  下午水电验收,上网看了下验收的注意事项。

水:左热由冷,淋浴接头150mm,面盆水路要和你买的面盆安装尺寸一致,拖把池下水和你买的安装尺寸一样,改了位置的马桶下水管与你买的马桶孔距一样,闭水打压,半小时不掉压,沿水管检查是否漏水

电:灯线位置是否合你的要求,开关插座位置是否合你的要求,插座的位置要考虑以后家具的高度和形状,别放了家具后,插座被档无法使用,电视,电话,网线是否走到你要求的位置,强弱线是否分槽布管,回路是否符合你的要求,4mm线是否布在大功率的插座上,如空调,电热水器,厨房,卧室灯开关是否按双控布线(2个双控开关间要走2根控制线),浴霸Z少走5根线(不用排风扇的走4根线),客厅灯开关Z好是三开,16-20个灯用分组器或1开不好

1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。(验收标准)

2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)

3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)

4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)

5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)

6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)

7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)

8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)

9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)

10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)

11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)

12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)

13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)

14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。

whfigo 硕士一年级
姜星星

谢谢你提醒哦!希望今天验收顺利

我老爸搞了几十年的电了,应该比较在行,会对海纳要求比较高的,呵呵。

whfigo 硕士一年级
宏耐小闫

说是飘窗砸了后墙薄一些,做个防水防潮

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-19 09:46 编辑

先发个照片跟166楼做个对比,大家发现有什么区别吗?

166楼的照片是18号早上发到贴子里的,看来海纳一直都在关注我的贴子啊,效率也很高。18号下午水电验收,一进门就让我发现入户的黄蜡管换成了线管。老詹说黄蜡管都符合国际标准,我要求高要换线管也可以的,随你怎么说,你不是说业主的标准就是海纳的标准吗?!要是说我要求高那也是提高了你海纳的标淮沙

whfigo 硕士一年级

内容被自动屏蔽

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-19 17:13 编辑

  验收时小韦和老詹都去了现场,因为我中午才能去工地,他们等了我几个小时,不好意思哦。早上贴子里提出的问题他们在我到达之前全都解决了,效率真高,表扬下

  老詹说我要求高,你就当我帮你提高海纳的标准沙,呵呵!我发现我现在学了个跟你一样的毛病--去现场就找碴,小毛经理看我的眼神都透出了几许无奈我也理解项目经理是一个夹脚的角色,也希望你理解我装套房子不容易哦!

这是厨房和卫生间门口的线,老爸说昨天跟你们说了这里走得比较乱,老詹说要把线再分一下的,但昨天下午师傅已经开始封槽了,不知还处理吗?

这是下午你们走后师傅开始封槽了,那个年纪大点的师傅做事可不如小师傅哦,水泥加点水搅两下就往上面铺,老爸说有的水泥还是干粉就铺进去了,我可是要装地暖的,别槽子下面给我封的都是空鼓啊!不过爸爸提出后小师傅嚼了老师傅一顿小师傅亲自活的水泥都搅得蛮匀的

在此写出只是提醒下海纳可以对工地工人施工工艺管理的更细一些,帮你们提高标准哦!别嫌我烦,呵呵,还有80天的工期,够你们烦的。

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-19 11:29 编辑

  老爸也搞了几十年的电,对水电这块很重视,昨天在工地呆了一天,就是为了在水电封槽前要一份布线图,以方便日后维修。当初选择装修公司时也是考虑要一套图才想找设计师的,后来小韦答应给我出水电施工布线图了,可老爸昨天算是找错了人,他先找小毛经理要,小毛经理要水电师傅给,那水电师傅说了半天也没跟他说清楚,地上的线都是看得到的,可顶面的怎么走是看不出来的。回家后老爸说起这事,我说他真是找错人了,当时小韦在场的,那不是他几分钟就解决的事吗?晚上在QQ上跟小韦提起,小韦说答应了给我画,也不是什么难事,你可记得画好发给我啊虽然我要着没什么用,看也不一定看得懂,但不要到老爸老是嚼我做事不认真

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-19 11:36 编辑

    水电验收完毕,师傅给我开了开关面板的清单,两房有66个面板,我装得算是蛮多了吧?这面板搞下来不便宜啊

  有个疑惑:清单上要的总开带漏保是63A的,可我家电表才40A啊,这不是没起到保护作用?我理解的是当电流超过40A时电表烧了,总开都没跳。不知是不是这样理解,有专家给我解释下吗?

  还有我底盒装的TCL的86型,面板可以用ABB的德逸系列吗?

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-19 11:40 编辑

今天工地就是包管和回填,不用去工地了,我就老老实实上班,一心一意淘宝,今日无更新了

whfigo 硕士一年级
海纳质量家装

谢谢罗!我也不能天天往工地跑沙,难不成真的全职装修、兼职上班啊还是你们多费心下啊

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-20 23:00 编辑

今天没去工地,我还是被翘班一早送甜甜去幼儿园被人倒车撞了,这是第二次在幼儿园附近撞车,老公说幼儿园都像百幕大了。交警开了单子去快赔中心理赔,真不知那为什么叫快赔中心,就是尾灯被撞破,填一堆表用了一上午才搞完,别人赔我500米。真是不敢想像不去快赔中心会有多慢?

到单位挂QQ就收到了小韦传给我的水电施工图,跟快赔中心比简直可以算光速了,呵呵。自开工以来海纳让我印象Z深的就是处理问题的速度,网络既是一个监督的平台也是一个交流的工具,我总是在QQ上和设计师小韦联系,小毛经理也几乎天天往我家工地跑,虽然老詹没怎么联系,但我相信他一定天天都在看我的贴子,对我提出的问题及时安排解决,所以我在贴子里上午提出的问题一般下午就解决了。

2011年4月20日据毛经理说应该是在包管、回填、粉墙。

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-21 21:10 编辑

  2011年4月21日早上老爸就跑了一次工地,电话我说卫生间门口的冷水管高出地面,跟热水管不平行,要师傅把槽开深点弄平。再就是水电师傅把前天我们交待的事情理解错了,把空调柜机插座底盒拆了换了一个空开盒,这样一来,空调柜机安装时要把插头去掉把线直接接在空开盒上了。我们的意思是柜机功率比较大,一开三孔的开关面板用不了几次开关就会烧掉,加一个空开盒在旁边来控制空调的电源就比较实用。我立马把这两个问题反馈给了毛经理。毛经理说今天会去我家工地看看的,真是谢谢他从开工那天起几乎每天都往我家跑一次

  中午毛经理就打电话回来了说那个水管师傅已经弄平了,但是对于加底盒的事和设计师小韦及詹总都商量了没这个必要,因为强电箱里空调是单独占了空开的,如果想控制电源可以在强电箱里去关。这一点我先也和爸爸讨论过,但我的强电箱是做到鞋柜里的,每次关电源就不是太方便,还是想在空调旁边装一个空开,装修时麻烦一点以后使用起来会方便很多哦。下一次我再装房子时我就会把大功率电器全装成一个插座加一个空开盒,这次还是麻烦毛经理就帮我把柜机开关改一下吧。

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-21 16:43 编辑

  中午和群里几位装友约了去小东门看胜吉思的集成吊顶,可我在单位吃完午饭才去,到了胜吉思,约的几位装友都走了。老板娘给了份得意网友的价格表我看,因为厨房比较黑,我只有选择白色净面的滚涂板,90元一平,加花片26元一片,本来是看中那个星星拉丝款,可老板娘说那个银色的一般装厨房,卫生间装白色的显得比较干净,建议我就装白色带花边的,108元一平。胜吉思的电器有我要的碳纤维五合一是610元,厨房装长方形的灯195元,要是广东师傅装就一平加5元安装费。我算了下我家厨卫加起来差不多2100元。跟之前跟万客团购的韩国现代吊顶差不多的价,区别就在胜吉斯的电器保2年,现代的电器保5年。

这就是我中意的星星拉丝款

这是老板娘推鉴的厨房白色加装6块花片的效果

这是老板娘推鉴的罗马假日银边款

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-21 21:24 编辑

对于185楼写的事情要做个更正,这回是我错了,错怪了海纳,话传几遍传变了。

那个柜机的开关一开始是装的底盒,因为老爸觉得功率太大就建议我换成空开盒,水电师傅也及时给我更换了,今天老爸就是告诉我底盒下了换成了空开盒,我却理解成这两个盒子都要,打电话要毛经理给我加一个底盒,毛经理说经讨论没这个必要时我还以为他嫌麻烦不想换,坚持要加底盒,好脾气的毛经理拗不过我只得同意再开个槽加底盒。刚才打电话告诉老爸毛经理同意加底盒了才知道我误解了老爸的意思,其实就是像海纳现在这样底盒换空开盒就OK了。在这里跟毛经理道个歉哦,真不好意思。

whfigo 硕士一年级
ANNE20031218

写细一点,给自己这段辛苦而有成就感的日子留下回忆

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-22 12:03 编辑

  今天地暖进场,飘窗砸后有根开发商未处理的脚手架管露出地面,紧急联系毛经理来处理,要不会影响地暖的铺设了。下午请假去现场,明晚更新......

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-26 09:50 编辑

回复 艺术的疯子 的帖子

小韦,我开始纠结时你咋不说这建议哩?现在我装地暖出问题了,你才说?

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-26 09:07 编辑

昨天地暖一天就铺完了,说真的看到这么简单的铺设我还真有点落寞。底下一层保温板,感觉就像是电器包装箱中的泡沫,上面一层反射膜,看了下也就是一种亮面的纸,再上面就是细铁丝网,水管就盘在这上面,间距是20厘米,感觉整个房子也没用多少管子。怎么看都觉得除了管子那些东西都很廉价,没有散热片看起来有质感。开始有点后悔放弃散热片选择地暖了。和铺地暖的师傅聊天,师傅说等我用了就会觉得地暖的舒适性了,只好安慰下自己,铺都铺了只要舒适也就算了。

但这种安慰随着新问题的出现消失殆尽两个师傅铺得非常快,姜工先说留三天工期给他的,没想到下午4点就铺完了,我一下午就在房中转悠,把之前在散热片和地暖之间纠结的问题跟铺装师傅聊了下,我的担心真的出现了。开工那天我都没订下来是哪种采暖方式,海纳和金楚到现场后都认为我纠结的层高和门槛都没有问题才订下来就做地暖,但铺装师傅此时却告诉我地暖管铺完做再薄的找平层等装了地板我的入户门也打不开了,要换外开门。因为小区小户型是内开入户门,地面抬高后门就不能内开。首先我想到的是换门可又是一项开支啊,这个地暖装得太划不来了!可把物业的管家叫上来看了后更头疼,管家说小区不让换入户门,更不让小户改成外开门,我真是急死了,问她那我怎么办?管家看了看也无奈地说:你这个铺都铺了我也不能叫你拆吧?你只有找你的设计师了,他设计的自然有处理的方法!

我第一时间打电话给姜工,因为开工那天他说了的不会超过门槛,姜工态度倒是很积极说明天跟我约个时间过来看下再商量如何解决。第二个电话就打给了毛经理,让安排第二天的工作,因为金楚定的3天安装时间一天就搞完了。毛经理说因为地暖太快了,只得停工一天,24号让泥工进场做找平,具体的等泥工师傅看下做多厚的找平层再考虑门的问题。Z后打电话给设计师小韦,看如何解决门的问题,开工那天小韦可是也说了不会打不开门的哦,说就是高了用门槛石过渡一下,但铺地暖师傅说行不通啊!小韦让我先不急,等现场看下再说,即使出现问题可以把入户门整体抬高,就是要找专业做门的来搞,200-400费用不等,又一笔预算外支出,是不是不应该由我来认呢?

晚上住妈妈家没宽带,心里有事用手机上网问卖门的丁工有没有做过入户门整体抬高?丁工回复:可以,但有些麻烦,还要看拆下来的门有没有损坏 ,要是门损坏了,我不又多一项开支?

从昨天地暖铺完到现在我心里都在打鼓,不知这个门该如何处理?不过小韦说得也对先不急,就是急也没用的,等明天把姜工、毛经理、泥工师傅叫到现场看看再作决定。唉,现在真体会到了装修不是件省心的事啊!

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-23 22:49 编辑

2011年4月23日,近段时间忙于装修,没时间陪甜宝,今天决定补偿她,把她带到东湖去玩下。到下午还是抽空去了趟光谷欧亚达,订了万客团购联盟的韩国现代吊顶。之前考察了两家吊顶,用我要的滚涂板加碳纤维价格都差不多2000,觉得吊顶也没什么技术含量,韩国现代吊顶保修期比胜吉斯要长一些,感觉牌子也响点,所以就订现代的算了。订完吊顶时间还早就带甜宝去看儿童套房,老公说不要看太多品牌看花了眼不知买哪款,所以直奔我爱我家去,这个品牌的儿童家具我在网上查了口碑不错,符合欧州E1级环保标准,走进店面也闻不到什么刺激性味道(不过可能跟在卖场摆的时间长有关吧)。甜甜一进去就看上了双层床,上去玩得不愿下来,问她我之前看好的田园公主系列喜不喜欢?居然说不买这个双层床就不去百瑞景住。让销售人员算了下按五一的折扣(7.5折)算下来一个双层床加一个床垫(不含上层的床垫)5K多,配套的书桌椅3K多又超预算了啊!

把床的型号记下回去上网看看会不会便宜些呢?除了价格外还有一个问题是我的次卧没有按双层床来设计啊,小韦帮看下能放下双层床吗?

whfigo 硕士一年级

本帖Z后由 whfigo 于 2011-4-25 23:07 编辑

海纳质量家装 发表于 2011-4-24 07:02 这个建议是有的,我们对于一般暖气选择的客户,都会直接告诉暖气片好些。关于地面是否过得去的问题, ...

老詹:现在出了问题跑出来说你有过这个建议真的没什么意思,给我的感觉只是要尽快撇清责任,更何况我也没有要你们负责的意思。对于你这个回复我本可置之不理的。但你居然说在开工前反复提醒过,我实在无法保持缄默,你可以说你没有建议我做地暖但不可以说提醒过我做地暖有什么问题,我是一次提醒都没有听到的,对于门槛问题你们当时也没有任何的提醒!问题出了选择如何面对,帮助业主解决才是你应该做的,这一点金楚做得比你们好,姜工马上和我约到现场看了,积极寻找解决途径。当今天我通知他联系到公司来抬门后在电话中也毫不回避地谈到费用问题,结果就是抬门费用他私人认,只是希望你们能配合抬门的工人把门框收边做一下。

上图就是门下离暖气管的距离,找平完了再装地板,门就打不开了