装修讨论
伊莲777 小学五年级

昨天下午验收,前天晚上及时看到了先生帖子,存水弯太重要了,得意验收居然没有这条,现场提出后,果断不够5厘米啊,改吧,结果留地空间不够,要改支管总管都要改Z后拖鞋了,其他不动,尽量抬高,唉,说好的强势强势哪里去了

HYCWXJ 硕士二年级
伊莲777

也不要过分纠结。

把防水盯紧点,

买个合适的防臭地漏吧。

HYCWXJ 硕士二年级

买地漏,别冲动

前面是晃晃根据不同的设计原理,结合代表性品牌进行了粗略分析,并不全面。大神们补充。

但从上面分析可以看出,没有十全十美的地漏,每种地漏都有其优点和缺点,我们要扬长避短,发挥其优点,避免其缺点。

比如潜水艇地漏做工精细,防臭效果好,但是其洗衣机地漏却存在返水及下水不利的问题。而邦哥地漏优点是下水利和免清洗,缺点是做工不够精细。那么我们就在卫生间淋浴区用深水封地漏或者T型地漏,再配上邦哥的直通v型地漏,卫生间干区,就不能用深水封或者直通V型,而是t型自动封地漏,就完美的解决了我们的难题!

另外补充一点,不管哪个品牌,其地漏芯都是一样的,价格的高低主要就是是面板材质的区别,有合金、不锈钢、铜镀铬、铜拉丝、仿古铜面

一般不要购买合金的,因为合金遇脏水易锈蚀;图经济可选购不锈钢的一次到位可选择铜拉丝的。万一地漏芯坏了,换一个就是了,淘宝上有售,非常便宜。

当然,ZZZ重要的是:存水弯的水封必须达到5CM以上是Z好的防臭工艺。

HYCWXJ 硕士二年级

水管走地进卫生间二种方法之比较

水管进卫生间,通常二种走法:走天,走地。走天与走地各有优劣,根据情况不同可以选择不同的方式。

这里主要讨论水管走地进卫生间的方法.

1:日记里常见的通常做法

2:也是在网友日记看见的

第一种走法不能说有错,但第二种走法--骑墙式更好的保护了防水,也杜绝了因水管热胀冷缩拉裂防水基层而带来渗漏的可能。

骑墙式走法比第一种走法更合理,能更好的保护防水基层。

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-5-12 23:22 编辑

HYCWXJ 硕士二年级

下沉式卫生间排水管的连接方式

辉妈乐园 小学五年级

顶帖

花卷控_ 初中一年级

太精了 果断收藏

天在龙飞 得意号

一口气看完,不错不错

HYCWXJ 硕士二年级
辉妈乐园

谢谢。

欢迎常来交流,共同提高

HYCWXJ 硕士二年级
花卷控_

请前辈多批评

kreami 初中三年级

帮勤劳的晃叔顶个贴

HYCWXJ 硕士二年级
天在龙飞

08年就玩得意啊

骨灰级吧

Yamadie18 小学六年级

20多岁的我跟楼主喜好的装修差不多...肯定是因为你太潮而不是我太老了!

天在龙飞 得意号
HYCWXJ

呵呵,中间有好长都没有上个网了,现在要装修才来学习

HYCWXJ 硕士二年级
kreami

叫我晃晃

谢谢

HYCWXJ 硕士二年级
Yamadie18

我是潮人

HYCWXJ 硕士二年级
天在龙飞

哦哦。

多指导啊

HYCWXJ 硕士二年级

下沉式卫生间排水管的工艺比较

家装中排水管也是隐蔽工程,相对于电路,关注度一直不高,大多数人都认为排水管也应该横平竖直,否则,就是不规范......网友水电验收的日记,大多晒的也是电路,排水管几乎都是一带而过。

但晃晃认为:家装之中,隐蔽工程是Z重要的;而水,又是重中之重。

下面这张排水管照片,是某网友日记中的一张:

经过对比,比较。晃晃认为,此排水管的工艺是及格的,可以用;但还不是Z优的。

它就如汽车中的奥拓,可上路,可代步,可载人,但和奥迪相比,还是差了点。

卫生间的装修由于其功能的特殊性,需要在某些方面进行强化。卫生间功能的特殊赋予了它防水、防异味、通风,排水顺畅以及防滑方面的高要求。而这些要求在排水管时需要重点考虑。一般要通过以下要求来确保卫生间排水管的安装能满足要求。

1:排水管一般选用PVC管,高层的排水管Z好用双壁中空或是螺旋降噪的;而胶粘剂一定要用Z好的材料.一定要做到无异味不漏水,有阻燃特性Z好。

2:排水横管要有坡度一般不低于1%;安装排水管时注意排水坡降有利于污水及时排出。

3:排水支管和干管的连接要保证距离Z短化,Z有利于污水顺畅,及时排出,不回流,不堵塞。

4:排水管存水弯要符合要求,水封深度要达到5CM.避免反味。

5:一根排水横管如果带1个以上的卫生器具,则需要增加清扫口检查口。检查口一般离地一米,检查口用于检修及快速故障排查。

基于上述5点。再来看上面的照片,

至少存在下面几个问题

1:排水管直接从沉箱中走,破坏了防水。包括墙面防水已经破坏,这是不应该的。

2:为了保证污水不回流,不堵塞;支管与干管的连接点 应高于干管或者连接点在干管Z上部。

3:支管连接干管没必要绕这么大一个弯,可以如粉色直线一样直接从马桶下水处用110*50补心变通连接。

4:存水弯水封深度不足5CM.卫生间易反味。

5:90度三通没有45度斜三通排水顺畅。水流速度慢。

6:排水管没有用水泥墩子固定,回填是有可能造成水管移位,变形;水管接头处有松动渗漏的可能。

7:从图中无法看出排水管是否有顺着水流方向的排水坡度。

是否还有其他可改善的地方,请大师,大神们补充。

Z后发二张得意大神日记里的排水管照片.工艺是不是比上面这张要好好多:

本帖Z后由 HYCWXJ 于 2016-5-14 00:08 编辑

HYCWXJ 硕士二年级

有人说帖子不见了,来看看

筑巢合伙人 初中一年级

上一页
17/167
下一页
首页 版块

和武汉妹子交朋友

了解武汉的窗口

在武汉结婚  买房  装修  旅游  购物

用得意生活app有优惠