三:电的验收-1:
1: 核对现场施工与设计定位是否相符,是否有遗漏等现象,核对实际使用材料与合同约定是否相符, 核对各回路线径是否符合设计合同约定。√【达标】
2:线管使用PPR管,严禁使用PVC管。强弱电线管,水管严禁同槽布管。水管槽和线管槽需间隔20cm以上。√【达标】
我的水管是走天,暖气开了槽,由于是活络线,因为担心楼板厚度不够,大部分区域未开槽,只是在部分交叉区域开了槽。
上图中的二种错误做法,是极其不负责任的。
第2种错误工艺是我小区邻居家的实际照片。强弱电,水管全部挤在一个槽内,这种施工方法可以说是害人的做法。《我问了一下施工队,我邻居是全包,还送电器。施工过程中,邻居几乎未到场,按施工队的说法:反正全包,我只要把粑粑搞团圆就行。所以建议大家对那些所谓的全包,所谓的****元包的套餐一定要慎重。》
这里还说说强弱电交叉的位置是否需要包锡纸的问题:如下图
弱电都属于信号线,强电都属于动力线(家庭装修220V),如果说强电对弱电有干扰,那么底盒附近呢?大部分弱电箱内也是有电源插座的,强电对弱电箱里的设备如:无线路由器,电视模块、电话模块等是否也有干扰呢?如果交叉的地方要包锡纸,上述2个地方是不是也要包呢?
如果真的有非常大的干扰,我们仅仅只是在中途包一下锡纸,那干扰是不是从源头就开始干扰了,或者在终端也有干扰?这样的包锡纸能起到多大的作用,我只能表示怀疑。
我这里没有找到理论根据,只是凭晃晃个人判断:家用强电对弱电的干扰不敢说没有,但是是微乎其微的。
我认为没必要没包。
3:厨、卫、生活阳台是水的重灾区,地面不得铺设电线。√【达标】
4:线管护线应遵循“线入管、管入盒、盒入墙”原则,全程完全护线,如遇现浇层无法开槽穿管方可使用黄腊管。
√【达标】
5:线管应用管卡固定,管卡之间的距离为60--80cm左右。拐弯处应增加固定点。水电施工结束,所有底盒,电箱应用盖板暂时密封,避免后期泥工施工时水泥沙块进入底盒。
√【达标】
6:地面同类型线管铺设宽度不能超过24CM,每二根线管之间应保证有5-10MM的间隙,以防止线管过于紧密导致水泥无法渗入缝隙,铺贴瓷砖时形成空鼓。
√【达标】
7:线管与底盒连接,线管与强弱电箱连接必须使用锁扣。以保证电线使用安全。
√【达标】