群友来参观学习!
群友来参观学习!
阳台的老板微信多少?
加油
来了来了!!!
坐等更新,精彩!
学习了
厉害了
已经站短了~~
每日一签
准备攒一个电路的帖子
群友顶一下
催更呀,电路帖子呢?
我错了,晚上又偷懒了,明天写吧
强电和回路
读书时学的是弱电,因为一直对强电有种莫名的恐惧,这点倒是和父亲截然相反。中专毕业的他,【出于兴趣】竟然自学了高级电工课程,家里的水电气基本都是他亲自上阵。
到了这次装修,本来想完全依靠电工的(相信也是大多数人的做法),但可能是父子之间传承的基因呢,突然也想好好了解下,起码把家里的几条回路搞清楚,毕竟总是要有自己动手的那一天。
说说个人看法:强电设置还是以专业电工为准,毕竟这个是颇有技术性和危险性的行当,但是作为业主,对家里的强电有一些了解还是必要的,特别是回路设置。毕竟说到底,电工不可能知道你以后想在什么地方放什么电器,而且电工自己也有出于自身方便的考虑。
(1)算回路数目:
PS的合同约定是这样:每个单独空间一个回路(厨房卫生间单独回路),每个空调一个回路,冰箱和弱电箱单独回路,超出部分400元一个回路。
我家三室两厅+一厨两卫,三个卧室和客厅都有空调,算起来一共14个回路。暂时还没考虑加回路数目,到时候再跟电工商定。
(2)算回路设置:
那能不能就让电工按照合同默认的位置安排回路呢?我的建议是NO,因为这么分的话,其实每个回路的负载是很不均衡的。就我家而言,厨房有洗碗机,厨房阳台有洗衣机、烘干机、热水壶,餐厅有蒸烤箱、电磁炉,这三处都是大头;另外,两个卫生间有风暖,主卫干区还有小厨宝,这些都是要重点考虑的。反过来,儿童房和老人房都没什么特别大的电器。
第一步,梳理现有电器的功率:
洗碗机 2400;烤箱 2800;小厨宝 1600;洗衣机 2000;干衣机 2000;风管机1个 2400+2000(电辅热);空调3个 1250+1000(电辅热);主卫风暖 2250;客卫风暖2450。
第二步,划分回路
划分回路其实蛮简单,算下回路上电器的总功率,超过5000W就分成两个回路,小于2500W就可以考虑把两个回路合并成一个,这样就能保证每个回路上情况都差不多。
举个栗子,现在习惯一个空调一个回路,但现在空调(特别是变频空调),即使算上电辅热也就不到2500W,完全可以把两个卧室空调放在一个回路上。两个卧室的插座也可以考虑共1个回路。
敲重点了,现在比较建议全家照明(除厨房卫生间)都放在一个回路上,可以做成一键开关。
以下是大家发挥聪明才智自己分配回路的过程
!@#¥%……&!@#¥%……&
(千万别自己从头开始吧,先按电工默认的搞法调整)
第三步,测算
分配好回路后,算下回路总功率,除以220V,就是回路的Z大电流了,然后选择比这稍大一点的断路器指标(比如16A、20A、25A),再根据电流选择对应的线的尺寸(一般16A和20A用2.5方,25A用4方,厨房和卫生间建议全部用4方线)。
(3)算强电箱大小:
强电箱是要提前买好的,因为要预埋,那么估算强电箱尺寸就很有必要。强电箱尺寸,一般有16、18、20、24、36位等等。一般而言,20位以内都是单排,超过20位就是双排了(我这次买的ABB23位也是单排,属于例外)。建议尽量控制在单排,然后尽可能买大的(小了就非常麻烦了)。
强电箱就是装每个回路的开关(专业说法叫断路器),但一定注意,强电箱位数不等于回路数目,比如带漏保(漏电保护)的断路器就要2位的。漏保说白了就是减少触电风险的,可以自动断开。
以我家为例,厨房、厨房阳台和两个卫生间等4个回路都是要加漏保的,毕竟是涉水区域触电风险大一些(建议涉水区域的回路都加上漏保)。那剩下区域怎么办呢?再在总断路器那里加1个漏保。也就是说,厨卫这些回路是双重保障(回路漏保+总开关漏保),其他回路是单层保障(总开关漏保)。
每个回路的漏保要占1位,总断路器2位+漏保2位
所以我家强电箱大小是14个回路+4个回路漏保+总断路器2位+漏保2位=22位,买23位正好。
注:不能一概而论哈,现在施耐德也有Vigi一体化的,就是断路器和漏保集成到1位里,空间有限的朋友们也可以考虑这种。
晒下我的分配方案(已经老爸认可,剩下的看电工有无意见)
(1)客餐厅、三卧室、门厅、走廊、厨房阳台、主卧阳台照明(一键开关),16A,2.5平方
(2)厨房插座、照明 (洗碗机2400+微波炉+烟灶),25A,4平方,加漏保
(3)厨房阳台插座 (洗衣机1000+干衣机2000+热水壶),25A,4平方,加漏保
(4)主卫插座、照明(含干区部分) (小厨宝1600+风暖2250+热水壶+电吹风),25A,4平方,加漏保
(5)客卫插座、照明 (风暖2450+电吹风),25A,4平方,加漏保
(6)客厅+走廊+门厅插座,20A,2.5平方
(7)餐厅插座 (烤箱2800+电磁炉),25A,4平方
(8)主卧+阳台插座,20A,2.5平方
(9)儿童+老人房插座,20A,2.5平方
(10)客厅空调 (风管机2400+2000),25A,4平方
(11)主卧空调 (空调1250+1000),16A,2.5平方
(12)儿童+老人房空调,25A,4平方
(13)冰箱,16A,2.5平方
(14)弱电箱,16A,2.5平方
总开关加漏保
本帖Z后由 zhangpengchn 于 2020-07-17 22:56 编辑
不错啊,学习了
这个强电知识太强大了!
互踩
顶一下
期待邻居家开工
已踩
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065