综合布线缆线和配线设备的选择应符合下列规定:
1 当采用屏蔽的综合布线系统时,宜符合《国家标准建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的有关规定;
2 住宅用户的配线设备,宜选用RJ45或IDC插接式模块;
3 信息插座应采用8位模块式通用插座;
4 配线电缆应采用4对对绞电缆;
5 配线设备交叉连接的跳线应选用综合布线专用的插接软跳线,在电话应用时也可选用双芯跳线;
6 1条4对对绞电缆应全部固定终接在1个信息插座上。
本规范用词说明
一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用
词说明如下:
1 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2 表示严格,在正常情况下均应这样作的用词;正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
3 表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的用词;正面词采用“宜”,反面词采用“不宜:表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用”可“。
非常实用的电路改造及敷设施工工艺
1 为节约业主费用支出,杜绝浪费现象,家装电路为改造,而非重排,可以利用原有的线进行改造。
2 如无特殊要求,水电回路设计具体为所有空调回路独放;所有照明为1路;厨房间插座为1路;卫生间用电设备及卫生间插座为1路;除厨、卫以外的所有插座为1路。以上为两室两厅标准。
3 电路敷设采用金盾PVC电管暗敷,管内穿线为:照明为BV1.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间同时安装浴霸及电热水器时,应采用BV4,否则采用BV2.5。
4 电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。绝缘测试后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验。Z后在各回路的Z远点进行漏电保护器试跳试验。
5 如无特殊情况,导线必须穿管暗敷,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。
6 强、弱电线不得在同一管内敷设,不得进同一接线盒。
7 管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm。
8 电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。
9 电气线路与蒸汽热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。
10 电线管不得采用直角弯,更不能使用三通四通。
11 同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。
12 大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。
13电路改造结束后,验收前应向业主提供电路图。
但是有一点要强调的是,现实中电管项目很少能严格按照所有规范来了,那么到底是否需要返工,或者是后期补救,就要看个人的要求了,如有细节要求,一定要记得提前和施工队提要求,否则后期返工也影响工期!