装修讨论
a胡蝶 高中一年级
周小娟

版主。。。我能说第一次被翻牌子我居然不在吗????这几天宝宝病了,都没时间更贴。。。。。。。。还说要截图上照片留念的现在整个人都不好了。。。。。。。。。

a胡蝶 高中一年级

心在滴血,心在滴血,心在滴血啊。。。。。帖子第一次上首页,居然都不知道罪过啊!!!

a胡蝶 高中一年级
周小娟

谢主隆恩

a胡蝶 高中一年级

搞定了这四样—沙发、床垫、油烟机和燃气灶,婆婆说我太心急

因为才刚刚拿到钥匙,啥都没搞,连装成什么风格都没定,所以沙发我很纠结买什么样的,可能很多人觉得可以不用急着买这些,可是我去KBH看了几次,确实很喜欢他们家的东西,所有布都是可以拆下来洗的,而且沙发都是可以换颜色的。问过团长,他建议先买个Z便宜的特价活动款,如果后期要换,可以按照现在的折扣,补差价就行。沙发图片如下:KBHf2826

因为我喜欢睡硬床,所以买了斯林百兰家AB面棕簧两用。

油烟机一直纠结方太还是老板,可是Z终还是选的方太,原因有二:一、侧吸效果方太>老板。团购当天我两家都去看过,感觉方太的档烟板确实强大,可以有效的防止跑烟,而且还带自动巡航功能,能给烟道增压,不倒烟。二、价格方面老板>方太。同样的侧吸,老板价格比方太略高,不过可能是方太跟的团购,折扣比较低。售后服务两家貌似不分伯仲。

型号:CXW-200-JQ01TS

为了搭配油烟机,所以选择了下面这个钢化玻璃面板的炉子。

型号:HA1B

a胡蝶 高中一年级

内容被自动屏蔽

a胡蝶 高中一年级
oceanfancy

谢谢提醒,后期改正

a胡蝶 高中一年级
玛莎@淋浴房

谢谢

a胡蝶 高中一年级

谢谢皇上!等上班就会更新,休息在家带吖没时间

a胡蝶 高中一年级
子璇

邻居好呀,我们家三月底开工,到时候欢迎指导啊!

a胡蝶 高中一年级

一个卫生间的卫浴团购搞定

今天才开始上班,先恶补一下年前跟团买的卫浴吧。

淋浴房是雅鼎的玻璃隔断,因为是店里清库存,三联动的1.4*2米的隔断1200入手,包安装和送挡水石。。。。。。东西店里无展示,全新未拆封的躺仓库在,所以没图片。

接着是马桶,团的高仪的欧瑞科,连体的,(中国产)具体样式如下:

花洒是高特朗恒温带下出水的龙头加新天瀑花洒(德国产):

龙头是欧瑞斯玛23456002(泰国产)

台下盆是凯乐玛240575台下台盆(产地忘了,估计不是德国,因为高仪的东西除了高端系列是德国产,其他都是中国、泰国之类的产的)

因为买了龙头、花洒、马桶、台盆这一套,所以还打了95折,另外免费安装送货,还送角阀和下水,感觉还比较划算。以上所有加起来7506.

a胡蝶 高中一年级

都没人顶,自己顶顶自己

a胡蝶 高中一年级

聊聊强电箱(上)

(以下资料大部分是转自TY上的一篇帖子,看了后受益匪浅啊)

强电箱又叫配电箱,也叫配电柜。是预埋在墙里的,一般开发商都给我们埋好了。这东西主要是讲究位数,就是多少位的箱子,不用去量箱子的尺寸,只要买足够的位数就行啦。主要有8位、12位、16位、20位、24位、36位。这个位数得根据你们家的电路的回路来确定。

空气开关,又叫断路器,家庭用电必不可少的元件,用来保护用电安全。一般空开分1P、2P、3P、4P。具体如图:

先从宽度上来讲,1P就是占1位,2P就是占两位,依次类推。这样就和我们前面讲过的强电箱对应起来了。比如16位的强电箱,就是可以装1P的16片,2P的8片。

具体用途: 

1P:只保护一条火线,适用于照明或者小功率电器使用,看上面的图就知道,1P的是一条进 线,一条出线。

  2P:保护一条火线和一条零线,可以接在220v的电动机之类的电器上;

  3P:保护3条火线,使用在380v的电器上,一般家庭很少使用;

  4P:保护3条火线和1条零线,用在带零线的380V电器上。

  我们一般家用,主要使用1P和2P的。可能有人不明白保护一条火线和保护火线零线有啥区别。简单的讲,1P的就是在电路发生过载时,只断开火线,而2P的是同时断开火线和零线。2P的好处就是防止火线零线接反,完全断开电路,同时还有什么防止电器电流回流电人等等乱七八糟的好处。那么是不是全用2P的才好呢?答案当然是否定的,原因就是不是Z好的就一定是Z合适的。

一般家用的都是16位的电箱,再大一点就是20位的。按照一个两室一厅一厨一卫一阳台的户型,Z简单明了的布置:

  1、总的空开,总空开一般是2P的。

  2、卫生间要单独的1路;

  3、厨房要单独1路;

  4、照明要单独的1路,

  5、卧室和空调,一共3台空调,一台空调要单独的1路;

  6、除去厨房卫生间的插座,其余的插座需要单独的一路;

(每个人对回路的想法不同,所以具体情况具体对待啊)

  这样算下来,一共需要8片空气开关,如果都用2P的,就需要一个16位的箱子。可能有同学觉得16位那不是正好吗?这已经是Z简单的布置了,如果,房子比较大,插座可能就需要分两个回路。有的同学为了方便控制,还有为冰箱单独设置一个回路的。这样算下来,16位的电箱已经不能满足要求了。

  那选个20位的就够了吗?我们还忽略了另外一个重要的东西——漏电保护器(这是个什么玩意?我们后面说),一个2P的空气开关,加上漏电保护器,宽度增加一倍。一般情况下,厨房,卫生间,插座这三个都是要带漏电保护器的,这么看来,如果全部用2P的空开,20位的箱子也不够啊。24位的箱子?那也太大了,又不是什么豪宅,墙上扒那么大一个箱子,丑哭啊。这才是两居室,万一是个三居室,多一个卫生间怎么办?综上所述,我认为总空开选2P的,下面分空开全部选1P的就可以了。这样箱子小,重要的是省银子。(字数限制,今天先写到这把,明天继续)

a胡蝶 高中一年级
huagongren

哈哈说了是转载的嘛,然后略微修改了点点

a胡蝶 高中一年级
jzj917

谢谢亲,我厨房后来也放弃了水泥橱柜,订的SP的。卫生间到时候砌水泥的。DC家有情况就向你及时汇报

a胡蝶 高中一年级
亢金龙

谢谢

a胡蝶 高中一年级
浮萍草2007

哈哈谢谢邻居

a胡蝶 高中一年级
cba妞儿

谢谢

a胡蝶 高中一年级
乐活茉莉

这东西必须买好的,软装节约点点,这些就都回来了啊!

a胡蝶 高中一年级
灵魂无泪

已短哦亲!

a胡蝶 高中一年级

聊聊强电箱(下)

  今天说说上面提到的一个东西,漏电保护器。有很多人以为漏电保护器和空气开关是一个东西。实际这是两个玩意,简单点说,空气开关是保护线路的,漏电保护器是保护人身安全的。

  空气开关是在线路中的电流超过某个值时,断开线路,起到保护线路的作用;

漏电保护器是在火线接地,或者人体接触火线的时候切断电源的。

  有些电工为了方便,或者说为了避免因为线路老化造成漏电导致跳闸,往往不配置漏电保护器,这是很不对的一种做法。试想,如果线路老化造成漏电,那么作为电器的使用者,岂不是很危险?

  目前,家装空开的选用有两种方式:

1、总的空开加漏电保护器;

2、分支空开加漏电保护器;

  目前这两种方案都有人采用,而且各有理由。我个人认为这两种方案都可以,但是我个人认为第二种方案好于第一种。

  原因是,漏电保护器非常灵敏,有时候一些电器元器件老化,线头没有包裹好,都会导致漏电保护器跳闸,试想,如果住了两年以后,空调,洗衣机之类的元器件老化导致总闸老是跳掉,那不是很麻烦。

  所以我建议厨房,卫生间这种环境潮湿的,电器比较多的回路上用漏保,对人身起个保护作用,插座的回路上带个漏保,也是防止触电的好办法(前提是你强电箱够大,位数够多)。至于照明,空调,总的空开就不需要漏保了吧。

  也许有人会说,我家漏电保护器用了多少年也没有跳过,证明漏电的可能性很小啊。其实这个原因是很多人不知道漏电保护器怎么用。漏电保护器上有一个小小的按钮,是测试按钮,每过一个月需要按那个小按钮,让漏电保护器断电一次,不然长时间不用的话,漏电保护器是会卡牢的,早就起不到保护作用了。

  今天看了帖子的同学,晚上回家就可以打开你家的强电箱,看看自己家有没有配置漏电保护器,然后按一下测试按钮,看看漏电保护器还起不起作用。

上图那个白色的小按钮,就是测试按钮。

上面有说过,建议厨房,卫生间这种环境潮湿的,电器比较多的回路上以及插座的回路上带个漏保,可以防止触电。带漏保的空开分两种:

1.

1P+L

2.

DPN+L

注意观察上面两个图有啥不同。

  第一个就是简单的1P+L(L表示漏电保护器),这种就是只断开火线的空开+漏保。注意这个东西要占3个位置。

  第二个是DPN+L。DPN是施耐德微型断路器的一种,这种断路器和2P断路器一样,也是能同时断开火线和零线的,但是和2P的区别就是,DPN的断路器对零线没有过载保护。

  为了节省空间,提高安全性,卫生间、厨房和插座的回路就用DPN+L的吧,这种只占一位。当然有不差钱的同学,分支空开全部用DPN的,也是可以的。

  另外有一些施耐德高端系列,比如IC65系列的,有只占一位的空开带漏保,那个就很高端了,当然价格也很高端。如果前期规划好的话,完全可以避免花这个冤枉钱。

 空开的大小如何选用呢?

  这个就完全是物理知识了,看空开的参数,别的字母代表什么也不需要看了,就看那个数字,有6、10、16、20、25、32、40、63,这个数字就代表空开的脱扣电流,就是如果线路中的电流超过这个数值,空开就“跳闸”。

电流怎么算呢?功率/电压。如果你嫌麻烦,可以按照你布的线来选空开。

  1.5平的线配16A的,2.5平的线配20A的,4平方的线配25A的。至于总空开,在套内120以下的房子,2P40A的都是足够了的。

  配合我们前文讲过的,厨房卫生间用4平的线,所以配25A的空开就够了。如果厨房大功率电器多,可以适当加大,用32A的。卫生间电器不多,用25的足够,空调也用25A的就够了。照明线路用16A的空开,插座用20A的空开,都是比较合理的配置。

 要时刻记得,空开是保护用电安全的,不是越大越好,有的电工为了省事,全部开很大的,这样空开完全起不到空开的作用,电流大的电线都冒烟了,空开还不跳,那装空开就没有任何意义。这点一定要注意。