,每P按750w算,总共2250w)
B、挂机空调多使用插座,通常买的插座是16A的上限,如果装超过16A的空开,插座烧了空开都不会跳,完全起不到保护作用;
C、大功率电器尽量不要使用带开关的插座,否则容易烧掉,一些长期插电但功率较小的电器例如电饭煲、榨汁机等这样的电器为了避免频繁拔插插头可以考虑带开关的插座。
D、还有一点比较容易忽视,大家可能看了一些经验贴以后认为主空开是不是大点更好?选择63A的,但是家用电表通常容量都是40A的,这样你如果选择63A的开关,会造成电表烧坏空开仍未跳闸的情况,所以必须根据自身的具体情况选择合适的空开。
有一点我觉得特别重要,就是空开是保护线路用的,就是说空开必须在本回路线路里的电流超过线路本身能承受之前能跳掉,比如说4.0的线,Z多能承受28A,那么,空开必须要小于28A,才能保证电流到28A之前能跳掉,防止过大的电流烧毁电线。因此空开肯定不是越大越好了,当然也不是越小越好,你在4.0的线上装个16A的空开,那还不如直接用2.5的线。
注意了!结合这两点,实际上我们得到一个推论!那就是一个回路中的电线必须保证截面相同!就是说,一个回路,从空开出来(注意,单一回路,中间不再设分空开),如果用4.0的线,那么从头到尾,就算分过几次,Z后接到灯上,那都得用4.0的线,而不能说4.0的线出来,分到插头的时候用2.5的线,分到灯上的时候用1.5的线。为什么呢?就是刚才我们说过的,空开必须合适,不能大,否则无法保护电线,也不能小,否则电线是浪费了。设想一下,如果有一个回路就像我们说的,4.0的线出来,分到插头用2.5的线,分到灯用1.5的线。这个回路该用多大的空开呢?25A的?那么假设灯线轻微短路,产生了20A的电流,这个时候空开是不会跳的,而20A的电流已经足够烧毁1.5的线造成失火!又或者我们在插座上插了一个大功率电器,产生了20A的电流,同样超过2.5的线的承载能力,而空开也不会跳,这个25A的空开完全无法保护1.5的线跟2.5的线,失去了存在的意义。那么你说,那干脆换成10A的空开。那,我们用4.0的线接出去有何意义……也就是说,一个回路中的所有电线必须截面一致!不能从粗的分到细的!而恰恰有很多做了很多年装修的电工正是这么干的,同一回路4.0的分2.5的,再分到1.5的。这样实际上存在安全隐患。大家一定要注意!