9、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)。顶面铺暗管用黄腊管。电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。

10、隐蔽线管铺设为:线管到水泥沙浆外的厚度不得低于15MM。穿入线盒内的线管长度不得大于0.5MM,且套固定套。

11、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。

12、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

13、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。

14、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。

本帖Z后由 勤劳小蜜蜂风 于 2019-01-17 11:40 编辑

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

15、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。

16、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

17、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。家用电器插座应铺设2.5平方毫米BV铜芯线。照明线应铺设2.5平方毫米BV铜芯线为主线,1.5平方毫米BV铜芯线为分线。用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。空调及大功率电器应单独走线。

18、插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。所有线路必须设接地线和漏电保护设施。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。

19、各电线接头必须符合建筑规范要求。管内不许接头,接线盒内线头留有余地,接头焊好、包好。在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。

虽然木有仔细拍照,但是小橙子这一点还是有做到的哦~

本帖Z后由 勤劳小蜜蜂风 于 2019-01-17 11:40 编辑

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

20、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。

21、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

22、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。

23、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。

24、保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

本帖Z后由 勤劳小蜜蜂风 于 2019-01-17 11:40 编辑

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

25、卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

26、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。

27、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。

28、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

水路验收:

1、打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,否则要求更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

2、检查水表是否已安装,是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

3、看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏。

4、 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

5、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。

7、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。装水管距离墙面应为1.5公分,间距15公分左右。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

8、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

这个一般是水管专业人员上门进行加压测试,比如我们水管是伟星的,铺设完成之后就由伟星管业的工作人员进行测试。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

以上就是我抽空整理并打印出来的资料,我全部打印出来等到验收的时候带去现场一项一项的检查

ya421053 初中二年级

顶,真是个有毅力的邻居

勤劳小蜜蜂风 高中三年级
ya421053发表于 2019-01-17 14:02 顶,真是个有毅力的邻居

可能是没去跑工地的缘故。。。

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

勤劳小蜜蜂风 高中三年级

sisi0226 版主

给Z勤劳的小蜜蜂来顶顶帖~

上一页
6/68
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠

立即下载