首先推荐这篇技术贴 ---> 1.家庭强电配置之空开 &漏保(huagongren) ,文章中基本上把各种类型的空开都介绍清楚啦~比如1P 2P等专门的概念也说得很清楚,所以先看看好处多多,以下内容是关于空开,漏保的一些豆知识的补充~~~
空开(MCB),就是当电路短路或者电量超载时候,其通过“跳闸”来保护电线走火。
漏保,漏电保护,就是检测到漏电的时候,也同样跳闸。对于漏保,市面上的大多数的漏保都是电子式漏保,使用电子线路来判断零序电流互感器的输出信号,精度较高,但是电子元件抗干扰能力差,雷击容易损坏,大电流干扰也常会让电子式漏保误跳闸。而且当火线或者零线其中一根断开导致停电时,电子式漏保因为无电源,无法跳闸。当N线(零线)断裂,在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁,在这期间电子式漏电开关是无效的,即使发生漏电也不会跳闸,非常危险。
跟电子式漏保相反的是电磁式漏电开关,使用非常高端的零序电流互感器设计,和非常精密的机械电磁铁机构。因为不存在电子元件,抗干扰能力极强,雷击不易损坏。不过精密机械结构的抗震动能力比较差,不适合车船等应用。因为是纯机械结构(由漏电零序电流互感器输出直接驱动电磁铁),不需要电源供电,即使L线或N线断裂,漏电保护依然有效。
电子漏保和电磁式漏保,两者各有优缺点吧。前者成本低,方便生产,现在Z常见;后者生产成本高,市场上较少,并且价格较高,并且需要串接对应的分断电流的空开使用。
这两个装置的功能不太相同,但都是为了保护家庭电路,保护家人安全,装修中很多地方都要花钱,有些地方可以挤挤还有省省,但是电的部分不要省,多个几个钱,保护家里更安全,因此,以上说得两种一定都要安装的。。。
现在一般有下面三种放置方式:
1、总开漏电空开 + 支路普通空开(Z省钱!,但是不建议)
2、总开开关 + 部分支路漏电空开(Z均衡!,推荐)
3、总开开关 + 全部支路漏电空开(保护性能Z好,土豪的选择)
现在很多都是将这两个合二为一,比如:施耐德占位置2P(36MM宽)的1P+N带漏保空开
施耐德占位置1P(18MM宽)的1P+N带漏保空开,这一种相对来说更省空间,缺点也显而易见:不好分清是过流还是漏电造成的跳闸,不是很便于检修,而且耐压冲击电压相对低点~~
以上两种,从功能上来看都差不多,都是漏电保护,空开功能,但是价位上,1P的要贵不少~~
漏电保护理论上可以在家里电路的每个回路都安装一个,但是这需要空间足够大的强电箱,当然还有资金,所以Z经济的方式,还是在一些重点地方布置即可,一般来说,所谓重点地方就是有水的地方,包括卫生间和厨房以及生活阳台。。
TIPS:(重点):就南方来说,比如武汉啥的,多雨潮湿,同时漏电保护装置一般都比较敏感,所以尽可能保持安装了漏保的区间的干燥,以防安装了漏电后会频繁跳闸。这个会比较让人懊恼的。
TIPS2:(重点):有的想省钱,把漏电安装在总开关位置上,貌似这样就只用一个漏保就搞定了。其实不建议。。如果安装在总闸上,如果跳闸,就需要在每个回路上去排查到底哪个回路出问题,花很多时间 后期收费也多,而放在分路上,则很快定位~~
这个是KFS配置的强电盒,16路的,由于中央空调单独一路 占2P位置,入户也有2P,留给各路的位置并不多
而lz设计的回路也有9个加上中央空调自己单独的回路,本着节约空间的原则,只能费钱了,选择1P位置带漏保的这种了~~
如果要进阶,可以选择以下一些装置,如果有需要可以之后讲解:
防雷(防浪涌)装置:就是防止瞬时高压损坏电器的装置,比如打雷的时候
欠压过压保护装置:就是当电压过低、过高时候,自动切断后面带的电器,防止电压过低或者过高而损坏电器
Z后简要介绍下施耐德这个牌子的空开漏保系列产品:
施耐德配电产品目前主要有E9(EASY9)系列 以及 Acti9(A9)两个系列,E9是施耐德2000年推出产品,主要是经济款 也是商业款,从用料来说,A9要好不少,纯电磁式,高级功能方面比E9系列多,不过高级功能更多是适用于工业和商业功能,当然价格也高出不少,其主要的产品系列号是iC65。
就我个人来说,家用一般的断路器选用E9系列即可,如果需要1P带漏保的,还是A9系列靠谱点~~
下面这个就是Z常见的E9系列
下面这个是A9系列的
相对施耐德的开关面板,其断路器可以通过附带的防伪码进行识别
比如用水笔画这个防伪码
也可以通过手机软件扫码来识别查询
下一篇:强电设计篇(2)--回路豆知识 如何计算自己需要的回路数?
本帖Z后由 banggou 于 2015-12-30 12:37 编辑
讲回路的很多帖子都有涉及~~这里换个讲法~
一般来说铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积
其中这个系数安培粗略点说应该在大约5--10安培之间,空气中为10左右,直接水泥封死5左右,在线管中根据空间多少多在6--8之间。为了保险起见,我们把系数安培取Z低值5,得出下列不同平方数电线负荷数据:
1.5平方电线承受的功率=220*5*1.5=1650瓦 10A
2.5平方电线承受的功率=220*5*2.5=2750瓦 16A,20A
4平方电线承受的功率=220*5*4=4400瓦 20A,25A,32A
6平方电线承受的功率=220*5*6=6600瓦 25A,32A,40A
注意,这里一般都是一个估计值,意思就是大致这个回路可以承受的功率的 。
现在就可以来算下了
1.一台空调一个回路
一般客厅柜机空调3P的,功率大约在3000多瓦。用一条4平方电线的单独回路。房间空调一般是一千多瓦的,推荐用2.5平方电线的单独回路。房间空调从线的负荷角度来看,并不一定需要单独回路。但是考虑到尽量延长电线的使用寿命,推荐用单独的回路。
2.厨房插座回路
厨房用的大功率电器相对比较多,而且使用的频率比较高。这里需要单独算下各种电器功率
比如电烤箱 功率一个都有1600W了,大概7~8A的样子
电磁炉: 大概10A的样子
小厨宝 这么看也有7~8A的样子
加上其他的 比如:
电压力锅 4A
电饭煲 3A
微波炉 3A
电水壶 7A
垃圾清理机 2A
消毒柜 2.5A
虽然这样列的电器不一定会同时使用,但是大致算下厨房的峰值电量总没坏处,如果厨房大,用电量高的话,把厨房设置两个4平方的回路也未尝不可~~
3.卫生间插座单独一个回路
卫生间里大功率的电器基本上就是浴霸和电热水器。
一般灯暖浴霸功率为1100--1200 大致6~7A的样子,风暖的话一般为2000--2500,也有10A左右的样子。所以一般用一条4平方电线的单独回路就足够用了。
下面的回路列法各个装修公司 或者清包可能不用:有的根据实际使用按照区域来划分,有的则根据功能来划分 都是可以得
4.每个房间普通插座一个回路
每个房间的其他普通插座,用一条2.5平方电线的回路就行了。当然这个需要对每个房间可能使用的电器心中有数,要是需要使用比如大太阳,或者电热汀这样一些大功率的电器,直接上4平方的也可以。。一般来说2.5够用。
5.照明灯建议两个回路
一般现在装修公司,大多是把照明线路设计成一个回路。这里建议两个回路的原因就是避免照明线路一旦跳闸,家里一片黑。可以客餐厅的灯用一个回路,房间、厨房、卫生间的灯用一个回路。
这些具体的划分,可以根据电工师父走线的方便,毕竟现在很多房子都是高层,很多承重墙,当初设计的回路在实际走线时候不可能完全一致~这个要清楚,Z好走线时候和师傅交代清楚,毕竟实际走线还是看师傅。
6.其他
比如我这里还把电冰箱单独划分一个回路,这是因为冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。在这个回路除了冰箱这个常开的,还有一个就是新风系统,这个也是可能会常开的东西,特别是装修完后,需要这么个回路一直供电的。。
把以上这么多罗列的汇总,很容易就算出自己需要多少个回路了。。
这里还是有个原则,回路设计要按照自己房间的实际情况,不需要为了回路加回路,一个没有必要,增加不必要的开关,空开的开支,二一个回路过多,可能时间长了自己都忘记当时怎么布置的。。比较麻烦。。
下一篇:强电设计篇(3)插座豆知识 没想到开关插座也有学问啊。。
本帖Z后由 banggou 于 2015-12-30 12:18 编辑
等下说说弱电的
楼主能否把六西格玛的报价单发我一份,我也在考虑找他家装修,明年交房,谢谢!
内容被自动屏蔽
支持楼主,装得很不错。
---------------------------------------------------------------------------------
多谢 支持啊。。。~~~嘿嘿 看你家设计的也不错啊。。
可以短你一下~~
那个前置过滤器你们后来买的哪个
Z后选的还是 :BWT Hauswasserstation Bolero HWS mit Verschraubungen DN 20 (R 3/4")
这一款
搜这个时候 看了下,德亚的还是价格贵点,竟然这款不支持直邮了。。
相比较in家的还是好点~~就是邮费。。
现在有时间,接着写,自己挖的坑 含着泪也得写完~~
这里接着说 强电的豆知识,这次说下开关插座de故事~~
家庭用的开关插座按照规格,分为86型和118型,118型里面还分横装、竖装和146*146型的
下面这个就是118的两位,当然还有三位四位的,这种虽然便宜,电工师傅安装也省事啊,不用开那么多槽埋那么多底盒。。门店备货方便啊,但是这个Z大的问题就是不安全,强弱电规定是至少间隔15cm,但是118的间距是达不到的,其次强电插座和弱电插座之间是会受到很大干扰的,有的家里装了这种118的插座在电视后面,会发现电视信号不好啊,不知道原因,现在知道了吧。。还有就是三孔模块都是多功能三孔,是不符合国标的。所以现在家装就一般都是用86的
86就是下面这样的,规格是86*86
这里可以列一些平时安装容易忽视的问题:
开关的10A和16A与插座的10A和16A完全不同:插座的10A就是普通的插座,16A的插座是空调插,插座间距比较大,只能空调用。
一般家庭设计,不要做四开的开关设计!实际上这个开关很难看,每个按键都是很窄很小的,也不好操作。四开的开关一般用在商业装修上,同一个位置需要控制很多盏灯,家庭很少用到一个位置控制多盏灯的情况,主要是很多时候电工为了省事,这样走线,少埋底盒。一般家庭用的开关Z多就是到三开,足够了,一个家里也不会有太多的三开,一般2-3个吧。
开关上的红点,是关断指示,意思就是看得到这个红点的时候,这个开关是开着通电的状态,看不到的时候是关着断电的状态。以此来判断一个开关是开着还是关断着。。别被电工师傅把这个开关的按键安装反了~~
单开五孔和单开三孔的那个单开有的可以控制灯具或者控制五孔和三孔本身,有的厂家做成的内部铆接,开关只能控制插座,买的时候注意,如果你家少了一个电位需要用这上面的开关来弥补的,一定不要买到内部已经接好,只能控制插座那种单开五孔了,如果不是因为弥补电位的原因,建议还是买开关控制插座这种,不需要外部接线比较安全。。怎么分辨呢,看这个一开五孔的背面,如果是五个接线口,就是分开控制的,如果是三个接线口就是开关只能控制插座的。
厨房开关和插座如果靠近灶具,温度较高容易加速电路老化;
也要远离水槽,避免受潮而发生漏电事故。净水器、厨房垃圾处理器等通常安装在水槽柜下方,它的电源开关和插座Z好放在水槽柜的旁边(也就是有一定的错位是Z好的),Z好使用防水开关和插座,避免因为潮湿而漏电。
关于插座开关的安装位置,这里直接贴图辅以说明~
客厅
需要考虑沙发的造型,是买L型沙发,还是3+2+1的,3+2+1的就把插座布置在两头,如果是L型的沙发,就把插座布在L型的另一边头,下面这个还有一个开关是用来控制电动幕布的开关的,Z后成品再说~~
客厅可能会用到落地灯,电脑适配器,手机充电器,wifi放大器,按摩椅,跑步机
电视柜的左右两边Z好各布一个五孔,夏天插风扇,冬天插电暖气等等~~
还需要考虑中央空调(或者风管机)的开关位置。。如果还要安装新风机或者电热地暖的话,也要注意留出开关控制器的位置
阳台,厨房
在放洗衣机的对面(或者阳台)一侧需要布至少一个五孔。。有时需要在阳台用电动工具,或者有的家里用电动车的,需要到阳台充电什么的。。总之会搞得比较脏,不适合在客厅,房间搞的电动类的东西都需要在阳台搞,还比如养了啥喵星人或者汪星人,需要自助给他洗澡的话,就要个吹毛的地方。。所以,这里需要布至少一个五孔,Z好是两个。。
卧室,书房
卧室两头这里甚至可以上带USB充电的五孔,如果简单点,就直接上个带USB的排插(现在这种产品很多了),但是价格比一般的稍微贵点~
还有就是注意卧室床头两边的插座开关的的高度,Z好是看好想买的床和床头柜的高度。。插座或者开关的位置要刚好在床头柜上去一些,否则太高了很难看,太矮了会被床头柜遮住。
书桌的话上面和下面分别也要Z好多布置几个五孔,或者2-3个四孔,可以自己计算下同时需要插几个用电器,然后再多扩展两到三个即可,书桌下面的插座主要用来插平时基本不需要插拔的插头:台式机的显示器和主机,打印机,台灯,wifi,音箱等。。书桌上面的插座主要用来插经常需要插拔的插头,比如笔记本、台灯、手机充电器、台面音箱。NAS,电动工具,网络设备等等 各种各样的,,,。反正插座这个多多益善,特别是在书房中~~