wggrbch发表于 2013-10-15 15:39 请短个设计师的联系方式,谢谢。
从邮箱发你了。
wggrbch发表于 2013-10-15 15:39 请短个设计师的联系方式,谢谢。
从邮箱发你了。
本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-17 23:09 编辑
拖了好几天的中央空调安装,今天给更新了吧。
中央空调我定得Z早,在3.15就定了,价格还不错。具体的选择见我前面的空调篇吧。总之Z后选了美的的氟系统的机器。
10月12号过来安装的,非常顺利,一天就装完了。
满屋子的材料工具设备。
外机。
拆开盒子。
技术参数。直流变频,华丽丽的一级能效比。额定制冷功率14KW。
内机盒子。
5台内机。美的的内机尺寸相当小。特别是深度,安装比较不占位置。
还搬上来一个气瓶,问师傅是氮气,管道装好后加压试漏的时候用的。
铜管和保温套。是不是看到有一节旧管子?那个是Z后加压试漏的时候连接氮气瓶跟管路用的。
铜管套上保温套的样子。好厚的套。不同管径的铜管是主管支管的区别。
开孔,又见开孔!装空调这次又开了7个孔,总计开孔已经22个了!好在这次开孔的费用是装空调含的。
抬头看看房顶上的管线
这是主卧的内机。
装好的机器。标注了送风口、回风口和检修口的尺寸。方便吊顶的时候掌握。
加压试漏了。
非常顺利,没有泄露。加了4兆帕的压力。师傅专门举起来让我拍张照片,记录指针的位置。正常情况下几个月读数都是不会变的。等装修基本搞完之后,压力没掉的话,到时候再来连接电路,添加冷媒。如果压力掉了,那就麻烦了。。。可能就是装修过程中把管道伤到了,那就得拆掉吊顶检查
内机全部包好,保护起来。儿童房的。
次卧的。
主卧的。
餐厅。
客厅。
Z后就是把外机弄到空调机位里去了。大家伙1米3高,100公斤重。
为了搬这东西,先在阳台顶上用膨胀螺丝固定了一个手动葫芦。
绑上。
吊起来。
惊险。。
好,放出去了。现在要把它挪到旁边的机位里面去。
师傅背上安全带爬出去了。看看下面,恐高症患者无法从事这项工作。
外面推里面拽。
加油,Z后一点了。
成功!
这。。。。。25万搞不下地吧。
暖气篇,学习了!采用暖气片想着冬天可以方便烤干小孩的衣物,地暖当然是舒适了,决定采用混合式的。
目前来看。。。确实搞不定。
余果果发表于 2013-10-22 17:13 暖气篇,学习了!采用暖气片想着冬天可以方便烤干小孩的衣物,地暖当然是舒适了,决定采用混合式的。
混合式是挺好的。各却所需。
但是烤衣服不怕烫到宝宝吗。。。暖气片有可能烫伤人,也是我Z后选中地暖的一个原因。
本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-22 22:36 编辑
装地暖弄了一个礼拜。出了些波折。待我有空了来更新吧。
目前家里在回填。
邻居哪一栋的啊,能不能去参观一下啊!
我是A7栋的,欢迎指导工作
哈哈,写的这么多这么专业,很想听到赞美吧...
好吧,楼主真是太有才了,技术狂人啊~
麻烦短下德淘的前置过滤器的规格和价格?还有远大的新风系统的地址?别外新风系统你淘宝来的话安装是怎么解决的呢?是暖通公司安装吗,安装费用多少?
怡然妈妈发表于 2013-10-25 17:36 麻烦短下德淘的前置过滤器的规格和价格?还有远大的新风系统的地址?别外新风系统你淘宝来的话安装是怎么解 ...
前置净水应该是这一款。汉斯希尔 DUO-DFR 万向 反冲 前置过滤 净水器 带减压
我到手价是1050
楼下邻居是兼职做欧洲代购的,很强大
远大新风机淘宝地址短你吧。跟他说是朋友介绍的……
买来之后找暖通公司安装,我就是找给我装地暖的那家安。收我3500。
但还是比找远大的代理划算多了。
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
选地暖的话卫生间怎么办?还是装暖气片?
还有一个问题,暖气片不如地暖节能是不是因为前者是高温辐射房间上部被加热的温度高?但是地暖还有向地面下方辐射热能的问题呀。
那把你楼下邻居的联系方式告诉下呢,他现在还在做代购吗?
记号
战友前来顶贴,说实话看你的帖子我头疼,看不懂也看不进去5555,准备推荐给我老公研究下,哈哈~加油`!
我来填坑了。
家里地暖已经装完了快半个月了。早就回填找平完了。今天我就先来把地暖的坑给填了吧。
关于地暖上回说到了壁挂炉的选择。(链接)其实并没有说完。这一段只是说了套管式和换热版式壁挂炉的区别,得出的结论应该是换热板式的在舒适性上要胜一筹。实际上在选择壁挂炉上还有很多其他的因素需要注意。
首先让我们来看看一款壁挂炉的基本参数吧。
炉子的功率,多少KW的炉子,我们选采暖炉子的时候经常听说,那么这个炉子的多少多少KW到底是什么意思呢,其实是Z大额定热输出功率,就是加热水的Z大能力。24KW的炉子就是以Z大功率工作的时候,可以以24千瓦的功率加热水。嗯,还是没有概念吗,那么我们来算算24KW到底是个什么概念吧。
水的比热是4.2×10^3焦/(千克×℃),表示质量是1千克的水,温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2×10^3焦。
24千瓦的功率用来加热水,一分钟产生的热为:24千瓦×60秒=1440千焦。
我们洗澡,一般把水温提高25摄氏度就可以了,15度的水,烧到40度洗很舒适。那1440千焦的热量可以烧热的水的量就是:
1440千焦/ ( 25 ℃×4.2千焦/ (千克× ℃))=13.7千克。一升水质量为一千克,即24KW的功率烧水,一分钟可以把13.7升的水加热25 ℃,这样是不是很清楚了。
是不是觉得眼熟啊,燃气热水器的功率其实就是这么表示的,我们常说的几升几升的热水器,其实这个几升就是这个意思,是加热热水的Z大能力,是用来表示功率的。而储水式的电热水器说的几升那就真的是储水罐的容量啦,是个容量单位,这两个升虽然都是用来描述热水器的,但是全完是不同的,不能拿来比较。说到这里顺便纠正一个常见的误解,常常有人觉得10升的热水器,一分钟就Z多只能出10升水,其实这是不对的,上面说了,这个10升并不是真的是个容量单位,而是一个功率单位,是指,在把水加热25℃的情况下,一分钟Z多能出10升水。但是实际上,热水器并不总是把水加热25℃的,举例说比如夏天,只用加热12.5℃就好了,那么这个10升的热水器每分钟其实Z多能出20升水。
还有一个常见的误解,就是认为升数更大的热水器会比较废气,常听到说,你家不用买12升的热水器,买个10升的就可以了,不然浪费气。其实这也是不对了,这个几升,刚才说了,是Z大功率,但是其实热水器并不是只能工作在Z大功率下的,并不是一点燃就只能火力全开,而是可以根据设定的出水温度跟开的水的大小调节输出功率,即火的大小,所以12升的热水器完全可以按照10升热水器的功率工作,不会存在更浪费气的问题。
回到壁挂炉来,其实上面这个误解对壁挂炉也一样,甚至很多暖通公司的推销也会说,你不要选这款24KW的炉子,你这个采暖面积选择20KW的炉子就够了,不然浪费气。好吧,浪费确实浪费了,但是浪费的只是买炉子的钱,至于说气,那是绝对不会因为你买的炉子大了,就烧得多了。一般家庭采暖的话,100平方米以内的采暖面积,确实20KW的炉子绝对够了,事实上炉子除了刚开,在开始升温阶段可能会全力工作外,房间温度升到了标准,在保温阶段,炉子是不会满负荷运行的,而且,满负荷运行的费用也是承受不起的……看看上面那张表,Z大燃气耗量,20KW的炉子Z大燃气消耗量为1.98立方米每小时,烧30天,每天24小时,那一个月就是1425.6立方气。3500多块钱呐!在武汉,一般保温条件的房间,大概每平方米80瓦的散热能量就差不多了,这样算的话,炉子在保温状态应该大部分时间是运行在6KW到8KW的功率上。所以我们确实不需要选24KW的炉子?不对,采暖是没问题,但是有没有考虑过生活热水呢,刚才我们算了24KW其实并不是什么了不起的功率,只不过相当于13升的热水器!20KW的炉子算算就差不多11升的热水器而已!家里有两个卫生间的话,再考虑到有可能厨房同时也用热水的情况,就算选热水器你也不会选一个11升的吧,至少12升的起吧,那么,炉子还是买24KW以上的吧。
本帖Z后由 solnkiht 于 2013-11-19 11:06 编辑
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065