简单说说回路划分的思路吧。

其实多多布丁的帖子已经说的很清楚了。

首先就是照明跟插座分开。避免互相影响,出问题的时候也便于检修。

照明我分成了2个回路,大家如果还记得我家的平面图的话,就会发现,实际上就是沿着走道一劈两半,南边一半一个回路,北面一半一个回路。

插座厨卫单独分,因为厨卫大功率电器集中,环境又比较潮湿,用点环境不好,单独划分便于控制,排查故障。

厨房我分了3个回路,冰箱单独一个回路是因为冰箱可能会单独工作,比如全家出去旅行的时候,可以把家里其他的电源全部拉掉,独留冰箱运行。

关于漏保护,原则是凡是插头都过漏保,杜绝误触火线伤人的隐患。漏保尽量不设置在总开关上,这样某一回路漏电现象,全房停电后查找故障是一件非常可怕的事情,应该在容易漏电的单独回路上设置漏保,另外有一点容易忽略的是,空调线路老化后有时容易出现轻微漏电现象造成漏保频繁动作,所以通常空调回路一般不使用漏电保护。

实际上,分成14个回路,出现了一个问题,20位的强电箱已经无法容纳这么多的空开了。。。因为有个2P的总开关,还有漏保也都是2P的,按我的设计实际上需要25位电箱才行。。。看来得优化一下漏保跟空开才行。暂时考虑集中几个插座的空开通过一个漏保护这样来操作。

solnkiht 初中三年级

在来把电视、投影的布线给继续写了吧。

不啰嗦了,画了个WORD图,一目了然

投影仪到电视柜要预埋4根线,两根HDMI,一根AV线,一根VGA线。其中一根HDMI接功放,一根备用,AV线是接机顶盒或者老游戏机用的,VGA线留着接老电脑。

后来我想想,觉得现在VGA线用处应该不大了,大部分电脑也都有HDMI接口了,VGA线头子也太大了,不好穿线管,于是取消了VGA线。HDMI线也只准备了一根,好贵啊。。。到时候大不了拔下来再插别的就好了。

solnkiht 初中三年级

再预告一下啦。明天水电验收。顺便更新奇葩中的战斗机水路设计!师傅说:没见过你这么整的,玩死我啊!

iwtwn1 禁止发言

内容被自动屏蔽

iwtwn1 禁止发言

内容被自动屏蔽

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-11 23:21 编辑

水路来了!

我家的水路有点复杂,因为

第一,在餐厅设了一个中岛台代替餐桌,设计了一个水槽,因此多了一路水路;

第二,由于准备铺地暖,所以我要求所有的水管都从天上走;

第三,由于厨房跟卫生间离得太远了,因此我准备安装一个热水循环系统,这样的话,热水管需要走回水管,而且要求一个主管循环到底,分支不能再继续分支;

第四,热水管道做保温。

这里面Z要命的就是23。本来一般水路,像下面这幅图就可以了:

热水管是可以随便分支再分支,然后到了末端封住就可以了,是树状结构。

而我要求做热水循环系统,就必须走环状结构,不但要求走一根回水管到热水器,而且要求主管不能够分支,所有的末端出水管必须是直接从主管引出来的。就像下面这样:

热水管Z后要重新回到循环泵,形成一个回路。

为啥要这么做呢,这是为了保持整个热水管回路里的水一直是热的,不管我们的卫生间离热水器有多远,一开水龙头,马上就可以流出热水啦!

怎么实现的呢?回水管接入循环泵的地方,实际上是热水管的Z末端,这里的温度应该是整个热水管Z低的,循环泵里有温控装置,当检测到热水回水管里的水温低于设定的数值的时候,循环泵就关闭进水管,同时开始增压,触发热水器工作,让整个热水管里的水形成回路流动起来,全部通过热水器加热一遍,到达了设定的温度,循环泵就自动停止工作。这样就可以保持整个热水管回路里的水一直是热的啦。

有同学要问了,一天到晚保持热水管的水是热的,岂不是很浪费能源?所以我们要给热水管做好保温嘛!还有,其实现在循环泵一般都有定时功能,可以设定需要的时候才启动。比如早上一般7点起床,晚上一般6点回家。那么我们可以把循环泵设定在6点半的时候启动,8点关闭,下午5点半的时候再启动,晚上12点关闭。这样既方便,又不会浪费太多能源啦!

个人感觉这样比加装一个小厨宝来解决卫生间跟厨房距离太远的问题靠谱,毕竟不需要弄个阀切来切去换热源,也不需要顾及小厨宝容量的限制,再者,蓄水式的小厨宝一样要烧一罐热水放着散热浪费能源,而即热式的小厨宝功率太大,又有安全隐患。

综合考虑还是上了这套热水循环系统一劳永逸完美解决了!

回到走管上来吧。这实际走起管来,这就跟纸上画画完全不同啦。普通树状结构走管,没有什么限制,就一条,就近,非常好走,那真是轻松愉快。这走热水循环系统可就伤脑筋啦,这就需要设计一下,让热水主管在房子里绕一圈,从需要热水的地方都“路过”一下,穿一根支管过去。这就已经很麻烦了,更可怕的是,我还要求水管全部走天,还有顾及到要从有吊顶的地方走,绕开没有吊顶的地方,这就简直是噩梦了,于是师傅对我吼出了上面那句话:“没见过你这么整的,玩死我啊!哈哈没有啦,不过大概意思是这样不错啦……

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-12 00:18 编辑

今天水电验收了,应该说还是挺不错的,基本上都是按照我的要求完成了!电路的回路划分、水路的回路,都按照我的要求完成了! 电工师傅接过我画的电路回路图跟水路回路图的时候,虽然发了一通牢骚,(谁看到这种东西都会发牢骚的好吧)但是他答应下这么弄就真的全部按照我的要求做到了,值得表扬! 下面有图有真相吧!

全房用的爱康的DN25,厚4.2的热水管。刮了防伪,打了查询电话是正品。

水管都套上保温套。

水管要走天,必须开孔,大量的开孔!

来数数一共开了多少个孔吧,都是钱啊

来看看管路吧。

先来一张涂鸦平面图。

只大概画了热水管回路,冷水管基本上是顺着这个管子一起走的,只不过到了Z远端就止了,不跟着回水管走回来了。

厨房。进水管,接到小阳台的壁挂炉去。热水管再走回来,从墙角走到天花板上去。

分一路支管到中岛台。

厨房顶上,从这里开始就在天上走了。可以看到一起是3根管子,热水管去一根回一根,还有一根冷水管。

沿着梁走,穿过客餐厅。

拐进衣帽间。穿一路支管出去到阳台。

从主卧穿进主卫。同时分一路到客卫干区。

然后主管再穿进次卫。

然后从次卫回到干区,然后沿着原路返回到壁挂炉那里。

不知道你晕了没有,反正我是晕了。

solnkiht 初中三年级

打压,0.8MPa。大家可能注意到了,左边这个是海淘的汉斯希尔前置净水器,是带稳压带压力表的版本。德国海淘比行货便宜一半还多,很划算!搭楼下邻居顺风车一起海淘的

两块表读数一直,稳稳的,纹丝不动。这么长这么复杂的管路,一次过,师傅手艺那是杠杠滴。

顺手把净水器的包装跟开箱贴了。

这是个前置净水器,只是过滤大渣滓的,避免管路里的大渣滓伤害热水器或者后面的直饮机滤芯的。这一款还带稳压功能,还蛮实用的。

这个是网购的弱电箱,一并出镜了吧!

dawnpcd_2006 大学四年级

楼主,你好专业啊,语言也诙谐幽默,一定要我们家那位来学习下

胃口麻麻 硕士一年级

我是看昏了。等我装修的时候,你来给我当监理吧!

solnkiht 初中三年级
iwtwn1发表于 2013-10-11 22:46 我家的电工就是这样分的,把4 个分成小的

我以前也没有意识到这个问题。后来自己思考布线的时候,突然醒悟的……大分小从理论上就存在安全隐患。

小区环境,哎,一般般啦。拍的都是努力找的好角度。。。实际看看就不是那么一回事了。

solnkiht 初中三年级
dawnpcd_2006发表于 2013-10-12 08:30 楼主,你好专业啊,语言也诙谐幽默,一定要我们家那位来学习下

共勉!

solnkiht 初中三年级
胃口麻麻发表于 2013-10-12 08:31 我是看昏了。等我装修的时候,你来给我当监理吧!

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-13 00:10 编辑

昨天讲漏一个Z重要的关键,这热水循环系统的关键,这个循环泵怎么解决啊! 别慌,我们有着全世界Z强大的购物网站,来吧,我们打开淘宝!

搜一下热水循环。出来真不少!

400多有能买到。别信那个180的,点进去看180是定金。。。机器还是得要6,700。

点进去一个看看。

嗯,是这么个原理没错。只不过回水管使用单向阀直接接冷水进水管上。想了下,也是可行的。循环泵启动的时候,热水回路的压力会比进水管要大,所以热水回路接通,冷水不会流进热水器。

惊奇的发现,这种泵还有不需要回水管的接法。

仔细看一下,不难理解,其实就是用冷水管代替了回水管。就跟水电验收的时候打压的时候一样的,在Z远端把冷热水管接通,就形成了一个回路。但是这样有一个缺点,就是循环泵一启动,冷水管里面也是热水了,想要用冷水,需要把水管放一段时间,让热水流完冷水才出来,而且,由于热水放完了,冷水流进了温控器在的末端,循环泵会马上启动,重新在冷水管里面填满热水。。。这个可不好,得不偿失的做法。看来没有预装回水管的话,就还是不要折腾了。

比较了几款,发现价格高低主要区别是泵的功率扬程,还有有没有定时启动功能等等。

Z主要的缺憾是温度感应探头是外置的,要自己贴到回水管的管壁上去,我感觉这个关键元件外置,温度控制可能会很不准。心里有点犹豫。

总觉得这个东西有几点让人觉得心里疙疙瘩瘩的。一是机器不使用两个入口分别接冷水进水和回水,而使用单向阀把回水管接入冷水进水管,二是把温控探头贴在回水管外壁,三是忽悠人不预装回水管也可以装,装是可以装,但是实际上并不好用。这些其实都是小地方,是细节,但是我觉得从这些细节反应出了某些理念,从这这些小地方感觉到了投机取巧,还有点妥协凑合的意思。我对抱着这种妥协凑合的心态设计和生产出来产品没有信心,我要是妥协凑合,我还不如老老实实每次放热水的时候等个几十秒放放冷水就完了,我这么折腾装个循环热水系统是图个啥啊? 是的,我要的是严谨的产品!

记住,淘宝是万能的。。。

出现了两个熟悉的牌子。林内跟能率。是啊,这种循环泵本来就是配合热水器使用的,由热水器生产厂家设计制造再自然不过了。

能率那款貌似只能配合能率自己的热水器使用,林内的那个是别家的也可以用。

嗯。这个示意图跟我的想法完全吻合!明确了说明了,没有回水管无法使用。

温控器内置。另外还带膨胀水箱以及泄压阀。保证了循环水路压力稳定。

这才是我想要的产品。虽然贵了点,要小2000了,但是。。。咬牙下单了!

solnkiht 初中三年级

中央空调今天装完了,太晚了,明天上图啦

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-14 15:52 编辑

明天暖通公司的人要进场铺地暖和安装新风系统,今天急急忙忙让装修队把卫生间回填了。因为主卫的干区也想铺地暖管进去。回填之后要刷一层防水,然后上面是挤塑板,反射膜,地暖管,然后是回填的混凝土,然后之上还要再做一次防水,这样就比较保险了。

主卫的放浴缸的位置我让工人用红砖砌起来承重,浴缸本身就2、300斤,装满水200多升,又是400斤,下面可得垫牢靠了,上次砌墙剩下的红砖派上用场了!承重还得是红砖,现在那些轻质砖加气块啥的全都不中用!

然后我卫生间的回填没有用建筑垃圾,碎砖啊啥的,专门让项目经理买的珍珠岩,这东西自重轻,吸潮性能好,防止轻微渗漏的。沿着管道全部用红砖支护,防止管道被挤压破损。

好了,说得很精彩吧。但是我全部没有拍到照片!

上午公司有事,我让父亲大人跑去监督的,据说都是按照要求搞的,但是我都没看到,等我去的时候已经全部填好了,表面也抹平了

没拍到这个重要的隐蔽工程太遗憾了。哎。

solnkiht 初中三年级

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-14 16:00 编辑

下面顺手把卫生间回填标准要求贴了,有两篇,大同小异。

①卫生间轻质回填工艺

一、工艺名称:卫生间轻质回填

二、适用范围:沉箱式的卫生间

三、工艺特点:回填轻,不损坏管道

四、使用材料:水泥、陶粒、φ6钢筋、铁丝方格网

五、使用工具:锹、灰刀

六、施工顺序:

清理干净沉箱→固定好进排水管→搅拌陶粒和水泥→填实压密→加铁丝网找平

七、操作细则:

1.在进行轻质回填前,应将沉箱清理干净,并将进水和出水管道固定好,以免在回填时碰动管道。

2.陶粒和水泥的配比推荐为5:1。

3.箱底要用陶粒做出二次排水水路,一般按箱底边或中间排放引向二次排水口.

4.沉箱回填约4/5时,用水泥沙浆找平约30mm-60mm,要压实。如放置浴缸处必须加φ6钢筋成20cm方格状。

5.Z后加铁丝网用1:3做水泥沙浆找平,放好坡度,做为防水基层。

八、质量要求:

1.管道固定,要求牢固。

2.陶粒和水泥的配比要准确,加水准确,搅拌均匀。

3.铁丝网接头处要重叠100 mm以上。

九、注意事项:

1.压密实但不要踏伤管道。

2.回填要密实。

3.铁丝和水泥砂浆要成整体,注意水泥砂浆找平时的坡度。

4.注意卫生间地面完成面标高,切忌高出过道或厅室地面。

②卫生间回填步骤

1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高

出沉箱上沿

40

厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。

步骤

2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。

步骤

3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。

步骤

4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见 方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。

步骤

5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。

我家做的回填也没有上面这么标准。比如第一个里面的亮点,留在沉箱底部的地漏,这个没做。还有浴缸下面也没有做钢筋。轻质回填也没有找到陶粒而是用珍珠岩代替了,回填分格也只做了部分。哎呀。一列问题还蛮多了。还是没规划好,本来想着要等到地暖完了自后才回填的,后来突然发现卫生间想铺地暖的话必须先回填好,这一天之内完成,纠结的我又没有在旁边监督,哎。但愿不会有太严重的隐患!

iwtwn1 禁止发言

内容被自动屏蔽

wggrbch 初中三年级

请短个设计师的联系方式,谢谢。910389403@qq.com

solnkiht 初中三年级
iwtwn1发表于 2013-10-14 21:50 楼主卫生间回填的方法很好,但是大多数的施工队是不可能做到的。我的施工队在签合同前也是答应的好用煤渣回 ...

我家使用珍珠岩填的。但问题是用砖打格子只做了部分,有点担心啊。。。