昨天太晚了没写完,本来想先写水系统的,后来想想还是先从氟系统写起比较好。 氟系统就是在外机里是冷凝器跟压缩机,内机里放蒸发器,内机外机之间通过铜管输送冷媒形成回路。冷媒直接在房间里的内机里蒸发吸热。实际上氟系统就是空调的基本形式,我们平常见到的挂机、柜机都是氟系统的。氟系统的中央空调无非就是通过分歧管,让一台外机可以连接几台内机,可以分别形成回路。再来上WORD图!

蓝色的就是冷媒循环路线。粗的是主管、细的是支管。 类似于暖气片的双管并联形式。

氟系统继承了普通的分体空调的所有优点和缺点。由于内机和外机之间的循环回路里走的是冷媒,优点是冷媒直接在内机里做蒸发吸热,只有一个循环回路,热效率高,不像风系统或者水系统那样,需要再经过与空气和水等媒介作二次热输送和交换额外损失效率。另外氟系统单独控制非常方便,每个内机都可以单独设定温度,单独开关,就跟单独的分体空调一样,非常灵活。缺点是由于管路里走的是高压冷媒,密封要求高,对管道跟工艺技术要求都很严格,必须使用优质铜管,而且不能有一点泄漏。其次内机由于有蒸发器,结构比较复杂,造价较高,因此氟系统的中央空调想增加一台内机,跟重新买一台便宜的分体式空调价格也差不多了,不像风系统随便加内机,水系统内机价格也较便宜。然后是氟系统Z大的缺点,正是由于蒸发器直接设在内机里,因此吸热厉害,出风的温度较低,这一是造成舒适度下降:风太凉!二是由于蒸发器温度太低,会产生大量冷凝水,也就是让室内空气中的水蒸气冷凝出来,降低室内空气中的湿度,这个其实是空调能够抽湿的原因。这个在夏天制冷的时候问题不大,反正夏天温度高空气湿度大,降低一点湿度无所谓,甚至在南方湿度过大的地方,降低了湿度还舒适些,但是这个在冬天就不好了,冬天空气湿度本来就很低,再除掉一些,空气就太干燥了!等等,可能有同学要问了,不对啊,空调降低湿度是因为内机温度低,室内空气中的水蒸气在内机上冷凝啊,但是空调在冬天是制热的,制热的时候内机是放热的啊,那怎么会有水蒸气在内机上冷凝呢?没错!冬天内机确实是制热的,于是外机就在吸热制冷,于是室外的水蒸气就会在外机上冷凝,而且,由于冬天室外温度本来就很低,外机上就不单是冷凝水了,水会结冰,甚至直接由水蒸气凝霜,冰厚了,外机换热效率就变得很差,这个时候就必须除霜了。怎么除霜呢?那还能怎么办,启动制冷模式呗,外机放热,内机吸热,直到把外机上面的冰化掉,因此冬天空调在除霜的时候,实际上内机是在制冷的!只不过风扇没有启动,没有把冷风吹出来而已。化霜的时候内机的温度就比室内环境温度低很多了,于是室内水蒸气就冷凝出去了,冬天宝贵的空气湿度又损失了……所以冬天开空调久了觉得房间里面很干就是这个原因!而用水系统则没有这个问题,所以商家告诉你说,水系统的空调冬天不干是有道理的,但绝不是因为是“水”系统,所以就不“干”,水又不会漏出来,是由于水系统既是外机在化霜的时候,内机温度也不会比室内环境温度低的,不会有冷凝水,因此不会降低室内空气湿度,具体明天说水系统的时候再说吧。

好了,今天先到这里吧。明天把水系统简单说说,空调篇就结束了!

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-7-10 08:54 编辑

正好今天同学家安装风管机。找了几篇关于抽真空的帖子,感觉有理有据令人信服,转贴一下。

现在一般定频空调冷媒用R22,而变频空调则使用R410

为什么R410必须抽真空,而R22则不必。

1. r410是非共沸制冷剂,是两种制冷剂按照1:1混合而成的,处于气态时,比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外排法和内排法。排气法都是用气态吹空气,内排和外排都将改变冷媒比例。

2. r410压缩机使用醚油润滑。醚油对水汽有较强的吸收,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质,其结果是可想而知的。而r22系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,更不会产生别的物质。

出于以上原因,r410系统必须抽真空安装。而r22系统根本不存在上述问题,所以从空调性能角度出发,安装时应尽可能采用可靠的排空方式,也就是排气法。相比较而言,采用外排法不受排气时间限制,因此推荐外排法。虽然r22对臭氧的破坏很弱,但还是有温室效应,因而国家或厂家在提到这几种排空方式是都是说,“为保护环境,建议采用抽真空“。但对空调确实没有影响的。

结论就是用R22的空调抽真空也是可以的,但是不抽真空使用外排法(就是直接往管道里面灌冷媒,让冷媒的蒸气排出空气)排出空气除了会稍微破坏一点环境,也是没关系的。但是用R410的空调则必须抽真空,否则不单制冷效果大受影响,还会损坏空调。

另外还找了一篇。

R410的空调安装应该注意的地方:

R410a热力性能与HCFC-22Z接近,在中小型房间空调器用得较多。R410a是由HFC-32和HFC-125按质量百分比各占一半混合而成,其ODP=0,GWP

~~果果MM 小学四年级

写得很好!同为大华邻居帮你顶起~~

品胜装饰 家居认证商家
solnkiht发表于 2013-7-9 20:39 回复 品胜装饰 的帖子我对门邻居就是你们装的捏!看你们工地很方便。

时刻关注

银色烈火 大学一年级

顶一个

cximagine 禁止发言

内容被自动屏蔽

swing 高中二年级

亲,你的帖子写的好专业啊,学习了,想请教下亲找的哪个施工队啊,联系方式可以给我下吗,我明年也要装修了。。

solnkiht 初中三年级
cximagine发表于 2013-7-10 20:08 什么系统滴的看得我头大,额一小女子只想请问楼主装什么样的空调好咧

呃,不把原理说清楚的话,我觉得怎么推荐怎么选择都是毫无说服力的。

本来昨天晚上空调篇想结束的。后来有点事没时间写。

写完水系统后,我会做个空调内容简单的总结的,懒得看原理的就直接看总结吧。。。敬请期待!

solnkiht 初中三年级
swing发表于 2013-7-11 11:04 亲,你的帖子写的好专业啊,学习了,想请教下亲找的哪个施工队啊,联系方式可以给我下吗,我明年也要装修了 ...

装修对这不还没定吗。等施工图出来再找队伍报价去~

目前看好几个队伍,到时候看我的帖子更新吧,会有队伍比较选择的内容的!

swing 高中二年级
solnkiht

期待更新啊~~选装修队经验太重要了,我现在完全不知道如何下手。。

橙子芭比 高中一年级

期待你的空调系统总结

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-7-11 23:21 编辑

久等了,说好的水系统来了。

水系统就是由空调机组先冷却水,然后把冷却过的低温水通过管道输入到室内的内机里,通过内机的风扇吸入房间的的热空气,吹过流着低温水的管道(当然了为了散热,管道会做成盘管并加上散热片增加热交换面积。),降低房间里的空气温度,吸收了房间空气热量的水流回空调机组重新冷却,完成循环。

实际上水系统有两个封闭的循环,一个就是冷媒循环,由压缩机、蒸发器和冷凝器组成,另一个就是内机跟外机之间的水循环。两个循环之间通过蒸发器做热交换。

照例上超级无敌WORD图

下面来分析一下水系统的优缺点吧。

先说优点。

首先,水系统的压缩机、蒸发器、冷凝全在外机里面,冷媒循环完全在外机里面完成,这就保证了冷媒循环管线Z短,整个冷媒循环在外机出厂时就全部做好并灌入冷媒并密封了,就跟窗机一样。这样在安装过程中就不需要像安装分体机或者氟系统、风系统机器那样现场安装冷媒循环铜管,又是抽真空又是保压检漏,还要灌冷媒,Z后还是提心吊胆担心冷媒泄漏,毕竟现场安装的条件跟设备还有工人师傅的手艺,不确定因素太多。这水系统就爽了,现场只用安装水循环部分,安装难度跟要求精度就低了很多,不需要用铜管,用PPR管子就行,就跟家里走水路一样。这样就大大减少了由于安装问题造成空调效果受影响的可能性。三分设备七分安装什么的,跟水系统就关系不大了!

其次由于内机没有蒸发器,结构相对简单,在加上水管成本工难比冷媒用的铜管要低得多,施工难度也低得多,因此水系统增加内机比氟系统便宜很多。事实上,一般3室2厅这样的房子,采用水系统确实比采用氟系统总价要便宜,房子越大,价格差得越大,水系统优势越明显。

然后由于水系统经过了水这个媒介作2次热交换,因此内机出风温度较为柔和,舒适度比较高。举个例子来说,房间温度设定为25度的话,氟系统内机出风温度一般为13度左右,而水系统则为20左右,简单来说就是风吹着没有那么凉,比较柔和。曾经因为水系统几乎没有变频的纠结,后来一想,其实水系统根本没有必要做变频的,有了水来做缓冲,压缩机启动和停止实际上对内机出风温度影响不大。

同样是由于经过了水这个2次介质,蒸发器不直接对房间内吸热,内机出风跟房间温差不大,所以水系统对房间湿度影响较小,夏天内机产生的冷凝水较少,而冬天外机化霜的时候,是对外机水箱里的热水吸热,而不是直接对房间吸热,此时内机里流动的仍然是热水,比室内环境温度要高,因此不会像氟系统那样产生冷凝水,不会造成冬天房间干燥!所以说水系统空调冬天不干燥是正确的!

再次,由于水循环跟氟循环相互独立,氟循环就起到了加热或者冷却水的作用,调节屋内温度全靠水循环来完成,实际上冬天如果压缩机制热不给力,可以通过别的热源(比如壁挂炉)来加热水,然后同样通过水循环来把热风从内机吹出来。

再说说缺点吧。

首先是不灵活,适合常开而不适合频繁开关。因为想要制冷,必须先要把水箱里的水弄凉了,先。所以不可能开了马上就凉快,得等一段时间才能出冷风。然后你开个把钟头关掉了,水箱里一箱子冷水也浪费了。同样的,适合全房开而不适合单独开一个房间。虽然说不至于像风系统那样一开全开难于控制,而是可以通过调节水流量来对每个房间单独控制,但是灵活度远远比不上氟系统,单独开一个房间,同样需要冷却全部水,在管道输送需要损耗跟全房开同样的冷量,效率会变得很低。

其次,由于单位质量的水载热量远远不如冷媒,因此水系统消耗在管路里的冷量比氟系统要高,再加上水箱保温问题,本身就会散失一部分冷量,因此水系统的整体能效比肯定不如氟系统。

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-7-12 08:40 编辑

中央空调的三个系统都说完了。我尝试从原理入手来分析优缺点,知其然要知其所以然嘛!只有搞清楚了原理才能真正了解一件产品的优缺点,才能挑选到适合自己的产品,不至于商家把自己的产品吹得天花乱坠,把别家的产品贬得一钱不值,搞得自己云里雾里分不清楚,稀里糊涂的下了定金……

下面我简单把三种中央空调的优缺点总结一下。用打分的方法给大家一个直观的比较。*****Z优,*Z差。

风系统:

商用和工装用得比较多,家用的只发现了远大一个。(实际上是新风系统加上空调盘管组成的风系统中央空调。我正好购买了远大的新风系统,但是我并没有选购空调盘管组件。主机已经收到,80多公斤的大家伙,改天发开箱图,下次介绍新风系统的时候详细介绍。)

优点:系统造价低,增加内机成本极低,可以引入室外新鲜空气。

缺点:灵活度极低,一开全开,能效比很低。家用型几乎没有。

造价: *****

运行成本:*

舒适度: ***

选购途径:*

推荐指数:*

水系统:

市面上美系的产品比较多,特灵、约克、麦克维尔、开利等。国内的格力、美的、海尔等也都有水系统产品,不过对商用(主要是宾馆)比较多,家用的产品比较少而且产品老。要装的话推荐还是美系的,价格比进口的氟系统机器要便宜,比国产的氟系统稍贵。

优点:造价较低,增加内机成本较低,安装较简单,制冷系统集中于外机,安全可靠,效果受安装影响较小,出风温度温和,冬天不干燥,比较舒适。

缺点:能效比不高,比较不灵活,适合常开,适合全开,频繁开关或者单独开启一个内机能效比会更低。

造价: ***

运行成本:***

舒适度: ****

选购途径:***

推荐指数:****

氟系统:

是市面上主流产品,日系的大金、三菱电机、三菱重工、日立、东芝,韩系的三星、LG,国产的格力、美的、海尔,选择余地非常大,不同的价位都有选择。

优点:开关灵活、每台内机都可以单独开启,单独调温度,制冷快,能效比高。

缺点:舒适度较差,出风温度温差大,冬天常开房间会很干燥。安装难度高,安装不好效果会大打折扣,甚至损坏设备。

造价: **

运行成本:****

舒适度: ***

选购途径:*****

推荐指数:****

另外说下中央空调跟传统分体挂机跟柜机的比较吧。

中央空调藏于吊顶的隐藏式内机不但能节约室内空间,而且比较美观,不觉得很多非常漂亮的室内设计,就是一个挂机或者柜机显得非常突兀不协调吗?特别是非现代风格的装修,田园、中式、欧式、美式等等,常常一个空调毁了整个风格。

舒适度方面,水系统跟风系统都胜过传统柜机跟挂机。氟系统的话可以看成是全房买的一级能效比变频分体机,舒适度超过定频和一般变频也是没有问题的。

价格方面,以三室两厅为例吧。中央空调选用1拖5的配置,水系统空调选用美系的话,大约是4万。氟系统选用日系大约是4万8,韩系大约4万,国产的大约3万3。全房买1级能耗分体机5台价格应该也不低。

运行成本方面,氟系统中央空调应该跟单独买5台一级能效比空调差不多,水系统稍高,大约高30%到50%。风系统没有数据,未知。。。

Z后说下我自己的选择吧。其实我本来非常倾向去选择水系统的。后来由于考虑到要装地暖,跟水系统的舒适优势重合了,Z后在 水系统中央空调+壁挂炉辅助采暖 和 氟系统中央空调+壁挂炉地暖 之间选择了后者。