本周三下午二点。得意家来我家验收水电。
欢迎光临指导。
liluoying发表于 2016-6-20 18:19 你家暖气花了多少钱呀?
已短你请查收。
活络线
所谓活络线,是相对于武汉家装市场目前普片采用的强弱电横平竖直走法的另一种走法,简单一点说就是强弱电线可以在线管里自由的穿动,这个就叫做活络线。横平竖直不能抽动,叫死线。
活络线本不该是一个新的或者说高科技的东西,而是强弱电布线理所当然就应该布成活络线,这个是一个国家规范。换句话说,国家规范中并没有活络线这个名词,而是按照规定做就应该是活络线。
这个东西本来就已经在水电工程中大量运用。大家仔细回忆一下,开发商已经在新房里布好的强电《天花板上的灯线等等》是不是可以抽动?可视门铃线以及弱电箱里的网线是不是可以在管子里抽动?这才是规范的布线方法。 只是我们武汉家装市场一直要求不高, 或者说是家装公司为了拼价格刺刀,或者说家装公司为了投业主所好《在验收时视觉多么美好》,横平竖直相对也简单从而就用一些噱头来大力推广横平竖直。所以,横平竖直反而成了主流,成了应该存在的;优点更多的活络线反而在家装市场成了一个稀有的东西。别说业主,好多家装电工都不知道或者不会走活络线。
晃晃只花了几分钟时间随便在网上百度了一下,就知道活络线工艺其实早就存在。但网络介绍家装做活络线Z开始出现在2006年左右的天津,2010年左右在江浙等沿海地区和重庆区域开始大量普及,武汉第一人好像是凡高前几年开始做,目前好像也只有几个网络施工队应客户要求在做。
.
活络线的意义:
一.当管子里的强弱电线出现问题后不用打墙,直接从管子里面更换电线.要添加回路,也不用走明管.
二.要达到线活的要求,那么很多规范必须是按国家规范做,从而对于电线的使用寿命和负荷有比较大的好处。
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-21 02:47 编辑
我家的活络线工艺:
一:弹线定位与开槽:
1:现场勘测房屋结构布局,统一放1.3米,0.3米水平基准线和地面管道走向基准线。
2: 按施工现场实际尺寸用鲜艳的画笔画出开关、普通插座、空调插座、网络插座、电视插座、线管预埋位置、用墨盒弹线,横平、竖直弹线:,需要拐弯的区域画出弧线。
3:按弹线位置正规开槽,用手电切割机槽管槽宽度不得尺 寸过大。应吻合管的尺寸。
4:墙面不得出现长度超过0.6米的槽,不得有90度拐角槽。墙面开槽做毛化处理,以达到好的防裂效果。
。
二:布管:
1:在布局的时候必须考虑短距离的弯有多少,弯越多,活的比例越少,所以,走墙Z不容易活.
2:在过弯时,尽量减少90度弯,有条件的大弯为主,穿墙为主,90度只为上墙用.
3:在做冷弯的时候,尽量减少弯的扁曲度,越遍,越不容易活,
4:晃晃家采用的是管径为20的线管。
5:任何一根线管进底合或线管进强弱电箱连接都采用用锁扣。
6;不轻易采用黄纳管。任何一根黄纳管(除了灯头出线)的使用,都会导致这根线成为死线.当然,大多数情况灯线没有办法.
7:线管接头处必须用线管直接连接牢固,用线卡将线管固定。
三:埋管封槽:
1:先埋管封槽,后穿线是活络线必要条件。
2:任何一个接头都必须注意埋后被水泥沁入,地面的必须用水泥砂浆封严实。
四:穿线:
1;必须考虑穿线占线管内径的多少,按规定不得超过40%,穿得过多,必然造成活的比例下降。晃晃家是一根20的线管内Z多3根线。
2:穿线方法:将拉线绳先穿过线管,另一边将线和拉线绳连接固定后再直接拉出。
五:先埋后穿并不是活线;穿得进去,拉得出来才是真正的活络线。
活络线是一个观念性的东西,,活络线并不是说所有的线都能活,而是活的多少,比例越高当然活得越多.
Z后,晃晃建议:别再迷恋横平竖直。强弱电横平竖直并不是衡量强弱电走的好不好的标准。
活络线才是真正符合国家标准,才是安全,实用,经济的强弱电布线方式。
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-21 02:37 编辑
天在龙飞 发表于 2016-6-21 02:18
我收藏了你的这个帖子,准备装修时作为教材用
谢谢信任
相互交流吧。不对的地方请指正
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-21 03:20 编辑
周小娟发表于 2016-6-21 09:20 你可以看看凡高的活络线工艺
谢谢小娟。
我家活络线工艺已经完工了。请指点
周小娟发表于 2016-6-21 09:21 感谢分享,推送至家居频道日记精选!
谢谢谢谢
呖咕呖咕发表于 2016-6-21 12:08 活络线真不错,特别实用
谢谢大神关注。请多指导
水电验收了。
感谢得意家。
感谢刚子。感谢伟星。
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-24 01:05 编辑
施工阶段水电验收
这里说的是施工阶段的水电验收,使用验收要等硬装结束后。
前面水电定位和布管,只是写了一些概念性的东西,特别是布管阶段,我把要求提了后,在现场看的时间不多。下面通过验收的过程,一并把 水电布管要求和验收标准做一个总结。
一:给水管验收:
1:进水管全程应使用同一品牌同一系列产品,不得同程异管。主管管径25,支管管径20,。 进水管应横平竖直,不可从地面进卫生间。 √【达标】
2:水管走天需用专用配套固定管卡,不得使用铁丝,铁钉固定。热水管在天部分全程做保温处理,不得有间断。
√【达标】
下图为错误:
3:入户主管应安装总水阀,这里我个人想法是应该安装球阀的,但小橙子和水电工都说球阀不方便更换,还是安装的截止阀。
√【达标】
4:ppr管道接头热熔完整,接头不得有灰尘,头发等杂物。
√【达标】
下图为错误:
5:冷热水管必须左热右冷。堵头使用生料带缠绕后密封,冷热水管距离Z好保持在15CM,二根水管的出水保持在同一水平线上。所有出水口应出墙体1.5CM.
√【达标】
6:走天水管在横梁处,冷热水管应分别开孔。【未达标】
7:水管交叉处要用过桥弯,水管不可架在电线之上。√【达标】
8:冷热水管平行铺设间隔要大于5cm,浴室花洒出水口处的冷热水管距离Z好保持15cm,而且两根水管的出水口应在同一水平线上。距墙面Z少40CM. √【达标】
9:水管与燃气管间距不少于5CM,水管与电线管间距不少于50--100CM.√【达标】
10;管外径在25CM以下的给水管道在拐角,水龙头或角阀及管道终端的10CM处应设管卡,管卡安装牢固。
√【达标】
11;給水管道及其连接要严密,在安装后试压过程中应无渗漏,试压保持在0.8mpa,30分钟不掉压。检查方法:在试压过程中,用纸巾摸试所有接头,阀门和管道的衔接处,无水即合格。
√【达标】
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-28 16:41 编辑
二:排水管及等电位的验收
1:排水管铺设要牢固,PVC下水管必须胶粘严密。管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm。
√【达标】
2:存水弯深度要不小于5CM,不高于10CM.
√【达标】
3:下沉式卫生间应设暗地漏,坡度符合35/1000要求;排水管用水泥墩固定,排水管安装完毕应对洞口暂时封闭,避免后期施工中水泥,砂石等杂物进入。
【未完全达标】
4:排水管排水顺畅,拐角处Z好不要用90度三通连接。
√【达标】
5:排水管支管与主管的连接位必须保证在主管的上端,以保证污水不倒流。 排水管路检测:倒入清水,能迅速流走不堵塞,无反水倒灌。
√【达标】
6:卫生间等电位必须连接。《已作预留,待贴完砖后,五金件安装时连接》
√【达标】
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-25 02:23 编辑
辉妈乐园发表于 2016-6-24 12:57 满满的干货
谢谢顶贴。
欢迎常来交流
努力的笨鸟发表于 2016-6-24 12:59 楼主好文采,赞一个关注中
谢谢信任。
不对之处,敬请指正
ganlanlu发表于 2016-6-24 15:07 晃晃哥哥好有才的赶脚
别这样夸我。
我会高兴的睡不着的
苏多多_7发表于 2016-6-24 16:45 和马帮主选了一个施工方啊,才发现,那肯定不会错的。
谢谢多多来顶贴
你一说马帮主,帮主就来了
你真神了
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-6-24 20:05 编辑
马不不发表于 2016-6-24 17:20 晃晃哥写帖子好仔细啊!一定要记得鞭策小橙子,不然他老是拖啊拖啊拖!祝:装修顺利哟~
这不是马帮主吗?
什么风把你吹来了?
谢谢哈
小橙籽发表于 2016-6-24 17:48 回复 马不不 的帖子要对我有信心 。。。
信心肯定有,
就是进度要快点
©2008-2025 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065