谢谢,谢谢
谢谢,谢谢
厨房和卫生间新砌墙必须做防水梁
因为布局变动,我的厨房,卫生间需要拆除部分墙体,新砌新墙。我一直认为厨房,卫生间砌墙和客厅,卧室砌墙的要求和标准是一样的。如下图:
但有一天,在浏览一篇日记时我发现他的下沉式卫生间新砌墙时竟然浇注了一道横梁,由于大神未做说明,我百思不解。
我开始查找资料,咨询专家。Z终得出的结论是:厨房,卫生间新砌墙体必须做防水梁,以避免后期墙体受潮侵蚀而出现渗漏。武汉话是叫:做排脚。
原理:普通房间新砌的墙容易出现裂纹,厨房和卫生间新砌墙虽然刷了防水,但如果用普通砖砌墙,由于普通砖和混凝土膨胀系数不同,长时间之后会出现裂纹,防水层肯定也会破裂,这样肯定就会渗漏了。
国家建筑法规:
浇筑防水梁操作步骤:
1:用长木板等物体根据墙砖宽度在地面隔出防水梁宽模具。高度:200MM左右,长度:设计尺寸。
2:模具内用钢筋植筋。
3:高标号水泥《高于砌墙用的水泥标号32.5》,细黄沙,瓜米石加水按一定比例混合均匀。
4:逐步倒入防水梁模内。
5:用振捣设备振捣结实,避免浇注的梁出现孔洞,气隙之类的缺陷。
6:防水梁表面抹平。
如下图:
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-5-14 23:13 编辑
厨卫结构拆改后的砌墙 浇筑地梁是十分有必要的。别跟我说有防水就行了,,因为潮气你无法挡住的
多谢,多谢
过来学习
相互学习
共同提高
HYCWXJ发表于 2016-04-21 17:25 七:购买橱柜66问: 橱柜的板材和台面,说实在话,晃晃到现在也没搞懂。他的名称太多,变化也太快;就像孙悟空72变。你今天搞清楚了这个,明天他又变成了那个,防不胜防。反正晃晃 ...
顶一个,都是干货
谢谢。
常来交流
排水管必须用水泥砂浆固定。
为了保证排水顺畅,排水管必须从Z外端向主下水管方向保持至少1%以上的排水坡度。
下面这张图,是很多工地的做法:
这种做法,Z大的隐患是在回填时,管下的砖块容易松动,排水管在回填物挤压之下容易变形或者下坠,使排水管不能保持正常的下水坡度甚至接口松动脱落,从而导致渗漏。
比较好的做法是用水泥砂浆做成墩子来固定排水管。
本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-5-17 00:17 编辑
HYCWXJ发表于 2016-5-14 00:05 下沉式卫生间排水管的工艺比较 家装中排水管也是隐蔽工程,相对于电路,关注度一直不高,大多数人都认为 ...
感谢分享,推送至家居频道头条链接。
楼主,请教下,如果橱柜地柜高800,三个抽屉做不一样的高度,那高度分别是多少?有黄金比例嘛?
先来学习,以后备用
我是来学习的
谢谢谢谢
本人由于工作关系,白天无法上网。和网友沟通基本为零。
再次谢谢小娟关注。
我是按160,240,400来划分的。
您也可以去宜家看看,宜家橱柜设计非常人性化。
谢谢关注,
欢迎常来交流,共同提高
谢谢,
欢迎常来交流,共同提高
卫生间防水,Z容易忽视的地方
卫生间防水,所有的业主,所有的施工队都重视。为了卫生间防水,大家大费周章,暗地漏,三遍防水,用小砖砌宫字格,陶粒回填等等,等等。但有二个环节:回填,堵漏。大家不知注意了没有?卫生间容易发生渗漏的地方主要是:门槛石附近,管道根部,墙角阴角,墙面空洞,水管口部和水管破裂。如图:
门槛石附近如何防止渗漏,晃晃前面已有诉述,下面重点谈谈其他部位的注意事项。
一:回填:水管破裂一般是由不正确的回填方式造成的。不解释。自己看图对比:
二:堵漏:管道根部,墙角阴角,墙面空洞,水管口部容易渗漏,是因为这些地方很可能有缝隙,
这些地方渗漏仅仅靠防水涂料是不够的,必须在做防水涂料之前用堵漏宝之类的材料进行堵漏处理。防水施工顺序:基层处理、清理→做找平层→结合层堵漏→细部附加层→丙烯酸防水层→蓄水试验→保护层施工→二次蓄水试验。1.基层处理、清理:墙面,地面和水管表面必须清理干净,无凸起,无水泥块,无凹陷,无水渍 。2. 对地漏、管道根部要仔细检查,必须用堵漏王作嵌缝处理并形成圆润,光滑的坡度。
3. 墙面阴阳角,管跟部应作成圆弧形,并顺直、平光。
4. 找平层施工:墙面,地面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻以及其他碎屑物质。
5. 找平层干燥后方可进行防水层施工。
收益匪浅呀!盼你的文章,每天都到收藏里看看你有没有跟
晃晃的日记满满的干货啊~
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065