期待毕业照...
期待毕业照...
本帖Z后由 曾经微笑 于 2013-7-17 20:58 编辑
【复工!重新交底】关键词:超级守时的老王V.S.瞎丢担子的老王
先不谈复工,也不谈重新交底,先谈两个老王:一个老王是我们的水电师傅老王,另一个老王是“某门窗系统”老板老王(我们之前基本确定要用他家的凤铝789封阳台,这儿就不直接写他家名称了,呵呵)。今天我们与这两个老王都有约,都约在水墨清华施工现场相见。约“门窗老王”下午4点确定封阳台尺寸,约“水电老王”下午5点进行复工前水电重新交底。
下午3点50,我们到达水墨清华,“水电老王”竟已在门口等候(之前停工,他将钥匙交还给了潘工,所以他连门都进不去),我们惊讶:“怎么来这么早?不是约的5点么?”他憨厚一笑:“没事,我也没来多久。”想起停工前那回初次与“水电老王”相见时,他也是早早就在工地等候,只觉得心里暖暖的——起码,他很重视我们这个项目吧!
既然“水电老王”已经到了,那就先交底吧,边交底边等“门窗老王”!一眨眼将近一个小时过去,大W还在和“水电老王”满屋子“指点江山”。我一看时间,4点40了,便用大W的手机给“门窗老王”打了第一个电话(早上就是用这个手机和“门窗老王”约的下午见面具体时间,本周日量尺寸是早早就定了的)——哪知,从头“嘟”到尾,无人接听!也许在忙,没听到?接着打第二个,继续无人接听,第三个第四个……每次都是无人接听!!!从4点40到5点54,我们一共给“门窗老王”打了12个电话……
约的是下午4点,其间,我们重新交底了水电,又在连坐的地方都没有的工地转了一圈又一圈,直到6点家人来电话催我们回去吃饭,我们仍没有联系上“门窗老王”,他也一个电话都没有打来,没有交代任何。甚至!!!直到现在,凌晨已转钟,我们仍连一个电话都没有接到。
你晚半小时来,我们能体谅,毕竟水墨清华地理位置不那么优越;
你晚一个小时来,我们能体谅,就当你业务繁多脱身不便;
你晚一个半小时来,我们能体谅,我们知道今天风大雨大路堵难行……
可你一个招呼都不打,说不来就不来,我们为你找遍了所有理由,你拿什么给我们交代?
第一次见面,我们等你时间也不短,一个小时是有的。但我在那次更新帖子时只字未提,因为我选择相信,相信你能保证工艺,让我们满意。到现在,坐在这儿打着字写着帖子,我真是连一点儿脾气都没有了,失望之情,不过如此吧。
——————————我是被丢了担子的失望至极分割线TAT——————————
对那个老王的失望归失望,与这个老王的水电二次交底进行的还是相当顺利的。
停工后我们一直没去现场,今天一进场发现地上已经有了开槽的标线。原来,上次交底之后老王就已经很麻利地划了线,之后就停工了,老王是效率型的哇!老王今天还颇为可爱地感慨:“一下就过去20天啦?”
下图左边是老王,一个很憨厚的大叔,右边是大W。
老王和大W一边交底一边不经意地摆出各种Pose,小w负责拍照!嗯,老王的线画得不错~
围观了他们半天,小w决定找找新鲜玩意~现场有很多红盒子蓝盒子,干嘛用的咧?原来是传说中的阻燃底盒,泰隆的,不知好不好?我找老王借了个火烧了一烧,烧了一会儿就烧黑了(见下图右上角),但是不见明火,据说这样就是符合标准的。
然后发下厨房水电定位,对照橱柜设计图纸来的——所以,橱柜必须水电交底前就定下,没错!
现在,满房都是老王的涂鸦了,祝咱家复工大吉,愿水电施工顺利!
顶一下!拍照技术好啊,没让我露正脸
被放鸽子这种事真的好糟心,哪有那么多时间耽误在等人上!
哈哈 好讨人嫌的“老王”
来转转
期待你每个房间的效果图。
上周我也和潘工见面了,感觉他现在还在幸福和喜悦的感情中无法抽离啊!
他和我说材料名称的时候一搞吃螺丝了~ 啊哈,期待他给我家的报价~
W,坚持发贴,我要来取经呢~ 哈哈`
内容被自动屏蔽
内容被自动屏蔽
可以去大的,新开张的灯市场询问一下:35W 4200K色温的陶瓷卤素光源,实际感受一下。如果出于节能考虑,可以选用 欧司朗 的LED光源,同样色温选用 4200K 就好。有同事家里全装LED光源,初期投入比较大。90平房子正常使用,前两个月电费16元和18元。节能效果是显著的。
你说的昏黄,不够亮其实是光源上的问题。应该是随便选用国产品牌的低功率的荧光节能灯作为光源,那简直是灾难。
Z后现代照明提出的“见光不见灯”的概念,其实关注一下。恩....飞利浦有一款变色的?台灯。其实利用墙面漫反射不同颜色渲染出不同气氛。
看到天花选用了工装里常用的设置。不过那种均匀柔和的光线怎么实现?有没有想过呢。
普通的T5支架和28W荧光灯管的方案在投射到天花上的光线在接头的地方会出现“断点”而且“光线”也无法呈现效果图中表现的柔和。
Z后,固定在天花上的筒灯。需要照出效果图上的光斑,也是需要在灯具选择中需要注意的。有一些需要注意的地方,其实完全是可是实现的。
坐等更新
顶起来啦
本帖Z后由 曾经微笑 于 2013-7-29 22:44 编辑
【超满意水电验收】关键词:洋洋自得的示范工程
离上次更新又隔了两个星期,当然,我们的水电并没有施工那么长时间,主要原因是大W之前一个周末又出差了,我们就把验收日推迟了一周。
验收这天,我们起了个大早,8点多就到了工地(小w:人家6点半就起床了,比平时上班还早好么),当然,水电王师傅不出所料地比我们到得更早,王师傅可是主角,稍后慢慢把他夸~
在去的路上,小w还在努力研习各种水电验收知识,手机里也下了一大堆资料,到了现场才发现多此一举嘛,这水电走得真是无可挑剔!边上图边说——
从一进门的地方开始看,线走得相当整齐,横平竖直,强弱电间隔不小于30cm。
强弱电箱是TCL的,购于淘宝,直接快递到工地上,王师傅收的,他直夸买得好,质量杠杠滴~强电箱应我们要求右移了一些,使强弱电箱位于一条垂线上。
强弱电交错处以锡纸隔开,防止干扰。
由于我们的水表在室外,厨房装了个水路总阀,所有热水管做隔热层处理。
对上水管进行全封闭,做打压试验,压强一半为0.6兆帕,王师傅直接打至0.8兆帕,半小时后查看,未掉压,各处也无渗漏。
排水口进行排水及坡度检查,灌水测试是否通畅,保证不漏水、泛水。测试完毕后封好管口,防止杂物掉落造成堵塞。
主卫预留了电热水器管道(其实装不装电热水器我们还不确定),由于布局原因,预留位置处于卫生间淋浴区,潘工特地交代要连地线,保证日后使用安全。
水电施工期间,黄框所示区域砌了道45cm斜面(原结构此处为锐角,视觉效果不好),做为淋浴区背景墙,预计会贴一面马赛克,小w期待中~
强电单枝线管穿线不超过3根,弱电,单枝线管穿线不超过2根,照明线横截面为1.5mm2,电源插座线横截面为2.5mm2,空调线横截面为4mm2。
线管之间略空并固定,是为了封槽时水泥砂浆能更好地填充。
封槽前洒水,利于水泥砂浆吸附融合。
王师傅夫妻齐上阵,封槽!其实王师傅的儿子也在现场,帮忙洒水啊和水泥神马的,没让他出镜,免得说咱家用童工,哈哈~小胖子超可爱哦!
Z后说说水电工程用材:
“伟星3.5—2.8壁厚”牌PPR热水管及专用配件、主水管25,分水管20
“联塑”牌PVC下水管及配件
强电武汉二厂单芯铜线,秋叶原弱电线(网线五类屏蔽,电视线全铜96网)
强电线、弱电线外套“爱康”双色阻燃管
楼主,求水电王师傅电话
mowenbin86发表于 2013-7-17 20:06 看到水电王师傅的身影,很是想念他啊,他人真的蛮好。看你的帖子写的蛮不错,加油,比我的流水账强多了。 ...
水电走完了,大赞王师傅!!!
本帖Z后由 曾经微笑 于 2013-8-5 22:26 编辑
【新旧墙交接挂网】关键词:拒绝裂缝!
我家进度貌似是相当慢了,但是慢也有慢的好处,比如砌墙之后放了比较长的一段时间,让墙体自然下沉,再抹水泥,可有效防止日后出现裂缝。于此同时,新旧墙体连接处挂网,进一步防止开裂。
让人格外惊艳的是,泥工进场当天,潘工带来了他家小女儿,蹦上蹦下可爱至极呀,绝绝绝对的小美女,无图无真相,先上图!
小萝莉相当活泼,不认生,爱笑,要定娃娃亲的找我要潘总的手机号哟!O(∩_∩)O哈哈~
泥工蔡师傅,据说是之前的王师傅都是由他介绍到潘工这儿来的,王师傅好棒,相信蔡师傅也不会让咱们失望~抹灰前湿墙。
我们挂的是尼龙网,据说钢丝网比尼龙网抗裂强度高,空格尺寸比尼龙网大,适合较厚的基层找平,尼龙网抗氧化能力强,适合面层抗裂。
潘总亲自上场,协助泥工蔡师傅挂网。
卫生间回填。
内容被自动屏蔽
要不要我给你来个正面的大曝光
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065