【关于找平规范施工和验收的知识】

12月13日开始全房找平,必须做一下功课!喜欢整理的一目了然,分享出来~到时候验收的时候跟水电一样对标!(我果然是做风控的人,对标意识太强烈了

找平规范施工流程(看不清图片的请下载)

找平规范验收标准

1、水泥砂浆面层与基层应粘结牢固,不应空鼓。

2、水泥砂浆面层表面应密实压光,不允许有裂缝,脱皮、起沙、接荐不平等缺陷。

3、不泛水的地面,应按设计要求做好泛水,不得有倒泛水现象。

4、用2m靠尺检查表面平整度,允许偏差3mm。针对家装地面,参数标准如下:

2平方米内落差>3毫米 【地面不平】

2-3平米内落差>=5-10毫米【严重不平】

2平方米内落差

旋风起舞 大学二年级
恋恋恋、人 大学二年级

你这是职业病啊~~我家水电之后也要找平~~又有参照物啦~~太省事了我~~

sunsun31 初中一年级

楼主写的很详细。

旋风起舞 大学二年级
563325455 小学四年级

楼主有装修清单吗?能不能发一份我参考下!

六西老丁 初中二年级
六西老丁 初中二年级
旋风起舞 大学二年级
364819381 小学一年级

好帖子必须收藏~

旋风起舞 大学二年级

【2013年12月12日 暖气片完工】

2013年12月9日,美辰暖通进场,大名鼎鼎的光头强登场,到12月12日完工。比预定时间多了一天,主要是因为陈师傅有两天都不在工地,Z后一天出现了赶工现象,我老妈因此还跟小叶发火了! 不过Z后看质量还是不错的,希望马上风管机安装的时候不要出现这种现象啊!

2013年12月10日,材料进场+开槽。来看看货~

德国原装进口曼博铝塑管

达柏林金属燃气管

雪阳集分水器

陈师傅开槽真心好赞,跟机器打的一样!

Z后一天的时候,陈师傅只能挑灯夜战了!

下面是水平尺!当天把丁队长也叫去了,丁队长教我用这个!

丁队长跟我们一起现场监工的时候突然想到暖气片走墙的部分尺寸要拍照留存,以免造成后期安装的麻烦!点赞啊! 所以丁队长应该多来我们工地走走,这样才能多发现问题,毕竟我们没有经验!

客厅墙壁

主卫墙壁

主卧新砌墙

顺便留存次卧要做榻榻米部分的尺寸!

靠门部分

靠窗部分

横向距离

暖气片现场施工图片

这是家里Z错综复杂的地方!哈哈~

本帖Z后由 旋风起舞 于 2013-12-16 22:17 编辑

旋风起舞 大学二年级

【2013年12月13日 找平施工】

2013年12月13日,找平进场,一天时间完工!朱师傅一家人都来我家找平!

首先观察一下暖气片打压情况,正常!

白天看看我家暖气片完工的样子! 照片是丁队长传给我的,我家自从砌墙之后难得这么干净!好怨念!

找平施工现场

此处找平8公分!墙上是弹线~

本帖Z后由 旋风起舞 于 2013-12-16 22:53 编辑

osonxh 高中三年级

用这个暖气一天大概花费多少钱啊?

旋风起舞 大学二年级

【后悔经一:暖气片、水电顺序要安排好,该坚持的一定要坚持!】

我家是水电先完工了,暖气片才进场施工的,当时这么安排是因为水电的王师傅已经进场了,而美辰的陈师傅还需要等他排期,因此丁队长说为了方便施工,就先把水电走完再施工暖气。水电走完之后看着很舒服,但是暖气片进场后,由于有交叉部分,需要把已经走好的电线盒水管翘起来,再走暖气片,因此我跟老妈特别担心在施工的时候电线会损坏,而且还原性也不能确定。简直后悔得无以复加,所以当时就应该坚持按照既定顺序来施工的!

看到这样的状况能不担心么?

暖气施工Z后一天我们把丁队长也叫过来监工,主要就是为了让他看一下电线到底会不会有问题,美辰的陈师傅施工已经算比较小心了,但是他也说当时Z好的施工顺序应该是先让陈师傅开槽,这样可以合理规划走线线路,然后再走水电,Z后再施工暖气片都可以。我郁闷惨了,哎!当天看过之后丁队长说不会有问题,但愿如此!