技术篇一、
家庭强电配电设计→空开&漏保
我尽量简单的描述,低压断路器又称自动空气开关,简称断路器或者空开,叙述中为了方便统一用空开吧。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关,对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。这句话简洁地说明了空开的作用,再简单点说,空开是一个开关,但也有类似保险丝那样的过电流保护功能,可以重复使用的“保险丝“。
空开的种类繁多,但一般习惯都是按照“位数”(几个P)来分类的,国际标准空开一位就是1P,占用强电箱导轨上18mm的宽度(也称18模)。2P就是占用36mm的宽度(也称36模),以此类推。下面的这个图片就是Z简单的:单级单片1P空开:
家装中用到的空开主要有1P,1P+N,2P,3P,3P+N(这里所有的“P”均指的是宽度)。简单说说这几种用的Z多的开关类型:
1P 空开种类有(此处1P是指基础功能开关宽度,如挂载漏保附件则宽度会由1P-3P宽不等,具体宽度视挂载附件的集成度高低决定):
①1P单级开关式(1P/18MM宽)、②1P+N开关(1P/18MM宽)、③1P带漏保式(1P+2P漏保附件)、④1P+N带漏保式(1P宽:挂载高集成的漏保附件,2P宽:挂载常规漏保附件)。
①1P单级开关式,结构上只能接一根火线。功能上(通过热磁脱扣--过载和短路保护功能俗称跳闸)控制单条线路断开,多用来控制火线断开;(如上图)
②1P+N开关,结构上可以多接一根零线(N级)。功能上只有火线具有热磁脱扣功能(零线不带此功能即空开不检测零线的电流),但一旦空开跳闸可以顺带跳开零线(N级)。手动打闸则可以直接断开火线和零线。此种空开的出现主要是为了防止零、火线错乱导致的危险,检修时安全性更高。
以施家DPN20A 1P+N为例子如下图
③1P带漏保式,只有单级火线进出,因为添加了漏电保护的附件一般情况占位置约3P(这个研究不多。。。)
以施家1P20A 为例子如下图
④1P+N带漏保式,前面说到因挂载漏保附件的集成度不同,占位的宽度也会不同,占位置1P(宽度18MM)和2P(宽度36MM).1P+N带漏保式开关,结构上除了跟上面“第②1P+N开关”空开相似外,还挂载了漏电保护附件(空开上有解除用的小按钮)。功能上占位宽度1P和2P的没有区别,只不过1P省空间但因集成度高价格贵点。两种空开除了短路、过载监控外都加入了漏电监控。安全等级较上面又有了提高,当然价格也是要贵些。下面上图举例:
因为找不到施家的正面高清无码大图,所以只有将就下拿AXB家来说:
占位置1P(18MM宽)的1P+N带漏保空开(挂载高集成漏保附件不另占空间)
占位置2P(36MM宽)的1P+N带漏保空开(挂载常规漏保附件较上面一种多占1P的空间)
2P 空开种类(这里的"2P"还是指的宽度):2P空开同样有带漏保和不带漏保的型号,Z常见的2P空开就是双极开关,需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路、过载保护能力而1P+N只提供一个级的短路、过载保护能力(N级只是直接联通而不监控),这是2P孔开与1P+N空开Z大的区别,2P开关通常用于220V系统总进线开关。
占位置2P(36MM宽)的2P不带漏保空开
占位置4P(72MM宽)的2P带漏保空开(挂载了常规漏保附件故需多占2P的位置)
3P及3P以上空开:基本都是用于三相220/380V系统,除非家里有大型中央空调,否则家庭很少使用。土豪家当我没有说话。。。
讲到这里空开基本上介绍完了(啰嗦了些,不过有耐心的看完的同学多少应该有些收获),空开有很多对应的设备参数的,通常的有短路分断能力、限流等级(能量限制级别)、磁脱扣和热过载脱扣等,需要注意的是热过载脱扣电流参数,简单说就是空开跳闸的额定电流,如C63A的空开,那就是63A电流跳闸的,这个参数对于家庭回路的电流有极大的意义,关系到回路上所接的电器的功率、关系到导线选取的粗细。低压空开电流应当配合导线截面积选取,不能随意加大。建议的数值如下:
1.5平方毫米,10A
2.5平方毫米,16A,20A
4平方毫米,20A,25A,32A
6平方毫米,25A,32A,40A
10平方毫米,40A,50A,63A
16平方毫米,63A,80A,100A
标粗蓝色体是建议匹配的空开额定电流(热磁脱扣标定电流)匹配数值,国内品牌低压断路器精度差,建议选择相对保守的电流;国际大牌的断路器,可以选择大一些。千万不要选取小导线,然后配置电流大的空开,否则导线都烧掉了,空开还没听跳闸!千万要注意!!2.5平方毫米的导线千万不能选用超过20A的空开,在长时间使用的电气,如多人使用的电热水器,哪怕2.5平方的导线已经满足其用电需求,但考虑到其长时间近乎满负荷工作,应该往高一级别的导线选取!这点在选择导线大小的时候,大家要跟电工沟通好!好啦,关于空开的一点个人心得就跟装友分享到这里,简单归纳一下我家的空开选择:
入户:63A2P非漏保式空开占位置2P
空调:20A1P非漏保式单级空开占位置1P
厨房插座:20A1P+N带漏保式双极空开占位置1P或2P(视强电箱位数和美观度定)
一般插座和照明回路:16A1P+N带漏保式双极空开占位置1P或2P(视强电箱位数和美观度定)
下一篇首页推送技术贴:2.家庭强电配置之回路设置
本帖Z后由 huagongren 于 2016-2-27 00:11 编辑