水电开槽篇

水电装修开槽的好处

1、水电开槽的主要目的就是为了保护管线。如果不开槽,在施工过程中管线都裸露在地面上,工人来回走动施工难免会碰到,弄不好就会损伤线路。

2、水电开槽不会太高地面高度。如果不开槽的话,为了隐蔽水电管道,就要再抬高地面。这样做就占用了房子的层高。

3、在槽内,线路都被固定住,不会来回移动,也就更安全保险。

水电装修开槽的缺点

1、破坏建筑结构。地面上没有保护层的话,开槽无疑会破坏墙体的结构。没有保护层的地面是不能开槽的。

2、水电开槽比不开槽多了一笔人工费,因为开槽填槽都花费时间也就延长了工期。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

因为之前在得意上看了很多LXGM的装修帖,水电开槽布线都蛮标准规范,所以乍一看我家这个开槽好像不是那么回事啊,角度好像也有点问题,于是在我们装修群里提出了我的疑问,售后安排监理去我家现场巡检工地和施工情况,处理问题的态度还是比较积极,静待巡检结果!

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

昨天下午监理去我家巡检,将巡检汇报发在我们装修群里,其实多多少少还是存在一些问题的,大家也可以帮我看看,部分问题是不是比较严重,比如水管管道没有避开排气孔等

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

开的水管槽已经将排气孔边缘损坏了。。。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

监理巡检完将结果反馈出来了,下午快下班的点儿,项目经理将部分整改后的结果也反馈在群里了,但是还有些我反馈的问题没有回复出来。

可能现在是个半成品,还未布线,还看不出来好的效果。

得意家小钢炮 为人民服务
勤劳小蜜蜂风发表于 2019-01-15 09:38 水电定位注意事项

感谢分享,推送至首页家居版块文字链。   
请保持持续更新噢,更新后请在签到帖签到(快速签到点这里),以便小编第一时间看到,就有机会推送首页,加花花哦!               

还可加小编微信:deyijia9,拉你进第11届家装日记交流微信群,等你哟~

      


勤劳小蜜蜂风 高中三年级
得意家小钢炮发表于 2019-01-16 10:52 感谢分享,推送至首页家居版块文字链。   请保持持续更新噢,更新后请在签到帖签到(快速签到点这里),以便小编第一时间看到,就有机会推送首页,加花花哦!    ...

感谢小编大人

再一次上首页

满满的动力

努力更贴

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

因为厨房改了,就需要移动天然气表,跟天然气公司打电话了两三天安排师傅过来了,移表+管道+打孔需要450大洋,我是真心觉得贵了的,找小区的师傅打个孔就30块钱,本来也只是砖墙。

现在已经移到这堵墙的后面去了,厨房的角落,离烟灶比较近。

我发的不是一张空白图,是有内容的!!!

仔细看,可以看到我的燃气表吗???

这就是现在厨房的效果,黑不溜秋的,还是水泥墙,等我贴砖了,窗户的保护膜撕下来应该亮很多吧

liu512227508 初中一年级

支持草莓

qqbb523074 大学三年级

支持支持

勤劳小蜜蜂风 高中三年级
liu512227508

相互支持~

勤劳小蜜蜂风 高中三年级
qqbb523074

感谢支持~

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

这两天一直在上班,没法去现场看水电布线情况,就抽时间准备了下水电验收的功课,因为没有请第三方监理,不确定验收到底是要看哪些地方。当然也都是从得意上其他大神分享的秘籍来学习的~~~

水电改造有太多需要关注的细节,任何一个细节都影响到入住后期的使用,所以做足功课再去验收的话心理比较有谱,虽然不是那么专业。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

电路工程验收:

强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;

弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。

1、插座面板是否有电,用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题。拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

2、拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

4、线路布局合理,走向清晰有序。通常情况下火灾是多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。

本帖Z后由 勤劳小蜜蜂风 于 2019-01-17 11:39 编辑

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

5、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。

6、强电线管走墙,弱电线管走地,水管尽可能走墙,线槽应横平竖直(吊顶除外)。

7、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,交叉过桥距不应小于10公分。线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。

8、有吊顶的顶必须穿管,同时套用管件,且不能搁在吊顶上,一般离顶100-200MM。

本帖Z后由 勤劳小蜜蜂风 于 2019-01-17 11:39 编辑