版主。。。我能说第一次被翻牌子我居然不在吗????这几天宝宝病了,都没时间更贴。。。。。。。。还说要截图上照片留念的
现在整个人都不好了。。。。。。。。。
版主。。。我能说第一次被翻牌子我居然不在吗????这几天宝宝病了,都没时间更贴。。。。。。。。还说要截图上照片留念的
现在整个人都不好了。。。。。。。。。
心在滴血,心在滴血,心在滴血啊。。。。。帖子第一次上首页,居然都不知道罪过啊!!!
谢主隆恩
搞定了这四样—沙发、床垫、油烟机和燃气灶,婆婆说我太心急
因为才刚刚拿到钥匙,啥都没搞,连装成什么风格都没定,所以沙发我很纠结买什么样的,可能很多人觉得可以不用急着买这些,可是我去KBH看了几次,确实很喜欢他们家的东西,所有布都是可以拆下来洗的,而且沙发都是可以换颜色的。问过团长,他建议先买个Z便宜的特价活动款,如果后期要换,可以按照现在的折扣,补差价就行。沙发图片如下:KBHf2826
因为我喜欢睡硬床,所以买了斯林百兰家AB面棕簧两用。
油烟机一直纠结方太还是老板,可是Z终还是选的方太,原因有二:一、侧吸效果方太>老板。团购当天我两家都去看过,感觉方太的档烟板确实强大,可以有效的防止跑烟,而且还带自动巡航功能,能给烟道增压,不倒烟。二、价格方面老板>方太。同样的侧吸,老板价格比方太略高,不过可能是方太跟的团购,折扣比较低。售后服务两家貌似不分伯仲。
型号:CXW-200-JQ01TS
为了搭配油烟机,所以选择了下面这个钢化玻璃面板的炉子。
型号:HA1B
内容被自动屏蔽
谢谢提醒,后期改正
谢谢
谢谢皇上!等上班就会更新,休息在家带吖没时间
邻居好呀,我们家三月底开工,到时候欢迎指导啊!
一个卫生间的卫浴团购搞定
今天才开始上班,先恶补一下年前跟团买的卫浴吧。
淋浴房是雅鼎的玻璃隔断,因为是店里清库存,三联动的1.4*2米的隔断1200入手,包安装和送挡水石。。。。。。东西店里无展示,全新未拆封的躺仓库在,所以没图片。
接着是马桶,团的高仪的欧瑞科,连体的,(中国产)具体样式如下:
花洒是高特朗恒温带下出水的龙头加新天瀑花洒(德国产):
龙头是欧瑞斯玛23456002(泰国产)
台下盆是凯乐玛240575台下台盆(产地忘了,估计不是德国,因为高仪的东西除了高端系列是德国产,其他都是中国、泰国之类的产的)
因为买了龙头、花洒、马桶、台盆这一套,所以还打了95折,另外免费安装送货,还送角阀和下水,感觉还比较划算。以上所有加起来7506.
都没人顶,自己顶顶自己
聊聊强电箱(上)
(以下资料大部分是转自TY上的一篇帖子,看了后受益匪浅啊)
强电箱又叫配电箱,也叫配电柜。是预埋在墙里的,一般开发商都给我们埋好了。这东西主要是讲究位数,就是多少位的箱子,不用去量箱子的尺寸,只要买足够的位数就行啦。主要有8位、12位、16位、20位、24位、36位。这个位数得根据你们家的电路的回路来确定。
空气开关,又叫断路器,家庭用电必不可少的元件,用来保护用电安全。一般空开分1P、2P、3P、4P。具体如图:
先从宽度上来讲,1P就是占1位,2P就是占两位,依次类推。这样就和我们前面讲过的强电箱对应起来了。比如16位的强电箱,就是可以装1P的16片,2P的8片。
具体用途:
1P:只保护一条火线,适用于照明或者小功率电器使用,看上面的图就知道,1P的是一条进 线,一条出线。
2P:保护一条火线和一条零线,可以接在220v的电动机之类的电器上;
3P:保护3条火线,使用在380v的电器上,一般家庭很少使用;
4P:保护3条火线和1条零线,用在带零线的380V电器上。
我们一般家用,主要使用1P和2P的。可能有人不明白保护一条火线和保护火线零线有啥区别。简单的讲,1P的就是在电路发生过载时,只断开火线,而2P的是同时断开火线和零线。2P的好处就是防止火线零线接反,完全断开电路,同时还有什么防止电器电流回流电人等等乱七八糟的好处。那么是不是全用2P的才好呢?答案当然是否定的,原因就是不是Z好的就一定是Z合适的。
一般家用的都是16位的电箱,再大一点就是20位的。按照一个两室一厅一厨一卫一阳台的户型,Z简单明了的布置:
1、总的空开,总空开一般是2P的。
2、卫生间要单独的1路;
3、厨房要单独1路;
4、照明要单独的1路,
5、卧室和空调,一共3台空调,一台空调要单独的1路;
6、除去厨房卫生间的插座,其余的插座需要单独的一路;
(每个人对回路的想法不同,所以具体情况具体对待啊)
这样算下来,一共需要8片空气开关,如果都用2P的,就需要一个16位的箱子。可能有同学觉得16位那不是正好吗?这已经是Z简单的布置了,如果,房子比较大,插座可能就需要分两个回路。有的同学为了方便控制,还有为冰箱单独设置一个回路的。这样算下来,16位的电箱已经不能满足要求了。
那选个20位的就够了吗?我们还忽略了另外一个重要的东西——漏电保护器(这是个什么玩意?我们后面说),一个2P的空气开关,加上漏电保护器,宽度增加一倍。一般情况下,厨房,卫生间,插座这三个都是要带漏电保护器的,这么看来,如果全部用2P的空开,20位的箱子也不够啊。24位的箱子?那也太大了,又不是什么豪宅,墙上扒那么大一个箱子,丑哭啊。这才是两居室,万一是个三居室,多一个卫生间怎么办?综上所述,我认为总空开选2P的,下面分空开全部选1P的就可以了。这样箱子小,重要的是省银子。(字数限制,今天先写到这把,明天继续)
哈哈说了是转载的嘛,然后略微修改了点点
谢谢亲,我厨房后来也放弃了水泥橱柜,订的SP的。卫生间到时候砌水泥的。DC家有情况就向你及时汇报
谢谢
哈哈谢谢邻居
谢谢
这东西必须买好的,软装节约点点,这些就都回来了啊!
已短哦亲!
聊聊强电箱(下)
今天说说上面提到的一个东西,漏电保护器。有很多人以为漏电保护器和空气开关是一个东西。实际这是两个玩意,简单点说,空气开关是保护线路的,漏电保护器是保护人身安全的。
空气开关是在线路中的电流超过某个值时,断开线路,起到保护线路的作用;
漏电保护器是在火线接地,或者人体接触火线的时候切断电源的。
有些电工为了方便,或者说为了避免因为线路老化造成漏电导致跳闸,往往不配置漏电保护器,这是很不对的一种做法。试想,如果线路老化造成漏电,那么作为电器的使用者,岂不是很危险?
目前,家装空开的选用有两种方式:
1、总的空开加漏电保护器;
2、分支空开加漏电保护器;
目前这两种方案都有人采用,而且各有理由。我个人认为这两种方案都可以,但是我个人认为第二种方案好于第一种。
原因是,漏电保护器非常灵敏,有时候一些电器元器件老化,线头没有包裹好,都会导致漏电保护器跳闸,试想,如果住了两年以后,空调,洗衣机之类的元器件老化导致总闸老是跳掉,那不是很麻烦。
所以我建议厨房,卫生间这种环境潮湿的,电器比较多的回路上用漏保,对人身起个保护作用,插座的回路上带个漏保,也是防止触电的好办法(前提是你强电箱够大,位数够多)。至于照明,空调,总的空开就不需要漏保了吧。
也许有人会说,我家漏电保护器用了多少年也没有跳过,证明漏电的可能性很小啊。其实这个原因是很多人不知道漏电保护器怎么用。漏电保护器上有一个小小的按钮,是测试按钮,每过一个月需要按那个小按钮,让漏电保护器断电一次,不然长时间不用的话,漏电保护器是会卡牢的,早就起不到保护作用了。
今天看了帖子的同学,晚上回家就可以打开你家的强电箱,看看自己家有没有配置漏电保护器,然后按一下测试按钮,看看漏电保护器还起不起作用。
上图那个白色的小按钮,就是测试按钮。
上面有说过,建议厨房,卫生间这种环境潮湿的,电器比较多的回路上以及插座的回路上带个漏保,可以防止触电。带漏保的空开分两种:
1.
1P+L
2.
DPN+L
注意观察上面两个图有啥不同。
第一个就是简单的1P+L(L表示漏电保护器),这种就是只断开火线的空开+漏保。注意这个东西要占3个位置。
第二个是DPN+L。DPN是施耐德微型断路器的一种,这种断路器和2P断路器一样,也是能同时断开火线和零线的,但是和2P的区别就是,DPN的断路器对零线没有过载保护。
为了节省空间,提高安全性,卫生间、厨房和插座的回路就用DPN+L的吧,这种只占一位。当然有不差钱的同学,分支空开全部用DPN的,也是可以的。
另外有一些施耐德高端系列,比如IC65系列的,有只占一位的空开带漏保,那个就很高端了,当然价格也很高端。如果前期规划好的话,完全可以避免花这个冤枉钱。
空开的大小如何选用呢?
这个就完全是物理知识了,看空开的参数,别的字母代表什么也不需要看了,就看那个数字,有6、10、16、20、25、32、40、63,这个数字就代表空开的脱扣电流,就是如果线路中的电流超过这个数值,空开就“跳闸”。
电流怎么算呢?功率/电压。如果你嫌麻烦,可以按照你布的线来选空开。
1.5平的线配16A的,2.5平的线配20A的,4平方的线配25A的。至于总空开,在套内120以下的房子,2P40A的都是足够了的。
配合我们前文讲过的,厨房卫生间用4平的线,所以配25A的空开就够了。如果厨房大功率电器多,可以适当加大,用32A的。卫生间电器不多,用25的足够,空调也用25A的就够了。照明线路用16A的空开,插座用20A的空开,都是比较合理的配置。
要时刻记得,空开是保护用电安全的,不是越大越好,有的电工为了省事,全部开很大的,这样空开完全起不到空开的作用,电流大的电线都冒烟了,空开还不跳,那装空开就没有任何意义。这点一定要注意。