水电验收~
在装修的过程中,水电验收是需要严肃对待的大项,所以在Z开始,我也看了很多长篇大论,总的来说就是实在太复杂了,根本搞不懂那么多专业文字, 那么长的篇幅,一个一个核对?太难了吧?
我根据自己了解的知识理了一下思路,写一下我家简简单单的水电验收吧~
1,检查强弱电是否分管处理,间距300,横平竖直,墙面不开横槽
2,合理的强电回路分配(空调和厨房单独4平方的线,插座2.5)
3,强弱电交叉处防干扰措施(就是现在装修公司做的包锡纸和金属过桥)
4,核对每个灯,插座,开关的位置
5,水管打压测试(重点)
6,装修公司拍照备份
其余的都是一些小细节,例如检查厨房和厕所的下水有没有沉水弯,检查水管接口有没有渗水,确保每个插座线都有电,水管和线管有没有固定好,检查一下家里需要的几个网线装好没之类的。。
每个都详细说说吧~
1,检查强弱电是否分管处理,间距300,横平竖直,墙面不开横槽
这点是Z基本的啦,墙面开横槽的话墙砖承受的压力大,容易塌了或者开裂,而且以后需要墙面钉钉子的时候,可以根据插板盒子判定墙内线路走向,从而避免打孔破坏线路,开竖槽也比较有利于线路检修~
2,合理的强电回路分配
首先科普一个小知识:回路是物理电学的一个基本概念, 它一般指由电源、电键、用电器等构成的电流通路,强电是电压高、电流大,用来传输的动力能源,而弱电是家里电流小,电压低的信号电,简单的说,一个回路就是一个接通的电路,而我们家装时的照明线线路、插座线就是强电,平时用的电话线、电视线、网线就是弱电。
我的装修报价单上面有备注到,电路的标准配置是 两房一厅8个回路,两房两厅9个回路,三房两厅11个回路,四房12个回路~
我家的电路设置是,三房两厅,一共走了12个回路
客厅加三个房间空调单独回路 (4)
厨房冰箱单独回路,烤箱等大功率电器单独回路,厨房普通插座灯线单独回路 (3)
两个卫生间单独回路 (2)
主卧单独一个回路 (1)
两个次卧共一个回路(1)
客餐厅一个回路 (1)
验收的时候,楼主把每个房间的空调都跟着线看一次,确定每个房间都是单独的四平方线~
3. 强弱电交叉处防干扰措施
在强弱电是否需要用锡纸包裹交叉处这个问题上,我大概了解了一下这方面的知识,
话说强弱电靠得太近, 强电的磁场会使弱电信号失真,视频(也就是图像)出现图像抖动、模糊、色彩异常;音频(也就是声音)出现杂声、噪声、电流干扰声,电视信号紊乱等,
而现在我家用的弱电电缆,例如网线电视线什么的,都是双屏蔽线,什么概念?就是这样。。
好的屏蔽线本身就是使用金属网状编织层和锡纸把信号线包裹起来的传输线, 并不容易被外界的电磁干扰,
所以强弱电交叉处是否还需要用锡纸包裹这个说法并没有专业的测试结论,
但是有很多装修公司用的廉价线或者说现在的屏蔽线质量参差不齐,导致有些家用的线是没有屏蔽功能的,又或者是弱电被很多强电线包围着的(感觉干扰程度很大的情况下),事关隐蔽工程,事后处理极其麻烦,锡纸的价格低廉,而且有用了总会好一点的心理作用,多多少少也能多一份保障能安心,就推荐大家还是包一下吧~
虽然我家是屏蔽线,但是本着放心原则,师傅还是给我家的线穿了金属过桥又包了锡纸(细节啊细节啊),。
注:屏蔽线就是在电线的外面有金属丝,当它接地时就不会有信号泄露出来同时也不会被外部的电磁干扰,可以保证数据不出错,非屏蔽容易被外界的电磁干扰,所以屏蔽线与非屏蔽线的区别只有一个,屏蔽线可以并避磁场,而非屏蔽线不可以~
这也是它们的价格差距所在啦~ 如果真的担心干扰的问题,那尽可能买好一点的线就是了~
4,核对每个灯,插座,开关的位置
一些特别需要留的插座,要按自己的习惯提前跟师傅说好,楼主家留了一些特殊的插座例如按摩机,鱼缸,需要净水器小厨宝的要留在水槽下面
楼主的电脑桌有6个插座,听起来巨夸张,它们能分别用来供电脑,手机,ipad,相机,冬天用的暖脚器,和小台灯 - - 这些都是个人习惯来定了
5,水管打压测试(重点)
水管打压现在一般是加压到0.8-1.0MP, 稳压三十分钟以上,降压不大于0.05MP 算合格。。
嘻嘻,这个备用阀是特别要求水电师傅帮我做的,弯弯扭扭的做起来很麻烦哦,
以后净水器故障或者不想使用了,只要关起来就好了,但是我问了商家说并不是一定要做的哈。。
楼主在装净水器的那天才发现师傅理解的装前置净水器是不会做备用阀的,但是楼主觉得做个备用阀以后会方便点,当时工地只有一个拓乐的截止阀,三通什么的也不够,所以只能在楼下五金店买了爱康的水阀,绿跟白的搭配一直很遗憾,如果有找装修公司装前置净水器而需要做备用阀的, 一定要提前跟师傅说清楚,用全套的同一个品牌的材料,免得临时材料不够哦。。
6.装修公司和自己拍照备份,方便后期维护。。
再来谈一下沉水弯,作用是利用其中的积水来阻挡下水道中的细菌和臭气进入室内,所以尽量装上,师傅跟我说,装了这个,地漏可以考虑买普通点的,省点钱 - - (嘿嘿)
每个下水口都用小盖子盖住,免得泥沙堵了~
Z后讲讲水管“走顶”还是“走地”, 这个问题在Z开始装修的时候,纠结了楼主好久,
走顶的Z大好处就是便于今后的维修,由于接头都在吊顶里,吊顶又很容易拆卸,维修后又很容易装上。漏水时会发出明显的声音,同时因为是漏在自己的屋里,很容易及时发现,如果走地的话就相对比较麻烦,自己不知道楼下先发现了,那造成的损失已经不止一点点了
但是其实走顶的缺陷也挺多:
1:管道变长了,造价就贵了,花的钱多
2:管道变长后水阻会增大,造成的直接结果就是降低流量,水流噪音加大
3:弯头多直接导致水压变小,用热水时候需要放掉很多冷水,体验不好
4:没有在水泥层里埋起来牢固,管路接头会随着水管的热胀冷缩而松动,从而造成隐患
5:高空作业(热熔)对安装师傅要求更严了,普通的工人接口焊接做不好就适得其反了
6:是不是好维修也不一定,一直是听说好维修,但是其实大部分都是埋墙里的,维修感觉也是需要拆拆拆的(所以这个是否好维修,要等自己住了才知道了)
楼主住过2套房子,都是因为卫生间渗水而苦不堪言,一次把马桶拆了2次掀了几块地砖都没有发现问题所在,墙面物业来补了好多次,一次因为防水问题把整个厕所都挖开重新防水铺砖,费心费力,既然走地已经经历过两次这样的不愉快了,那么这次就冲着走顶的优点,选择直接走顶了,真心希望以后不要再出问题了,等入住了有体验了,再来慢慢写吧~
楼主家的水管走天工艺。。
水电验收已经写完啦,楼主从下午就开始更新这一章,到现在已经11点了~ 发帖真心不容易啊。。
所以各位亲们要是觉得稍微能学到一点有用的知识,一定要告诉lz哇,给楼主点鼓励的动力,一起加油
本帖Z后由 这货是C.C. 于 2016-3-23 23:04 编辑